dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 17 z 29
Pokaż wyniki od 321 do 340 z 564
  1. #321
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    szczupakq

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Lubin
    Kod pocztowy
    59-300
    Posty
    56

    Domyślnie

    Cytat Napisał kropkodyl Zobacz post
    Dla inwestora zbędny, dla instalatora podstawowy.
    Moduł CF nie służy tylko do kalibracji, ma przede wszystkim zadbać o równoważenie strumieni powietrza nawiew / wywiew przy rosnących oporach na filtrach (brudzą się przecież), szkoda, że CF nie równoważy strumieni masowych, bo nie ma info o rzeczywistej wilgotności mierzonego powietrza. Różnica w okresie roku przy pomiarze tylko objętościowym to nawet 8-10%, stąd obserwowane na Airpackach spadki sprawności wymiennika zimą... Oczywiście centrale bez CF, ale tych z CF też to dotyczy.
    Anemometr służy też w miarę dokładnemu skalibrowaniu punktów nawiewnych / wywiewnych na instalacji
    A generalnie to chyba najlepiej powierzyć uruchomienie i kalibrację reku fachowcowi, co ma sprzęt i się zna.
    Takie moje przemyślenie...
    Z tego co wyczytałem to centrala AERIS mierzy wilgotność i strumień masowy. Czyli mam 1 różnicę na korzyść AERISa? A czy któryś z szanownych forumowiczów miał okazję posłuchać obie centrale i porównać ich głośność?

  2. #322

    Domyślnie

    Cytat Napisał szczupakq Zobacz post
    Z tego co wyczytałem to centrala AERIS mierzy wilgotność i strumień masowy. Czyli mam 1 różnicę na korzyść AERISa? A czy któryś z szanownych forumowiczów miał okazję posłuchać obie centrale i porównać ich głośność?
    Jeśli mierzy także wilgotność, to jest to poważna zaleta w postaci zwiększonego cool faktoru co dla każdego geeka będzie niezwykle istotne. To się nigdy nie zwróci w kosztach ogrzewania, podobnie jak nie zwróci mi się mój CF. Jednak nie da się wycenić błogostanu wynikającego ze świadomości posiadania najbardziej zaawansowanego urządzenia. Bierz Aerisa.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  3. #323
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    alter2000

    Zarejestrowany
    Jul 2016
    Skąd
    Trójmiasto
    Kod pocztowy
    81-004
    Posty
    142

    Domyślnie Wymiana filtrów

    Możecie polecić jakiś sklep z filtrami do nowych central a dokladniej nowej 400-ki? Widzę, że te prefiltry można samemu łatwo docinać, kupujecie to jakoś na metry? No i większy problem, gdzie znaleźć główne filtry M5 - tylko w Thessli czy są jakieś zamienniki?

  4. #324

    Domyślnie

    Cytat Napisał alter2000 Zobacz post
    Możecie polecić jakiś sklep z filtrami do nowych central a dokladniej nowej 400-ki? Widzę, że te prefiltry można samemu łatwo docinać, kupujecie to jakoś na metry? No i większy problem, gdzie znaleźć główne filtry M5 - tylko w Thessli czy są jakieś zamienniki?
    Cześć,
    Zobacz u gościa z linku
    http://allegro.pl/filtry-g3-m5-300-4...191862488.html.

    Pozdrawiam

  5. #325

    Domyślnie

    Cytat Napisał alter2000 Zobacz post
    Możecie polecić jakiś sklep z filtrami do nowych central a dokladniej nowej 400-ki? Widzę, że te prefiltry można samemu łatwo docinać, kupujecie to jakoś na metry? No i większy problem, gdzie znaleźć główne filtry M5 - tylko w Thessli czy są jakieś zamienniki?
    sa zamienniki. pisz na priv
    W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz

  6. #326
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    teres

    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Skąd
    Kęty
    Kod pocztowy
    32-650
    Posty
    855

    Domyślnie

    Cytat Napisał alter2000 Zobacz post
    Możecie polecić jakiś sklep z filtrami do nowych central a dokladniej nowej 400-ki? Widzę, że te prefiltry można samemu łatwo docinać, kupujecie to jakoś na metry? No i większy problem, gdzie znaleźć główne filtry M5 - tylko w Thessli czy są jakieś zamienniki?
    Allegro, sprzedawca Termokontrol.
    Coś tam wiem i coś się znam. Jak mogę, to pomogę

  7. #327
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    barman86

    Zarejestrowany
    Aug 2018
    Skąd
    poznan
    Kod pocztowy
    62-070
    Posty
    5

    Domyślnie

    Opowie ktoś o CoolBox ?
    Ma ktoś?
    Jak to działa, podłącza się pod jakąś jednostkę zewnętrzną typu klima ?

