Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie, zastanawiam sie czego nie zwracacie uwagi w jakim temacie piszecie swoje posty? Przez swoja nieuwage zaśmiecacie watek (30 postow), dziwie się bo nie jestescie na forum od wczoraj. Posty nie mieszczace się w teamcie przenioslem TUTAJ.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTomek - to bierze się z tego, że każdy czuje się w obowiązku prostować te bzdury. Dobrze że to posprzątałeś
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZużycie CO+CWU 15.11 -15.12.2017 - 541kWh
1T 120kWh
2T 421kWh
78% 2T
Orientacyjny koszt: 201zł
Od tego sezonu dołożony termostat pokojowy. Nie trzymam się kurczowo 2ej taryfy. W dzień od rana jak nas nie ma ma trzymać 21.8C, w okolicach 13ej podbijam na 22.2C.
Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.
Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam zużycie roczne 3050kwh Pompa Nibe ams 10-8 + jednostka wewnętrzna acvm 270 , temp cwu 45 st temp pomieszczeń 22 st . Dom parterowy w Wielkopolsce 116 m, ściany ytong energo +styropian 20 cm grafit 0.31 podłoga styropian 20 cm biały twardy strop piana 15 cm +30 cm wełny . Posiadam licznik energii cieplnej przy pompie która przez rok wyprodukowała 9100 kw z czego wynika że średnie cop wyszło 2.98 . Całość domu ogrzewanie podłogowe gęsto rozłożone co 7.5 cm . Pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam jakie macie zużycie dzienne przy temp. takich jak teraz ok 5stopni ?
Dom parterowy 134m2 plus 45m2 nieogrzewany garaż kubatura 436m3 , ławy , BK ,ocieplenie ścian 20cm grafit , podłoga 18cm Pir thermano wylewka anhydryt ,antresola 25cm piana Pir , styrych wentylowany , strop monolit ocieplenie stropu 35cm styro plus 15 cm wylewka styrobetonowa okna 3szybowe oknoplast , podłogówka po całości , OZC 60kwh/m2/rok , Reku Wolf CWL 400 , Pompa ciepła PW Daikin Altherma 7,5 kw klimatyzatory salon 5,5kw , sypialnia 2,5kw
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZdrowych pogodnych szczęśliwych i radosnych świąt Bożego Narodzenia wszystkim posiadaczom PC i nie tylko
Dom typu kostka z lat 80-tych, 175m2, wyłącznie grzejniki purmo , kocioł gazowy vaillant ,kocioł węglowy zębiec 21kw , podłoga styropian 10cm, fundamenty styropian 10cm, ściany styropian 12cm, okna stare plastikowe plus rolety, dach wełna 35cm.
Panasonic T-cap 9kW 1f mod F , termostat bezprzew euroster 2026tx ,buforek 100litr ,pomp grundfos , 266 litr cwu cyrkulacja grundfos, przedlicznik, SAME GRZEJNIKI !!!
3 kw fotowoltaika + 6,82 kw
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
OZC=6.6KW, zapotrzebowanie na ciepło=12,8MWh/rok (obliczenia dla: 23*C), w domu: 21,5-22,5*C.
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy 134m2 plus 45m2 nieogrzewany garaż kubatura 436m3 , ławy , BK ,ocieplenie ścian 20cm grafit , podłoga 18cm Pir thermano wylewka anhydryt ,antresola 25cm piana Pir , styrych wentylowany , strop monolit ocieplenie stropu 35cm styro plus 15 cm wylewka styrobetonowa okna 3szybowe oknoplast , podłogówka po całości , OZC 60kwh/m2/rok , Reku Wolf CWL 400 , Pompa ciepła PW Daikin Altherma 7,5 kw klimatyzatory salon 5,5kw , sypialnia 2,5kw
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie średnie, dzienne zużycie prądu na CO i CWU za grudzień wynosi prawie 14.5 kwh.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakie temperatury utrzymujesz w domu i jaką masz pompę? Podejrzewam, że PW?
