  1. #21

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jurgonka Zobacz post
    Przeczytaj ze zrozumieniem http://muratordom.pl/budowa/remont-d...e,23_6970.html może zrozumiesz skąd kądesacja, skąd punkt rosy.
    Ta Twoja "kądesacja" strasznie razi w oczy.

    Po drugie ta wilgoć z oddychania którą przytacza @janwerbinski, a która wnika w ściany i działa na nie destrukcyjnie to też hit

    Kolego bartek70 czy dom który będziesz remontował posiada stropy monolityczne czy drewniane? W drugim przpadku robiąc ocieplenie od wewnątrz można byłoby osiągnąć zdecydowanie lepszą ciągłość izolacji. Pomysł z folią wydaje mi się karkołomny. Wiem tylko tyle, że jest droga. Wg mnie są lepsze rozwiązania niż ta folia czy wełna, ale one zdecydowanie częściej spotykane są w budownictwie na zachodzie Europy niż u nas i to właśnie ze względu na bardzo częsty brak możliwości stosowania zewnętrznego ocieplenia.

  2. #22
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Jurgonka
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Wejherowo
    Kod pocztowy
    84-200
    Posty
    1.565

    Domyślnie

    Cytat Napisał cristoteles Zobacz post
    Ta Twoja "kądesacja" strasznie razi w oczy.

    Po drugie ta wilgoć z oddychania którą przytacza @janwerbinski, a która wnika w ściany i działa na nie destrukcyjnie to też hit

    Kolego bartek70 czy dom który będziesz remontował posiada stropy monolityczne czy drewniane? W drugim przpadku robiąc ocieplenie od wewnątrz można byłoby osiągnąć zdecydowanie lepszą ciągłość izolacji. Pomysł z folią wydaje mi się karkołomny. Wiem tylko tyle, że jest droga. Wg mnie są lepsze rozwiązania niż ta folia czy wełna, ale one zdecydowanie częściej spotykane są w budownictwie na zachodzie Europy niż u nas i to właśnie ze względu na bardzo częsty brak możliwości stosowania zewnętrznego ocieplenia.
    Przepraszam za kondensacje, mój błąd, przeoczenie. Zostawiając poza dyskusją skąd wilgoć - z powietrza i już. Trzeba punkt kondensacji, rosy wyprowadzic poza ściane.

  3. #23

    Domyślnie

    Trzeba by było zacząć przede wszystkim od tego jak wygląda pod względem konstrukcyjnym mur, który zamierza ocieplać @bartek70. Narazie wiadomo, że jest z cegły i nic ponadto. Może kolejne warstwy cegły oddziela przestrzeń wentylacyjna, a to by dużo zmieniało.

  4. #24

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jurgonka Zobacz post
    Przepraszam za kondensacje, mój błąd, przeoczenie. Zostawiając poza dyskusją skąd wilgoć - z powietrza i już. Trzeba punkt kondensacji, rosy wyprowadzic poza ściane.
    Czyli ocieplić od zewnątrz. Wtedy punkt rosy wypada w styropianie, blisko jego zewnętrznej płaszczyzny.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  5. #25
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.442

    Domyślnie

    Cytat Napisał JanWerbinski Zobacz post
    Jak chcesz przesunąć punkt rosy wewnątrz muru ocieplając dom od środka? Od zewnątrz to bardzo proste, ale od środka? Myślę że to niemożliwe. Jedyny sposób na odsunięcie punktu rosy na zewnątrz, to zdjęcie ocieplenia wewnętrznego i grzanie ma maksa.
    Jeżeli według Ciebie odsunięcie punktu rosy na zewnątrz to zdjęcie ocieplenia i grzanie na maxa to jak się zachowa ten punkt jeśli nie będziesz tej ściany podgrzewał a wręcz odizolujesz ją od ciepła wewnętrznego.
    Czyż nie przesunie się on wtedy na wewnętrzną powierzchnię ściany.
    Ważne jest przeliczenie temperatury punktu rosy, ciśnienia oraz rozkładu temperatury w takiej przegrodzie.
    Jeśli krzywe się przetną lub będą miały punkt styczności to skraplanie wystąpi