  8. #328

    Domyślnie

    Witam Wszystkich

    Czy w nowych centralach home można podłączyć czujnik CO2 tak aby jeśli wartość CO2 przekroczy jakiś poziom X to automatycznie wymusi to szybka wymiane powietrza (niezależnie od ustaw) = wietrzenie?

    I drugie pytanie czy sterownik Air++ można podmienić np. na instalacje sterowania domem - bo on korzysta z kabla LAN. Czy to musi się odbywać przez modbus?

    Pozdrawiam

  9. #329

    Domyślnie

    Cytat Napisał .:Paco:. Zobacz post
    Witam Wszystkich

    Czy w nowych centralach home można podłączyć czujnik CO2 tak aby jeśli wartość CO2 przekroczy jakiś poziom X to automatycznie wymusi to szybka wymiane powietrza (niezależnie od ustaw) = wietrzenie?

    I drugie pytanie czy sterownik Air++ można podmienić np. na instalacje sterowania domem - bo on korzysta z kabla LAN. Czy to musi się odbywać przez modbus?

    Pozdrawiam
    P1. Tak, czujnik musi posiadać styk 0/1, który przełącza się w momencie przekroczenia nastawionej wartości CO2
    P2. BMS tylko poprzez modbus

  10. #330

    Domyślnie

    Cytat Napisał _John Zobacz post
    P1. Tak, czujnik musi posiadać styk 0/1, który przełącza się w momencie przekroczenia nastawionej wartości CO2
    P2. BMS tylko poprzez modbus
    dzięki ale co do P2 to na stronie jest
    "komunikacja Modbus RTU – możliwość połączenia z systemami domów inteligentnych oraz systemami zarządzania budynkiem (BMS)" czyli nawet w inteligentnych musi być przez modbus - czy TG dają dokumentacje (opis sygnałów) to komunikacji?
    Airmobile - to zawsze musi dzialac przez "ich" serwery -tzn serwery padna... komuniacja padnie tak?

    dzięki!

  11. #331

    Domyślnie

    Panowie (a być może i Panie) - co w praktyce oznacza u Was 100% by-pass jeśli chodzi o temperatury czerpni i nawiewu? Był u mnie problem z by-passem, serwis stwierdził, że zapomnieli nasmarować mechanizm w fabryce, który po prostu chodził na tyle cięzko, że by-pass się nie otwierał. Po nasmarowaniu by-pass niby jest OK, ale różnica temperatur między czerpnią a nawiewem jest przynajmniej w okolicach 2 stopni. Zastanawiam się, czy ten typ tak ma, czy jednak coś tam jeszcze się nie otwiera do końca...

  12. #332
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    mibas

    Zarejestrowany
    Dec 2015
    Kod pocztowy
    32-020
    Posty
    216

    Domyślnie

    Cytat Napisał .:Paco:. Zobacz post
    dzięki ale co do P2 to na stronie jest
    "komunikacja Modbus RTU – możliwość połączenia z systemami domów inteligentnych oraz systemami zarządzania budynkiem (BMS)" czyli nawet w inteligentnych musi być przez modbus - czy TG dają dokumentacje (opis sygnałów) to komunikacji?
    napisz e-maila do serwisu TG to dostaniesz pdf-a z opisem rejestrów modbusa

    /M

  13. #333
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    alter2000

    Zarejestrowany
    Jul 2016
    Skąd
    Trójmiasto
    Kod pocztowy
    81-004
    Posty
    142

    Domyślnie

    Oszczedny Grzes,w sumie juz 2x napisalem i nic. Zerknij w wolnej chwili w skrzynke pls Kolekcjonuje te namiary, bo oryginalne filtry troche drogawe.
    Ostatnio edytowane przez alter2000 ; 07-09-2018 o 21:58

  14. #334
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    alter2000

    Zarejestrowany
    Jul 2016
    Skąd
    Trójmiasto
    Kod pocztowy
    81-004
    Posty
    142

    Domyślnie

    Cytat Napisał teres Zobacz post
    Allegro, sprzedawca Termokontrol.
    teres dziekuje bardzo! Wyglada na to, ze ktos zrobil sensowne filtry w bardzo dobrej cenie. Zdazylem juz kupic oryginalne, ale nastepne na pewno juz biore z Allegro.
    Ostatnio edytowane przez alter2000 ; 22-09-2018 o 14:51

  15. #335

    Domyślnie

    Temat ucichł czyli wszystkim wszystko działa, oby tak dalej !

  16. #336

    Domyślnie

    Mam jedną z pierwszych central serii Home i po jedenastu miesiącach dalej używam pierwszych, fabrycznych filtrów.
    Ile zwykle wytrzymują takie filtry?
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  17. #337

    Domyślnie

    Jeśli chodzi o filtry to wytrzymują one różnie w zależności gdzie mieszkamy. Widocznie mieszkasz w czystej okolicy, bez pylenia, bez zanieczyszczeń powietrza, latem bez pylenia z pól podczas żniw. Ja używam AP Home od 5 miesięcy i filtry wyglądają jak nowe, ale mieszkam w czystej okolicy przy lesie, do tego GWC żwirowe z prefiltrem, które też filtruje...
    Dom parterowy, niskoenergetyczny 133m2 użytkowa, płyta fundamentowa Legallet 25cm styropianu, ściany EPS 25cm, strop piana PUR otwartokomórkowa 30cm, okna 92mm profil Brugmann Uw=0,72 W/m2K w warstwie ocieplenia na konsolach JBD. Kominek z płaszczem wodnym Romotop 6.6.2 TV, bufor Lemet 500l z trzema wężownicami, CWU przepływowo + 3 płaskie solary Hewalex. Rekuperator ThesslaGreen Airpack Home 400H z CF, Expansion, Air++, GWC żwirowe.

  18. #338

    Domyślnie

    Mamy spore zanieczyszczenie powietrza i kilka razy w tygodniu PM >200.
    Używam prefiltrów G3 i G4.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  19. #339

    Domyślnie

    Cytat Napisał JanWerbinski Zobacz post
    Mam jedną z pierwszych central serii Home i po jedenastu miesiącach dalej używam pierwszych, fabrycznych filtrów.
    Ile zwykle wytrzymują takie filtry?
    M5 to raczej kiepski filtr.
    Inna sprawa, jakości filtra nie ocenia się po żywotności.
    Ten lepszy zatrzymujący więcej związków powinie zużyć się szybciej.
    Pod warunkiem, że nie porównujemy tkanin syntetycznych do włókien szklanych.

  20. #340

    Domyślnie

    Cytat Napisał _John Zobacz post
    M5 to raczej kiepski filtr.
    Inna sprawa, jakości filtra nie ocenia się po żywotności.
    Ten lepszy zatrzymujący więcej związków powinie zużyć się szybciej.
    Pod warunkiem, że nie porównujemy tkanin syntetycznych do włókien szklanych.
    M5 to chyba najlepszy z filtrów stosowanych seryjnie, fabrycznie w rekuperatorach. Większość urządzeń ma G4.
    Nie zawsze lepszy zużyje się szybciej. Jeżeli ma większą powierzchnię, więcej zakładek, kieszeniowy, to zużyje się wolniej. Oprócz tego może mieć mniejszą lub większą pojemność na zanieczyszczenia, zbierać je w grubszej warstwie i w ten sposób również dłużej utrzyma niski opór. Grubsza mata G3 zatrzyma więcej zanieczyszczeń, niż cienka bibuła G3.

    U mnie przed tymi filtrami są jeszcze G3 i G4.
    Myślę o zakupie CleanBox z filtrem F8 ale na razie badam ilość PM moim miernikiem i mam wątpliwości co do konieczności następnego filtra. Zamierzam mierzyć jakość przez okres zimowy i wtedy podejmę decyzję.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

Strona 17 z 29