Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDysponuję kilkoma schematami producenta,dla PC Panasonic z buforem (chyba ze trzy),bez bufora i w różnych konfiguracjach.Jak trzeba wrzucę.
Co do sprzęgła hydraulicznego o jakim napisałeś,ja posiadam takie w układzie z termostatami w pomieszczeniach.Termostatami NC różnicuję temp w pomieszczeniach (bez żadnego problemu)-sprzęgło zamontowała firma aby nie było problemu z przepływem-i do tej pory PC nie zgłosiła takiego błędu.Owszem,temp zasilania za sprzęgłem jest mniejsza,sprawność PC spada,ale procentowo nie jest to jakaś przepaść.Nadrabiam nieco " pracą grzejemy kiedy potrzeba" .Mam wrażenie,że po wyłączeniu PC,kiedy temp.zadana w pomieszczeniach jest osiągnięta-sprzęgło zapewnia stabilniejszą temp.na powrocie a w rezultacie utrzymanie delty zasilanie/powrót jest stabilniejsze.Wykonałem taki układ dla komfortu.Mam temp taka jaką chcę i gdzie chcę.Nie prawdą jest natomiast forumowy slogan,że nie da się różnicować temp.w pomieszczeniach.Ja widzę zalety takiego układu.Jak dotąd.
Chyba Altherma ma takie rozwiązanie,ze zrzuca wtedy temp.do zbiornika CWU.
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 25-11-2017 o 19:08 Powód: Łączenie postów.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam od pewnego czasu zastanawiam się nad pompa ciepła pw . Czytam i widzę że Panasonic t-cap ma dobre opinie . Projekt Dom w Kannach 170m pow uzytkowej 38m garaz i 20m kotłownia ok 235m całość domek dopiero co postawiony tydzień temu koniec papowania . Planuję styro podłoga 15cm -16cm sciany grafit 16cm lambda 031-033 dach deskowany papa na wiosne dachówka piana pur 22-23cm planuję zrobić rekuperacje. Dostałem wycene na t-capa 29k t-cap 9kw split 1 faza genracja h cwu hewalex 250l . W domu 2 dorosłe osoby i 2 małych dzieci zapotrzebowanie 8,7kw wyliczenie dostałem od firmy ktora proponuje ten zestaw co i cwu . Dodam ze na dole podlogówka i drabinka w lazience gora jest kilka grzejnikow ale mysle zrobic podlogówkę. Co myslicie co doradzacie Dzieki z gory za podpowiedzi Tomek
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom 200m2 po podłogach. PC Panasonic Aquera 9kW. Zbiornik CWU 200 l. elewacja 25 cm styro 0.031. poddasze jeszcze nieocieplone. Podpiwniczony w 60%, nieogrzewana piwnica. miedzy piwnicą na parerem 13 cm styro 0.030 + 8 cm styro 0.036, między parterem a pietrem 4 cm styro 0.30 + 8 cm 0.036. Reku Zehander Q450.
Poddasze nieużytkowane na razie, ogrzewanie przystawione na zaworze, oddzielony parter od poddasza termicznie
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie daje się piany bezpośrednio na deskowanie- zajrzyj na wątek o pianach. Po za tym grubość piany, ocieplenia innych przegród nie powala na kolana. Prawdopodobnie dlatego fachowiec miedzy innymi zaproponował T-cap 9kw. Jeśli pozostaniesz przy takim a nie innym ociepleniu, lepiej wybrać własnie ten model.
Nie daj sobie wmówić, że na pietrze lepiej zamontować grzejniki.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki dodam jeszcze okna Uw 07-075
Na temat piany jeszcze będę czytał bardziej teraz chodzi mi o temat pompy czy to jest dobry wybór Panasonic i ewentualnie co zmienić w planach ociepleń ze styro na sciany tak zrobie zamiast 16 dam 20cm
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 29-11-2017 o 09:23 Powód: Łączenie postów.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW/g mnie 8,7 to trochę za dużo. Moim zdaniem przy dobrej izolacji (20 styro w podłodze - minimum! 20 na ścianie) + rekuperacja i będzie poniżej 7kw. Pozwoli Ci to grzać głównie w taniej taryfie jak ja.
29k za tcapa 9 to sporo. Chyba 25 jest osiągalne.
Najważniejsze to likwidacja grzejników. Z własnego doświadczenia nawet drabinki w lazience są zbędne. Mam od miesiąca małe dziecko w domu i nic lepszego od farelki nie ma - zużycie za listopad = 30kwh*0,676zł =~20zł. Są grzejniki elektryczne z nadmuchem, ale cena ponad 1000zł w stosunku do farelki (poniżej 100zł) spora Nie ma sensu w łazience non stop utrzymywać 24-25*C - farelka podniesie temperature w pare minut, a koszt znikomy.
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
OZC=6.6KW, zapotrzebowanie na ciepło=12,8MWh/rok (obliczenia dla: 23*C), w domu: 21,5-22,5*C.