    Można oczywiście ocieplić wełną na stelażu a wilgoć z pomieszczenia odizolować dwukrotną warstwą folii i nawet jeśli zrobimy to na wszystkich ścianach i suficie to problem zaistnieje na styku z posadzką.
    Nawet jeżeli połączy wszystkie powierzchnie paroizolacyjne podłogi pod np. panelami oraz ścian i stropu a wilgotnością powietrza będzie regulował sobie poprzez rekuperator to istnieje jeszcze wilgoć zewnętrzna wnikająca do budynku w pewnych okresach.
    Poza tym co z mostkami termicznymi ewentualnych nadproży czy stropu monolitycznego.
    Tak naprawdę nie wiemy nic oprócz materiału czyli starej 100 letniej cegły na ścianie
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 19-10-2017 o 09:12
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  6. #26
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.666
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jurgonka Zobacz post
    Przeczytaj ze zrozumieniem http://muratordom.pl/budowa/remont-d...e,23_6970.html może zrozumiesz skąd kądesacja, skąd punkt rosy.
    Przeczytaj ze zrozumieniem ten wątek.
    Rozumiesz, ze tam kondensacji wilgoci z powietrza wewnetrznego nie nastapi ?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 19-10-2017 o 09:31
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  7. #27
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Jurgonka
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Wejherowo
    Kod pocztowy
    84-200
    Posty
    1.565

    Domyślnie

    Kondensacja nie nastąpi? Para wodna występuje tylko wewnątrz.?

  8. #28
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.666
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Jurgonka, wybacz, ale po paru probach dyskusji z Tobą, w ktorych próbowaleß udowodnić m.in., ze powietrzna pompa ciepla w trakcie roku wiecej energii skonsumuje, niż wyprodukuje, czy jesli PC ma po opomiarowaniu lepsze parametry, niz deklarowane, to nalezy ją reklamowac u prodycenta, to nic mnie nie zdziwi.
    Oczywiscie, ze para wodna z zewnatrz znajdzie sie w murze. Podobnie jsk w dziesiatkach m2 murów z cegly, ktore stoją od lat, jako ogrodzenia czy sciany nieogrzewanych budynków.
    Ta wilgoc im nie szkodzi. Nie powoduje grzyba, nie degraduje materialu.
    W porównaniu z iloscia pary wodnej wewnatrz, jest jej wieloktoc mniej.

    Dam ci zadanie na wieczor, wylicz punkt rosy dla przegrody (od zewnątrz) mur z cegly 40cm, folia PE, welna 5cm, foliaPE, kartongips 2cm.
    Wewnatrz 22C, 40% wilg. wzgl, zewnatrz -15C, 80% wilg wzgl.
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  9. #29
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Jurgonka
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Wejherowo
    Kod pocztowy
    84-200
    Posty
    1.565

    Domyślnie

    Rozmowa z Tobą jest bezcelowa. Posługujesz się kłamstwem, podobno wspominając inną dyskusje. Z tamtej dyskusji pamiętam, odkryłeś kompresor inwertorowy. Do dziś nie znalazłem takiego kompresora, lecz jest to kompresor odkryty przez Ciebie w materiałach reklamowych. Ja posługuje się wiedzę z fizyki a nie z handlu.
    W tej dyskusji chodzi tylko o to by inwestor nie popełnił błędu. To On podejmuje decyzje i musi wiedzieć, że: przy błędach w izolacji nastąpi kondensacja pary wodnej w zewnętrznym murze. Nie powinno się okłamywać lub z niewiedzy w błąd wprowadzać inwestora.

  10. #30

    Domyślnie

    Cytat Napisał Mareks77 Zobacz post
    Tak naprawdę nie wiemy nic oprócz materiału czyli starej 100 letniej cegły na ścianie
    Tu się zgadzam się w 100%, Całkowicie odszedłbym jednak od pomysłu ocieplenia wełną. Najlepsza wg mnie do tego typu zastosowania byłaby płyta PIR, zamontowana oczywiście w sposób zupelnie odmienny niż robi się to np. wełną.

