    Domyślnie Dobór rekuperatora do mojego domu

    Wczoraj mierzyłem, mam 480m3 powierzchni do wentylowania, wykonawca zaproponował mi jednostkę nawiewno-wywiewna o wydajności 350m3.
    Identyczny, bliźniaczy dom i rekuperator 350 ma mój brat. Ten sam wykonawca robił mu kanały i podwieszenie rekuperatora.

    Nie bardzo sie znam, ale brat doradzał mi żebym wziął większą jednostkę bo ta 350-tka dopiero na wydajności 90% dobrze wentyluje, a podobno rekuperator nie powinien chodzić zbyt długo na tak wysokiej wydajności bo pęd powietrza jest zbyt duży i słabo z odzyskiem. Poza tym na 90% mocy jest spory hałas.

    Pytałem się też innego fachowca w moim mieście który zajmuje się montażem systemów wentylacji mechanicznej i powiedział że na mój dom dałby jednostkę 600m3. Powiedział że, on jak robi projekt i wychodzi 400m3 to daje o 100 więcej zawsze. Potwierdził mi też, że lepiej żeby rekuperator chodził na niższych obrotach, tak na 20-30% i żeby podczas takiej pracy miał na anemostatch 2-2,5 m/s.

    Z bratem u niego mierzyliśmy i na 20-30% ma 0,8 m/s a dopiero na 90% mocy ma 2,5 m/s

    Doradzcie mi prosze jaki rekuperator do mojego domu

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.667
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Akurat poniżej 30% to odzysk raczej spada, przy 40-80% będzie optymalny.
    Z jaką wydajnościa wentyluje dom Twój brat ? 90% ? To jaką ma wilgotność w zimie ?
    przy takim domu, 4-5 osobach w domu, to raczej 150m3/h byłoby optymalne

    Te rady instalatora o 2,5 m/s ....
    Niezależnie, czy to sypialnia, gdzie śpi dziecko, czy sypialnia rodziców, czy salon 30m2, niezależnie jeden, czy dwa anemostaty w pomieszczeniu, wszędzie ma być 2,5m/s ?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 02-11-2017 o 10:28
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  3. #3
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    drogba_37

    Zarejestrowany
    Apr 2016
    Skąd
    łódź
    Kod pocztowy
    95-045
    Posty
    87

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Z jaką wydajnościa wentyluje dom Twój brat ? 90% ? To jaką ma wilgotność w zimie ?
    Dziękuje za zainteresowanie sie moim pytaniem.
    Brat ma ustawiony program dzienny i tygodniowy, z tego co pamiętam 7.00 - 10.00 50%, 10.00-17.00 - 20%, 22.00-2.00 - 90% 2.00-7.00 - 50%

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    przy takim domu, 4-5 osobach w domu, to raczej 150m3/h byłoby optymalne
    U mnie są 4 osoby ( ja, żona, 2 dzieci). Jak ten parametr zmierzyć? tzn ile m3 na godzinę?

    To w/g Ciebie jaka moc rekuperatora do mojego domu by była najlepsza?

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.667
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Taki sam, jak u brata, ewentualnie 400. Po Co Ci więcej, skoro brat tylko na 4h na dobę go na 90% rozkręca (w sumie nie wiem, po co, bo 50-60 by wystarczyło, żeby usunąć parę wodną po wieczornych kąpielach)(..
    Przy 4 osobach stały wydatek 150-160m3/h będzie wystarczajacy
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  5. #5
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    drogba_37

    Zarejestrowany
    Apr 2016
    Skąd
    łódź
    Kod pocztowy
    95-045
    Posty
    87

    Domyślnie

    Mam jeszcze pytanie, czy programując rekuperator dziennie i tygodniowo tym samym, wskazanym jest żeby były odcinki czasowe bez pracy wentylacji? Na przykład od 10.00 do 13.00 off ? Czy jednak w godzinach gdy nie ma nikogo w domu niech sobie chodzi na najniższym poziomie, ale niech chodzi??

