Sprawdź na jakim biegu pracuje pompa w jednostce wewnętrznej.
Tam jest Grundfos UPM2 15 70 - 130, a więc mocniejsza pompa niż ta co miałeś wcześniej.
Optymalny przepływ dla jednostki 112 to 14,4 - 27 l/min
Woda o temperaturze 55* po przełączeniu pompy w tryb CO to 1/100 całego zładu w podłodze.
Przy prędkości przepływu jaki występuje w pompie i ilości wody o t=55stC, to ten zawór nawet nie zdąży drgnąć.
Dzwoń do instalatora, nie sobie ten zawór mieszający zabierze.
PS. Instalator staranny.
Armaflex i osłony na rurach chłodniczych to rzadki przykład solidnego podejścia do tematu.
W dodatku wszędzie miedź, mosiądz i plastik - czyli pojęcie o hydraulice ma.
Doszkoli się w pompach i będzie można umieścić w "polecanych"
Ostatnio edytowane przez _John ; 26-08-2018 o 00:59
Tagi dla tego tematu
Uprawnienia
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
-
- BB Code jest aktywny(e)
- Emotikony są aktywny(e)
- [IMG] kod jest aktywny(e)
- [VIDEO] code is aktywny(e)
- HTML kod jest wyłączony
Zasady na forum