  11. #31

    Domyślnie

    Cytat Napisał cristoteles Zobacz post
    Kolego bartek70 czy dom który będziesz remontował posiada stropy monolityczne czy drewniane? W drugim przpadku robiąc ocieplenie od wewnątrz można byłoby osiągnąć zdecydowanie lepszą ciągłość izolacji. Pomysł z folią wydaje mi się karkołomny. Wiem tylko tyle, że jest droga. Wg mnie są lepsze rozwiązania niż ta folia czy wełna, ale one zdecydowanie częściej spotykane są w budownictwie na zachodzie Europy niż u nas i to właśnie ze względu na bardzo częsty brak możliwości stosowania zewnętrznego ocieplenia.
    Stropy pomiędzy piwnicą(cześć która nie była i nie będzie zamieszkała) a parterem betonowe, a między parterem a poddaszem(będzie zamieszkałe) drewniane. Bardzo chętnie poznam sposób o którym Pan mówi.

  12. #32
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.666
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jurgonka Zobacz post
    . Nie powinno się okłamywać lub z niewiedzy w błąd wprowadzać inwestora.
    To powinieniś przestać tu pisać, bo nawet z pamiecią u Ciebie krucho. W tamtej dyskusji nie uzywalem określenia "kompresor inwenterowy"...
    Chodzilo o spręzarki inwerterowe, nawet nie wiedziałes bowiem, ze pompy ciepla potrafią modulować moc:
    http://www.mhi.info.pl/?show=sprezarka-inwerterowa

    Widocznie uwazasz tez ludzi z MHI za głupców....
    I z innych firm też:
    https://www.hewalex.pl/porady-i-wied...rki-onoff.html
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 19-10-2017 o 14:04
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  13. #33
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Jurgonka
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Wejherowo
    Kod pocztowy
    84-200
    Posty
    1.565

    Domyślnie

    Nie uważam innych za głupców (poza nielicznymi wyjątkami)> Kolejny raz przytaczasz materiały reklamowe. Sprężarki nie dzielimy w/g sposobu napędu. Silniki napędzające mogą być sterowane falownikiem, inwerterem itd. Lecz to nie jest sposób podziału sprężarek. Pytanie jest dlaczego kłamiesz co do moich wypowiedzi.
    Nie czekam na odpowiedz w - tym temacie "Czy ogrzewać wiatrołap"
    To ty napisałeś : "Jesli dom bedzie szczelnym termosem, to wilgoć w murze nie jest groźna, bo skąd sie tam weźmie ?" Gdy odpowiesz sobie na własne pytanie, pomożesz autorowi wątku.
    Ostatnio edytowane przez Jurgonka ; 19-10-2017 o 14:26

  14. #34

    Domyślnie

    Cytat Napisał Mareks77 Zobacz post
    Jeżeli według Ciebie odsunięcie punktu rosy na zewnątrz to zdjęcie ocieplenia i grzanie na maxa to jak się zachowa ten punkt jeśli nie będziesz tej ściany podgrzewał a wręcz odizolujesz ją od ciepła wewnętrznego.
    Czyż nie przesunie się on wtedy na wewnętrzną powierzchnię ściany.
    Ważne jest przeliczenie temperatury punktu rosy, ciśnienia oraz rozkładu temperatury
    Bzdury opowiadasz i nie rozumiesz napisanego tekstu.
    Zdejmując ocieplenie WEWNĘTRZNE robię coś przeciwnego do izolowania jej od ciepła wewnętrznego.
    Zacznij od nowa. Tym razem z sensem.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  15. #35
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.666
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jurgonka Zobacz post
    Nie uważam innych za głupców (poza nielicznymi wyjątkami)> Kolejny raz przytaczasz materiały reklamowe. Sprężarki nie dzielimy w/g sposobu napędu. Silniki napędzające mogą być sterowane falownikiem, inwerterem itd. Lecz to nie jest sposób podziału sprężarek. Pytanie jest dlaczego kłamiesz co do moich wypowiedzi.
    Nie czekam na odpowiedz w - tym temacie "Czy ogrzewać wiatrołap"
    To ty napisałeś : "Jesli dom bedzie szczelnym termosem, to wilgoć w murze nie jest groźna, bo skąd sie tam weźmie ?" Gdy odpowiesz sobie na własne pytanie, pomożesz autorowi wątku.



    Ale ty jestes jak pewien pan, ktoremu "nikt nie wmowi, ze białe, jest białe, a czarne, jest czarne"
    W temacie sprezarek jestes jak jajko mądrzejsze od kury. Poszujaj jnformacji, dlaczego konstrukcja sprezarki inwentorowej musi byc inna od on/off

    Nie pisz, ze klamie w sprawie Twoch wypowiedzi, bo poświece 20 minut i znajde Twoje "śmiałe" teorie nt pomp ciepla
    Odpowiedz na pytanie juz padła.