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.667
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cały czas powinien działać
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  7. #7
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    drogba_37

    Zarejestrowany
    Apr 2016
    Skąd
    łódź
    Kod pocztowy
    95-045
    Posty
    87

    Domyślnie

    Dopiero uczę się tego sprzętu bo niechciałbym zdawać się tylko na to co ustawi instalator, chce mieć jakieś pojęcie i kontrolę nad tym za co płacę i posiadam. Idąc tym tropem, tak na moją logikę, jeśli rekuperator będzie chodził często na 90% swojej mocy to wiatraki chodzą z bardzo dużą szybkością, no to jeśli szybko sie kręcą to i nie zdążą ogrzać powietrza. Lepiej żeby chodziły wolniej ale wydajniej, wtedy lepiej dogrzeje, czyż nie?

    Kolejny slogan rzucony przez mojego instalatora, to żeby nie chodził często z duża mocą bo nagrzewnica nie wyrobi i się szybciej zużyje. 90% tylko jak dużo ludzi i np. impreza, to jego słowa. Mit?

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.667
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Wiatraki nie nagrzewają powietrza, one je tylko wprawiają w ruch
    Nie mogą tez chodzić na 20%, bo wtedy sprawność wymiany w wymienniku spada, a wolno płynące powietrze wychładza się jeszcze w kanałach.

    90% to tylko w przypadku imprezy właśnie. Częstsza praca z taką wydajnością jest niepotrzebna, powoduje większe zużycie energii i szybsze zużycie wentylatorów
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  9. #9
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    drogba_37

    Zarejestrowany
    Apr 2016
    Skąd
    łódź
    Kod pocztowy
    95-045
    Posty
    87

    Domyślnie

    Bardzo dziękuje za cierpliwość i tłumaczenie
    Ostatnie pytanie, wspomniałeś, że:

    "Przy 4 osobach stały wydatek 150-160m3/h będzie wystarczajacy"


    Jak to zmierzyć? A może ustawić w panelu sterowania?

  10. #10
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.667
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    W panelu, aczkolwiek zmierzyć też warto (a czasem trzeba)
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  11. #11
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    drogba_37

    Zarejestrowany
    Apr 2016
    Skąd
    łódź
    Kod pocztowy
    95-045
    Posty
    87

    Domyślnie

    Ta centrala to VUT 350, na stronie producent pisze, że:

    to centrala wentylacyjna o wydajności do 400 m3/h

    W nazwie ma 350, w instrukcji jest info że VUT XXX, to XXX=wydajność m3/h,
    więc sam juz nie wiem jaka ma wydajność....

  12. #12
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.667
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Ta centrala ma kiepski wymiennik.,
    A wydajność centrali tak naprawdę zależy od oporów instalacji.
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  13. #13

    Domyślnie

    Cytat Napisał drogba_37 Zobacz post
    ...
    Z bratem u niego mierzyliśmy i na 20-30% ma 0,8 m/s a dopiero na 90% mocy ma 2,5 m/s
    ...
    W jaki sposób zmierzyliście te przepływy? Muszę chyba u siebie pomierzyć i poregulować nieco.
    Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
    zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
    zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
    https://www.jakoszczedzic.pl

  14. #14
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    drogba_37

    Zarejestrowany
    Apr 2016
    Skąd
    łódź
    Kod pocztowy
    95-045
    Posty
    87

    Domyślnie

    Mierzyłem anemometrem, takim za 65 zł. Tylko nie wiem czy wyniki podawane przez ten sprzęt są wiarygodne.

    Mam jeszcze pytanie w imieniu brata, ma ustawiony program na każdy dzień tygodnia, ale zawsze o 23.00 rekuperator sie wyłącza, mimo że ma ustawione że od 23:00 do 7.00 rano ma chodzić. Jakby jakas funkcja nad AUTO była ustawiona, tylko nie wiemy jaka, tak to wygląda


    https://www.fotosik.pl/zdjecie/eaf09592424eecd5

    aha, napewno nie timer, timer jest na OFF. Aczkolwiek żeby rekuperator jednak chodził po 23.00 to właśnie TIMER ustawia brat i jest ok, a rano juz powraca do funkcji AUTO i tak chodzi... aż do 23.00
    Ostatnio edytowane przez drogba_37 ; 03-11-2017 o 09:44