    Domyślnie Drzwi i garderoba

    Nurtuje mnie problem. Mam w domu zaplanowaną rekuperację. Oczywiście projektowaną i robioną*samemu w oparciu o system peflex (super mają*opisane co i jak). Nurtuje mnie pytanie - co w garderobie? Nawiew czy wywiew?
    Garderoba znajduje się w narożniku domu, wejście z sypialni. W sypialni nawiew, niby w garderobie też*powinien być nawiew ale...czy to już nie będzie za dużo nawiewu? Drzwi do garderoby będą*przesuwne, oczywiście z podcięciem...
    I teraz drugie pytanie - bo wybraliśmy sobie z żoną drzwi z jednego z marketów budowlanych ale są*bez takiego fajnego wcięcia pod reku. Czy wystarczy jak przytnę*po całości od dołu na żądaną wielkość? Przykładowo, drzwi o szerokości 80 podcięte od dołu na 2-2,5cm. Planujemy wszędzie panele/deska/płytki, bez progów i dywanów.

  2. #2

    Domyślnie

    Przenieś nawiew z sypialni do garderoby.
    80x2,5=200cm2. Nie za dużo?
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  3. #3

    Domyślnie

    w garderobie wyciąg, nigdy nawiew. Przy standardowych drzwiach wystarczy Ci standardowa szczelina 0,5-1cm (blizej 0,5.)

    werbińskiego nie słuchaj, zaraz splita Ci wcisnie do garderoby i ze trzy do samej sypialni.


  4. #4

    Domyślnie

    Po co wywiew w garderobie? Trzymasz tam gumofilce z gnojem na podeszwie?
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał JanWerbinski Zobacz post
    Po co wywiew w garderobie? Trzymasz tam gumofilce z gnojem na podeszwie?
    Takie twierdzenie wziąłeś z autopsji.

  6. #6
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    SzymonKc

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Tomaszów Maz.
    Posty
    812

    Domyślnie

    Cytat Napisał Slawko123 Zobacz post
    werbińskiego nie słuchaj, zaraz splita Ci wcisnie do garderoby i ze trzy do samej sypialni.
    Jak da nawiew, to sam sobie splita kupi bez namawiania, dwie ściany zewnętrzne i zapewne brak jakiegokolwiek ogrzewania w tym pomieszczeniu, no i jeszcze chłodny nawiew z reku, tylko ciepłe powietrze ze splita go uratuje, żeby dało się tam przebierać w zimę.

    Sickboy, w garderobie niewielki wywiew (15m3/h) i do tego wystarczy niewielkie podcięcie, a przy drzwiach suwanych i tak nie będzie szczelnie nawet bez podcięcia. Dając tam nawiew w ilości wymaganej jak dla 2 osób, będziesz miał w zimę 15-17*C.

  7. #7

    Domyślnie

    Nigdzie nie jest napisane że jakieś pomieszczenie w tym domu nie będzie ogrzewane. Skąd ten pomysł?

    Zdecydowanie nawiew. Jeżeli to pomieszczenie nie jest ogrzewane, to zakładając zerową przenikalność ścian z sąsiednim pomieszczeniem i spadek temperatury pomieszczenia do poziomu temperatury nawiewu będzie tam 18°C, a nie 15°C.

    Jeśli sypialnia jest dwuosobowa, to dajemy zwykle 2x75. Zatem w tym przypadku można przenieść 1x75 do garderoby, można przenieść 2x75, a równie dobrze można je zostawić w sypialni i nie dawać do garderoby nic. To nie ma znaczenia.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  8. #8

    Domyślnie

    Garderoba ma ogrzewanie podłogowe, dałem bo jest tam rozdzielacz i było blisko.
    W sypialni z racji, iż*jest to tylko sypialnia (11 mkw, 2 osoby) planuję*dać 2x50, więc może 1x50 nawiewu w garderobie to nie głupi pomysł?

  9. #9
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar jaroWy
    Zarejestrowany
    Dec 2015
    Skąd
    Krzeszowice
    Posty
    104
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    3

    Domyślnie

    Szczelina pod drzwiami lub podcięcie powinno mieć przekrój nie mniejszy niż suma przekrojów kanałów .

  10. #10
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    SzymonKc

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Tomaszów Maz.
    Posty
    812

    Domyślnie

    Cytat Napisał Sickboy Zobacz post
    Garderoba ma ogrzewanie podłogowe, dałem bo jest tam rozdzielacz i było blisko.
    W sypialni z racji, iż*jest to tylko sypialnia (11 mkw, 2 osoby) planuję*dać 2x50, więc może 1x50 nawiewu w garderobie to nie głupi pomysł?
    Nie mając informacji zakładam, że garderoba zwykle nie jest ogrzewana, lub jest bardzo słabo. Najczęściej jest to pomieszczenie (typu "wagon") ze ścianami zabudowanymi szafami, na jedynym odsłoniętym fragmencie ściany jest lustro (brak miejsca na grzejnik) i zostaje z 1,5-2m2 wolnej podłogi pokrytej czymś słabiej przewodzącym ciepło. Nawet jeżeli jest tam podłogówka, przekazuje niewielkie ilości ciepła, a jak dochodzą ściany zewnętrzne, podłoga na gruncie i strop pod nieogrzewanym poddaszem, to może być problem. Oczywiście bywają garderoby większe, ale to rzadkość.
    Ale zwykle garderoba jest częścią sypialni i jest od niej słabo odgrodzona (bardzo nieszczelne, często otwarte drzwi lub ich brak), więc dopóki penetruje ją powietrze wcześniej ogrzane w sypialni, problemu nie ma. W momencie jak odwracasz ten przepływ powietrza i przy niewielkiej kubaturze pomieszczenia (często niezabudowanej przestrzeni jest tylko kilka m3) dajesz nawiew, to powietrze ani nie ma od czego się ogrzać, ani nie ma na to czasu bo szybko przepływa do sypialni (kilka wymian na godzinę), może być wyraźnie chłodniej niż w sypialni, co szczególnie odczujesz wchodząc tam tuż po prysznicu. Ale temperatura to tylko jeden aspekt.
    W każdym pomieszczeniu jakieś zapachy się wydzielają (meble, tynki, farby), a tam dochodzi jeszcze cała masa ubrań, które nawet jak ładnie pachną, to jest to chemia (płyn do prania, płukania). Nie ma powodu, żeby wypuszczać te zapachy do sypialni a potem korytarza i łazienki, jeśli można je usunąć na miejscu.
    Dlatego literatura, normy budowlane i logika, mówi o wywiewie w garderobie (niewielkim - 15m3/h).

    Natomiast jeśli ktoś obawia się, że w sypialni będzie miał źródło smrodu i przesiąkną nim ubrania, zanim zdąży je założyć, to wtedy daje nawiew, tyle że założenie czystego ubrania nie zamaskuje problemów z higieną osobistą.
    Nawiew byłby uzasadniony, gdyby wejście do garderoby było z pomieszczenia, w którym np. pali się papierosy i mamy do czynienia z intensywnym i łatwo "czepiającym się" ubrań zapachem, sypialnia takim pomieszczeniem raczej nie jest.
    Ostatnio edytowane przez SzymonKc ; 12-07-2018 o 11:56

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał SzymonKc Zobacz post
    eśli ktoś obawia się, że w sypialni będzie miał źródło smrodu i przesiąkną nim ubrania, zanim zdąży je założyć, to wtedy daje nawiew,
    Od kiedy to nawiew daje się w "brudnych" pomieszczeniach? Od dzisiaj?
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  12. #12
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    SzymonKc

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Tomaszów Maz.
    Posty
    812

    Domyślnie

    Cytat Napisał JanWerbinski Zobacz post
    Od kiedy to nawiew daje się w "brudnych" pomieszczeniach? Od dzisiaj?
    Zdanie powinno brzmieć

    "Natomiast jeśli ktoś obawia się, że w sypialni będzie miał źródło smrodu i przesiąkną nim ubrania, zanim zdąży je założyć, to wtedy daje nawiew w garderobie..."

    To co dodałem pogrubioną czcionką było domyślne, oczywiste i wynikało z kontekstu, może tylko trochę na wyrost przyjąłem tą "domyślność" czytelnika, postaram się pamiętać o tym na przyszłość.

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony