    Domyślnie Problem z pompa ciepła Ulrich Hitpump wasser 3,5 kw

    Witam, mam problem z pompą ciepła Ulrich hitpump wasser 3,5 kw. Od samego początku uzytkowania pojawia się błąd H2 - wysokie ciśnienie czynnika roboczego i przeciążenie kompresora.
    Pompa podłączona do wężownicy, zalana glikolem., zasobnik 200 litrów.
    Ciśnienie gazu w normie, był sewrisant, sprawdził, wszystko ok, wymieniona pompa z cyrkulacyjnej na obiegową do glikolu. Po włączeniu pochodzi troche i się pojawia błąd H2. A co jest najlepsze, jak jest chlodniej około 15 stopni na zewnątrz, pompa śmiga aż miło, nagrzewa wodę, sama sie wyłączy. Problem jest gdy na zewnatrz temperatura jest wyższa, wtedy co chwila sie wyłącza i jest błąd H2. Ktoś poratuje? Bo juz brak mi pomyslów.

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    Zarejestrowany
    May 2016
    Skąd
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    Kod pocztowy
    83-200
    Posty
    1.543
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14

    Domyślnie

    Wysokie ciśnienie to zawsze brak odbioru ciepła z pompy ciepła, przyczyn tego może być kilka.
    - za mała wężownica w zbiorniku
    - brak obiegu glikolu
    - zapchane filtry
    to najczęstsze problemy.

    Jeżeli powrót z wężownicy jest tak samo gorący jak zasilanie to problem z małą wężownicą.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja

  3. #3
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Flappi

    Zarejestrowany
    Jul 2016
    Skąd
    Klucze
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    3

    Domyślnie

    Witam, wezownica 1,2m2. Jeśli chodzi o temperatury, to też już mierzylem i odbiór ciepła jest. Powrót jest chłodniejszy. JesZce sprawdzę filtry i napiszę czy pomogło.

  4. #4
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    Zarejestrowany
    May 2016
    Skąd
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    Kod pocztowy
    83-200
    Posty
    1.543
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14

    Domyślnie

    Cytat Napisał Flappi Zobacz post
    Witam, wezownica 1,2m2. Jeśli chodzi o temperatury, to też już mierzylem i odbiór ciepła jest. Powrót jest chłodniejszy. JesZce sprawdzę filtry i napiszę czy pomogło.
    ile st.C ma zasilanie a ile powrót?
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja

  5. #5

    Domyślnie

    Flappi
    Do jakiej temperatury nagrzewasz wodę w zbiorniku?
    Jaka moc obiegówki i na którym biegu pracuje?

  6. #6
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Flappi

    Zarejestrowany
    Jul 2016
    Skąd
    Klucze
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    3

    Domyślnie

    Witam, wracam do tematu. Mocy obiegówki nie pamiętam, pracuje na 3 biegu, na mniejszych zaraz się pompa ciepła wyłącza. Wodę grzeję do 50 C. A teraz najciekawsze, jak na zewnątrz jest temperatura do + 10 C to pompa działa bez najmniejszego zarzutu, grzeje wodę, nie wyłącza się, wszytsko ok. Jak jest około +15 i więcej na zewnątrz, to już zaczyna się problem. Wyłącza się co chwilkę i trzeba ją resetować. Jeśli nie byłoby odbioru ciepła na wężownicy, to powinna się wyłączać cały czas, niezależnie od temperatury na zewnątrz. Poradzi ktoś coś mądrego, bo juz mi pomysłow brakuje. Był serwisant kilka razy, zamieniał jakieś czujniki w pompie, dobijał gazu, i nic. Dalej ten sam problem.

  7. #7

    Domyślnie

    Flappi
    Wraz ze wzrostem temperatury powietrza rośnie moc grzewcza. Ze wzrostem grzewczej rośnie różnica pomiędzy temperaturą na wyjściu skraplacza i temperaturą wody w zbiorniku. Prawdopodobnie układ balansuje na granicy gdy jest chłodniej, ale gdy robi się cieplej - jest już w stanie osiągnąć graniczną temperaturę na wyjściu skraplacza, a póżniej automatyka nie pozwala na jej przekroczenie wyłączając sprężarkę.
    Wężownicy i przepływu już nie zwiększysz, ale możesz obniżyć zadaną temperaturę wody w zbiorniku.
    Jeśli założysz termometry (we/wy wężownicy) - poznasz temperaturę na wyjściu PC i przy okazji deltę GZ.