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy 134m2 plus 45m2 nieogrzewany garaż kubatura 436m3 , ławy , BK ,ocieplenie ścian 20cm grafit , podłoga 18cm Pir thermano wylewka anhydryt ,antresola 25cm piana Pir , styrych wentylowany , strop monolit ocieplenie stropu 35cm styro plus 15 cm wylewka styrobetonowa okna 3szybowe oknoplast , podłogówka po całości , OZC 60kwh/m2/rok , Reku Wolf CWL 400 , Pompa ciepła PW Daikin Altherma 7,5 kw klimatyzatory salon 5,5kw , sypialnia 2,5kw
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie, nie pytanie było do kolegi fachman19, pisząc bezpośrednio pod postem mnie interesującym nie widzę potrzeby cytowania postu do którego się odnoszę.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMuszę jakoś ogarnąć ten sterownik serwis ustawił jak mówili fabrycznie na 30 , mogę podnieś lub obniżyć , instrukcja mało mówi może ktoś z althermą wyjaśni .
plusfoto jaką masz pompę ?
Ostatnio edytowane przez pagu ; 25-12-2017 o 20:09
Dom parterowy 134m2 plus 45m2 nieogrzewany garaż kubatura 436m3 , ławy , BK ,ocieplenie ścian 20cm grafit , podłoga 18cm Pir thermano wylewka anhydryt ,antresola 25cm piana Pir , styrych wentylowany , strop monolit ocieplenie stropu 35cm styro plus 15 cm wylewka styrobetonowa okna 3szybowe oknoplast , podłogówka po całości , OZC 60kwh/m2/rok , Reku Wolf CWL 400 , Pompa ciepła PW Daikin Altherma 7,5 kw klimatyzatory salon 5,5kw , sypialnia 2,5kw
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa u siebie mogę modyfikować KG jedynie przez podniesienie / obniżenie w danych godzinach. Zarówno obniżenie jak i podwyższenie jest w zakresie 0-5K i albo obniża całą krzywą o np. 5K albo podwyższa, ale jak ta krzywa wygląda to nie można zobaczyć.
Ja u siebie wymuszam grzanie w T2 więc obniżenie mam w T1 o 5K, dla T2 kilka godzin pompa pracuje na KG (22-1) oraz na podbiciu 3K 1-6 i 13-15 tak aby wymusić te godziny pracy.
Przy temp. zew. ok 0 sterownik dla KG ma ok 25*C zadaną temp powrotu, dla podwyższenia 3K zadana temp. powrotu to ok 34*C (której i tak nie osiąga, nie wiem jak to działa ale jeżeli mam podwyższenie KG i osiągniętą temp. pomieszczenia pompa moduluje się na minimum i grzeje aż dojdzie do obniżenia, ale z racji małej mocy nie osiąga zadanej temp powrotu ale w domu i tak jest ok +1 do zadanej na sterowniku).
Jeszcze nie mieszkam więc nie porównywałem zużycia dla 24h według KG i z wymuszaniem T2, ale myślę, że i tak ekonomiczniej będzie wymuszać T2 bo jednak 1h grzania w T1 to ok 2,5h w T2, a COP aż tak nie spada nocą.
Ostatnio edytowane przez dar3k ; 25-12-2017 o 20:33
Projekt indywidualny 125m2 dom + 45m2 garaż 100% podłogowe, ściana 0,12 (Silka 18 + 24 grafit 0,031), strop 0,09 (celuloza 38cm), podłoga 0,2 (15cm styropian + wylewka cementowa 7cm), Pompa ciepła Dimplex LAW-9IMR -> zużycie i temperatury
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam starą wersję Atlantica duo jednofazowa S13 w Polsce sprzedano tylko 3 szt.
Temperatura w domu minimum 21 C.
Kupiłem je dawno ,ale dopiero pierwszy sezon działa .w czasie budowy grzałem klimą Mitsu .
Wymieniłem w PC pompki cyrkulacyjne na elektroniki , oryginalne żarły prąd jak smoki . Tam sa dwie
Na scianach mam 15 grafitu a w dachu 40 wełny.
jest reQ
Ale jest jedna uwaga . Ściany z porotermu i to bład . z gniazdek wieje . Trudno zrobić szczelna ściane . Niby wszystko dopieszczone ale...
Jeszcze mam kilka dziurek np styk listwa startowa izolacji i izolacja fundamentu.