    Oczywiscie, ze para wodna z zewnatrz znajdzie sie w murze. Podobnie jsk w dziesiatkach m2 murów z cegly, ktore stoją od lat, jako ogrodzenia czy sciany nieogrzewanych budynków.
    Ta wilgoc im nie szkodzi. Nie powoduje grzyba, nie degraduje materialu.
    W porównaniu z iloscia pary wodnej wewnatrz, jest jej wieloktoc mniej.

    Dam ci zadanie na wieczor, wylicz punkt rosy dla przegrody (od zewnątrz) mur z cegly 40cm, folia PE, welna 5cm, foliaPE, kartongips 2cm.
    Wewnatrz 22C, 40% wilg. wzgl, zewnatrz -15C, 80% wilg wzgl.
    Policzyłeś ?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 19-10-2017 o 15:16
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  16. #36
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Jurgonka
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Wejherowo
    Kod pocztowy
    84-200
    Posty
    1.565

    Domyślnie

    Masz jednak kłopoty, przepraszam nie powinienen zmuszać Ciebie do myślenia. Właśnie udowodniłeś, że nie znam tabliczki mnożenie, bez której nie można dokonać wymaganych przez Ciebie obliczeń. Obliczeń zupełnie bez sensu jeśli chodzi o wątek. Rozumiem, że myślenie to nie Twoja dziedzina. Proszę tylko o nie kłamanie i w wolnej chwili poczytaj jak dzielimy kompresory, sprężarki.

  17. #37
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Panowie dajcie spokój. Nie ma co się kłócić, nie zaśmiecajcie wątku wywodami nie związanymi z tematem.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  18. #38
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.666
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Racja. Tylko nie lubie, jak sie mnie wyzywa od klamcow, szczegolnie jak ktos pisal tu takie androny, że glowa mała....

    Tak twierdzę, że w wypadku pompy ciepła p/w występują sytuacje gdy moc pobrana jest większa niż moc potrzebna do ogrzewania. I sytuacja ta występuje przez wiele dni w roku. Rozwiązaniem problemu jest mniejsza pompa i dodatkowe źródło ciepła.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 19-10-2017 o 17:50
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  19. #39
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Jurgonka
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Wejherowo
    Kod pocztowy
    84-200
    Posty
    1.565

    Domyślnie

    @fotohobby kłamiąc stwierdził że w/g mnie przed laty napisałem:"ze powietrzna pompa ciepla w trakcie roku wiecej energii skonsumuje, niż wyprodukuje",
    Teraz raczył zacytować moją wypowiedz. "Tak twierdzę, że w wypadku pompy ciepła p/w występują sytuacje gdy moc pobrana jest większa niż moc potrzebna do ogrzewania. I sytuacja ta występuje przez wiele dni w roku. Rozwiązaniem problemu jest mniejsza pompa i dodatkowe źródło ciepła."
    Proszę nie kłamać. Sytuacja występuje przez wiele dni w roku i w trakcie roku więcej energi skonsumuje, niż wyprodukuje. Nie są to tożsame twierdzenia.

    Przepraszam za zaśmiecanie wątku.moje odezwanie miało uzmysłowić konieczność przemyślenia przemarzania ściany gdy ociepleniejest od wewnątrz. Nie wytrzymałem na twierdzenie, że przemarzanie - kondensacja wilgoci nie występuje w takim wypadku.
    Reszta to prywata i obrona przed kłamstwem
    Ostatnio edytowane przez Jurgonka ; 19-10-2017 o 20:28

  20. #40

    Domyślnie

    Cytat Napisał bartek70 Zobacz post
    Stropy pomiędzy piwnicą(cześć która nie była i nie będzie zamieszkała) a parterem betonowe, a między parterem a poddaszem(będzie zamieszkałe) drewniane.
    Może podaj jeszcze jak wygląda przekrój muru. Czy strop pomiędzy piwnicą a parterem znajduje się na poziomie gruntu? Druga sprawa to wspominałes o wilgoci w piwnicy. Skąd pochodzi? Czy fundament posiada w ogóle izolację poziomą?

Strona 2 z 5

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony