Nie , ten cytat jest z innego forum , prawdziwy guru go napisał , ale guru od budowy pc , tam na forum Arturo nie miałby prawa zaistnieć .
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA faktycznie:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/top....html#16446470
Widac, jak biegunowo rozne moze byc podejscie do tego zagadnienia.
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLenin
ciągle wywala mi błąd przy wysyłaniu odpowiedzi- jak chcesz , to bez Twojej wiadomości -mogę tutaj Ci odpowiedzieć
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdawaj...
Mieszkamy i grzejemy od 10.2018
Aktualnie
145m² parterówka OP, PF 15 XPS + 10, wylewka 8-10cm, Silikat 24 cm - 20cm styro 0.031, Dach 25cm pianka PUR + 20cm wełna 0.036 (wełny jeszcze brak), Okna 3 szyb. + rolety,PPC 7kw, WM (pro-vent) i GWC, OZC 4,0 PV 6.4 kW
Kiedyś
164m² OP. PU 137m² Fun.12cm XPS
Pod. 12cm XPS 0.035.
Ściany Silka 24cm + 20cm styro 0.031.
Strop 36cm wełna 0.039. Skosy 18+10 wełną 0.035
WM Jan-gaz i GGWC
JUNKERS SMART ZSB 14-3C
60,8 kWh/m2rok
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk- u mnie też była załadowana , skrzynka
Już masz na privie
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, stoję przed doborem pc do mojego domku, nie mam zrobionego ozc dla budynku ale może ktoś coś napiszę na podstawie izolacji jaką mam zapakowaną.
Ściana - ytong 24+20cm styro 0,031
podłoga na gruncie 10cm beton+15 styro 0,031+5cm posadzka betonowa.
strop wełna 0,032 25cmm pomiędzy belkami
Wentylacja grawitacyjna.
Podłogówka po całości.
Powierzchnia 100m2 kubatura 270m3 (możliwość adaptacji poddasza w przyszłości o 60m2)
Rozważałem Panasonica 9kW sdc lub t-cap.
Ostatnio edytowane przez Artur2018 ; 26-05-2018 o 06:16
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam jeszcze jedno pytanie, był u mnie instalator i z tych dwóch pomp odradza T-capa na rzecz sdca, tłumaczy że to pompa jest za mocna na tą powierzchnię i rachunki za prąd będą niepotrzebnie większe, już nie mówiąc o tym że przepłacę za tcapa. Ma rację czy zapas mocy wpływa na zużycie?
Jeszcze jedno czy wielkość cwu ma znaczenie?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam
Czy ktoś mógłby doradzić w doborze jednostki ?
Instalator radzi mi Aquarea KIT-WC09H3E5 – 9 kW , ja naczytałem się o T-capach i bije się z myślami czy dokładać o ok 3 tys do WXC09H3E5 T-CAP 9kW 230V lub 4tys do Tcap 3faz.
Czy jest sens dokładania do Tcapa aby uzyskać stałą moc 9kW
A moze dołożyc do SDC ale 3 fazowego ?
Parter +użytkowe poddasze, pow zabudowy : ok 125m2
OZC x ciepłowłasciwe.pl - 7,1kW + ew CWu dla 4 osób
całosc podłogówka- : użyt: ok 160m2 + garaż z kotłownia ok 28m2 (podłogówka rozłaozona co 20cm)
Porotherm25 +15cmgrafitu, poddasze 30cm wełny,
13cm eps100 0,036 pod podłogą + ok 8-9cm wylewki
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 11-02-2019 o 10:59
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWylewka betonowa?
Na parterze; nie da się zwiększyć grubości wylewki o 2 -3 cm ??
Grzanie; będzie raczej w sposób ciągły, lecz raczej nie tylko w T2
https://www.panasonicproclub.com/upl...02017%20PL.pdf
Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 11-02-2019 o 13:06
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing