Żeby w metrze sześciennym wody zmagazynować 100kWh to potrzebujesz ogrzać ją o 86* względem temperatury zasilania systemu grzewczego czy CWU. Co nawet dla podłogówki daje sporo ponad 100* w zasobniku. Więc coś Ci się w obliczeniach pozajączkowało.

I trzeba też pamiętać, że taki bufor ma dosyć nędzną izolację - więc duża dT do pomieszczenia technicznego spowoduje marnowanie ciepła na robienie w nim zupełnie zbędnej sauny. No i trochę szkoda miejsca na takie coś, bo trochę zajmuje.
Nie masz bladego pojęcia jak działa bufor ...