"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko zależy od grubości wylewki. Jeśli masz wylewkę grubszą niż 8 cm, dla pewności lepiej poświęcić czas na dwa cykle.
Tak czy inaczej przed kolejnymi pracami lepiej sprawdzić poziom wilgoci w posadzce.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa robiłem tak (ściągnięte z jakiegoś manuala dla instalatorów):
1-3 dzien - 25C
4dzien - 28C
5dzien - 32C
6dzien - 35C
7-9dzien - 38C
10-12dzien - 42C ( w przypadku wylewek powyzej 7cm, dodawać 1 dodatkowy dzien grzania na każdy cm)
13-15 dzien - 38C
16dzien-35C
17dzien-32C
18dzien-28C
19dzien-25C
Sprawdzić wilgotność wylewki. W przypadku zbyt dużej powtórzyć cykl.
Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
Pci Samsung EHS 9KW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoleciał cykl zapisany w programie pieca. Wygrzewa się już 2-gi tydzień i pomimo zadania temp. max. 45 stopni, wczoraj zauważyłem, że przed wyłączeniem piec dogrzał aż do 53 stopni C i się wyłączył. Czy to jednak nie za wiele? Szczeliny dylatacyjne wyraźnie się pojawiły i powiększyły, czyli schnie.
W jednych drzwiach kołysze się i trochę skrzypi posadzka na dylatacji -czy to nie będzie zagrożenie dla zmęczenia/uszkodzenia rurek ogrzewania w miejscach dylatacji?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja mam pytanie: czy komuś uległy uszkodzeniu rurki przechodzące przez dylatację nie będące w peszlu? Lub czy ktoś zna kogoś i widział takie uszkodzenie?
Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,
Grzeje już jastrych anhydrytowy 16 dni i nadal w niektórych pokojach oraz miejscach (np. przy dużych przeszkleniach od strony południowej i zachodniej w salonie i dwóch pokojach na pietrze) test folii nie przechodzi. Tzn. już po 4-5 godzinach widać wilgoć na folii. W domu mam sama podłogówkę (~180m2).
Temperatura wejściowa byla już ustawiona jakiś tydzień na 45stopni. Dzisiaj na jeden dzień zwiększyłem na 50 stopni.
Czy ktoś ma jakieś doświadczenie z długością wygrzewania anhydryt? Wylewka była zrobiona na początku kwietnia i od tamtej pory dom jest cały czas wietrzony.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, podepnę się pod temat. Mieszkanie w bliźniaku 88 m kw, 3 sypialnie i salon z aneksem + dwie łazienki - tylko wodna podłogówka. Pokoje raczej małe jak można się domyślać. Klucze mam dostać pod koniec marca / na początku kwietnia. Teraz już podłogówka założona i jastrych wylany. I teraz pytanie - czy deweloper ma obowiązek przeprowadzić prawidłowe wygrzewanie? Bo powiedzieli mi, że włączą ciepłą wodę, ale w podnoszenie do temperatur jak wymagają producenci płytek i parkietów się nie bawią i żadnego protokołu nie dostanę i sam muszę to sobie zrobić. Ale czy prawidłowe wygrzewanie nie jest wymogiem sztuki budowlanej, czy czegoś takiego? Nie chcę stracić gwarancji, ani przede wszystkim mieć problemów z podłogą w przyszłości. Czy może olać i jak przez miesiąc będzie ciepło to wystarczy?
Ostatnio edytowane przez Narmo ; 29-11-2017 o 09:21
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko zależny jak zamierzasz wykańczać posadzki, grubości samej posadzki- im grubsza tym bardziej należny się przyłożyć do wygrzewania? Przy terakocie wilgotność posadzki może być nieco wyższa niż przy desce czy parkiecie. Najlepiej to posadzkę wygrzej w swoim zakresie, nie ufałbym deweloperowi. On na to nie ma czasu. Przed jakimikolwiek pracami wykończeniowymi, dla pewności zmierz wilgotność posadzki.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDużo osób szuka, podaję proces wygrzewania wylewki anhydrytowej:
Po wylaniu jastrychu przez 48 godzin należy chronić wylewkę przed przeciągiem, bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
Od 3 dnia po wylaniu dom należy gruntownie wietrzyć najlepiej w ciągu dnia.
Pierwsze rozgrzanie jastrychu (rozpoczynamy minimum 5 dni po wylaniu - trzeba patrzeć na karty techniczne produktów, kiedy można zacząć):
1. Wygrzewanie rozpoczynamy od ustawienia temperatury zasilania na 25ºC i utrzymujemy ją przez kolejne 3 doby.
2. W ciągu następnych dni podnosimy temperaturę o 5ºC na dobę, aż do uzyskania temperatury max 55ºC i utrzymujemy ją przez kolejne dni i noce, aż do momentu uzyskania suchego jastrychu. - dla wstępnej orientacji, czy jastrych jest już suchy, można wykonać "test foliowy" przykleić dokładnie folię 1x1m do jastrychu na 24h i jeśli po tym czasie na foli jest brak pary, skroplin itd. można domniemać, że jastrych osiągnął dojrzałość, jeśli jednak para czy skropliny wystąpiły to należy trzymać temperaturę przez kolejne dni i ponowić test.
3. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku suchości jastrychu (pozytywny wynik "testu foliowego"), należy rozpocząć proces jego schładzania przez obniżanie temperatury o 5°C dziennie, aż do momentu, gdy jego powierzchnia uzyska temperaturę 18°C - 20°C.
4. Cykl wygrzewania uważa się za zakończony jeśli wilgotność podłoża wynosi 0,3% dla jastrychów z ogrzewaniem podłogowym i 0,5% dla jastrychów bez ogrzewania. W przypadku, gdy wylewka z powodu niekorzystnych warunków budowlanych nie osiągnęła po zalecanym czasie dojrzałości, zaleca się po 31dniowej przerwie (wyłączenie ogrzewania) ponowne rozpoczęcie całego procesu osuszania.
Ogrzewanie Podłogowe | Wylewki Anhydrytowe | Pianobeton | Styrobeton
www.termolit.pl
tel. 513 148 985
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie 8 tygodni.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.