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy firma robiąca wyliczenia zaproponowała usprawnienia, zmniejszające moc cieplna budynku i zapotrzebowanie na ciepło i jak one wpłyną na te parametry?
Jest to b.istotne, aby odpowiednio przygotować budynek pod pompę ciepła.
- największa pozycja w ociepleniu ścian jest pozycja robocizna niezależna od grubość styropianu,
- żeby w pełni wykorzystać możliwości pompy ciepła,należy mieć ogrzewanie podłogowe po całości i odpowiednie grubości wylewek betonowych,
- rekuperacja obniża parametry cieplne budynku rzędu 20 % do 30 %,
- instalator pompy powinien być kumaty i blisko domu,
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWlasnie dlatego dzis się zarejestrowałem i piszę bo w okolicy nie widzę zeby ktoś miał pompe pw także ciężko czegoś się dowiedzieć a jestem na takim etapie że mogę coś zmienić piana sciany podłoga na wiosnę zaczynam o pianie myślałem 18cm miedzy krokwie i 5cm na krokwie ale mogę dorzucić np 7 na krokwie Teraz mieszkam z tesciami i wlasnie mamy 2 taryfe 22-06 tanio i 13-15 tak tez myslałem zrobić u siebie
Andrzej5101 przysłali mi ankiete 15 pytań ocieplenie budynku jaka temp srodku ile osob bedzie mieszkało i na tej podstawie wyliczyli te 8,7 na rok przy tem -20
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 29-11-2017 o 11:24 Powód: Łączenie postów.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz oprzeć się na rzetelnych obliczeniach, to zleć profesjonaliście audyt OZC. Najlepiej dla porównania w dwóch wersjach ocieplenia- grubszej cieńszej. Dowiesz się jakie będziesz miał obciążenie cieplne- a nóż będziesz mógł zakupić pompę o mniejszej mocy. W ten sposób możesz zaoszczędzić na zakupie tańszej pompy, o mniejszej mocy.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak zrobię pomysł o zrobieniu rekuperacji też dzieki forum i czytaniu wcześniej nie myslałem o reku to samo pompa pw takze mam kominy i do pieca na groszek pelet i kominy wentylacyjne . Muszę poczytać o reku jakie koszta co i jak w moim domku ale tak jak piszesz lepsze ocieplenie mniejsza pompa zostanie troche kasy na reku np
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMinimum ocieplenia to >25 cm. Skontaktuj się z asolt - wykonuje OZC budynku. Dane jego na I stronie. Niech wyliczy jak zmiany grubości ocieplenia zewnętrznego, pod wylewki, dach, rekuperacja - wpłyną na OZC.
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgolnie to myslalem o 16cm na scianie grafit 031 do 20 moge zrobic wiadomo dla jednego 20 to duzo ktos inny bedzie pisał ze mało wydaje mi sie ze powinno być ok tak samo okna dzis zamowiłem srednio Uw okna 07-075 sprzedawca mowił ze to niezle parametry
ale pokazywał mi okno 4 szybowe z Uw 0,45-0,5 i tez ktoś na forum moze napisac zrob takie bo dobry tylko 2,5 razy drozsze od tych co ja zamowiłem
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 29-11-2017 o 11:25 Powód: Łączenie postów.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie rozmawialem o wadze tylko ciekawy byłem jakie koszta moje 39k z jednym hst 2.2m a tamte ok 100 ale nie o to chodzi rozumiem ze dostaje rady typu zrob tak czy tak o ile zwiekszenie styro 16 do 20 to nie problem czy wiecej piany pur o 3-5cm ale styro 25-30 na sciane to juz pewnie i okna trzeba wystawic w warstwe ocieplenia i zaraz koszta rosną także moge coś ulepszyć odnosnie ocieplenia ale za rozsadna kase Ale nie o tym mowa czy oprocz Panasonica jest jakiś sprzet w podobnej kasie lepszy ?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSłuchaj, jeśli to nie problem to zajrzyj TUTAJ gdyż w tym wątku zaczyna się robić off-top. Znajdziesz tam posty na temat OZC.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUcz się, dużo czytaj, nasiąkaj wiedzą - może coś zrozumiesz. https://lipinscy.pl/projekt/lipinscy...-1/technologia
Była taka partia co miała " monopol na wiedzę i władzę " i wiemy jak to się dla niej i społeczeństwa skończyło
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj,
Zapraszam zatem po moderowano ]systemu na produktach firmy Viessmann! Polecam również kontakt z partnerami branżowymi firmy Viessmann, którzy niezobowiązująco poradzą w sprawie systemu grzewczego.
Jeśli masz pytania odnośnie któregoś z naszych produktów - zapraszam do kontaktu, tutaj, lub na PRIV.
Pozdrawiam i jestem do dyspozycji!
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 04-12-2017 o 09:56 Powód: Reklama wykraczająca po za ramy PP.