Z tego co tutaj przedstawiłeś można wywnioskować co następuje:
1. Zarówno nawiew jak i wywiew na anemostatach i obojętne czy z czerpni ściennej czy GWC oraz bez względu na to czy jest nałożona kratka czy nie - jest prawidłowy (w przybliżeniu 300 m3 nawiew oraz 240 wywiew) .
2. Pomiary na czerpni GWC i ściennej są błędne i tym urządzeniem raczej ciężko będzie uzyskać bardziej dokładne pomiary..
3. Podwyższona temp. nawiewu wynika z pracy BP i niestety nic z tym nie zrobisz bo BP nie jest stu procentowy - zawsze część powietrza idzie przez wymiennik.