    Domyślnie Piekarnik i mikrofalówka na jednym kablu

    Witam serdecznie,
    Czy na jednym kablu 3x2,5 zakończonym podwójnym gniazdem mogę podłączyć piekarnik i mikrofalówkę pod zabudowę?
    Moc przyłączeniowa piekarnika to 3.5 kW, mikrofalówki 1.4 kW

  2. #2

    Domyślnie

    Czyli razem urządzenia mają 4900W co przy napięciu 230V daje 21.3 A, wytrzymałość przewodu o przekroju 2.5mm2 położonego w tynku (bo podejrzewam, że tak będzie jest ) wynosi 21 A, tak więc po zastosowaniu bezpiecznika 20A z odpowiednią charakterystyką powinno bez problemu chodzić. Jak jest możliwość to podłącz osobno o wiele bardziej praktyczniejsze rozwiązanie jeśli instalacja już istnieje to werpni się w to co jest tym bardziej, że urządzenia nie będą chodziły w pracy ciągłej, a nawet nie będą chodzić często razem.

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał endriu007 Zobacz post
    Czyli razem urządzenia mają 4900W co przy napięciu 230V daje 21.3 A, wytrzymałość przewodu o przekroju 2.5mm2 położonego w tynku (bo podejrzewam, że tak będzie jest ) wynosi 21 A, tak więc po zastosowaniu bezpiecznika 20A z odpowiednią charakterystyką powinno bez problemu chodzić. Jak jest możliwość to podłącz osobno o wiele bardziej praktyczniejsze rozwiązanie jeśli instalacja już istnieje to werpni się w to co jest tym bardziej, że urządzenia nie będą chodziły w pracy ciągłej, a nawet nie będą chodzić często razem.
    Zastosuj jeszcze gniazdo wtykowe o obciążalności prądowej długotrwałej 25 A. Powodzenia.
    A koledze endriu007 polecam tablicę 52-C1 z PN-IEC 60364-5-523
    Charakterystyce t-I wyłączników samoczynnych również radzę się przyjrzeć.
    Szczególnie "górnej" części wykresu. Ciekawe wnioski można wysnuć.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 01-09-2018 o 14:50
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  4. #4

    Domyślnie

    elpapiotr szkoda, że nie odpisałeś z odpowiednimi wskazówkami ktoś jeszcze by skorzystał.

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał endriu007 Zobacz post
    elpapiotr szkoda, że nie odpisałeś z odpowiednimi wskazówkami ktoś jeszcze by skorzystał.
    Podałem wskazówki - PN i wykres t-I.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  6. #6
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Endriu rada jest prostsza niż Ci się wydaje. pytanie brzmiało "Czy na jednym kablu 3x2,5 zakończonym podwójnym gniazdem mogę podłączyć piekarnik i mikrofalówkę pod zabudowę?" obwód powinien być zabezpieczony b16 i tsj może podłączyć oba odbiorniki do tego obwodu. Nie powinien natomiast kombinować zgodnie z Twoimi radami. Jaki będzie efekt takiego podłączenia pewnie się okaże ale nie grozi to niczym poza możliwością zadziałania zabezpieczenia. Może się okazać że nigdy nie używa jednocześnie obu urządzeń i problemu nie będzie. Jeśli jednak jest robiona zabudowa kuchni na stałe to raczej należało by rozdzielić urządzenia na dwa obwody.
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  7. #7

    Domyślnie

    Wydaje mi się, że mimo wszystko grozi ... "spaleniem" gniazda wtykowego, przy jednoczesnej pracy obu urządzeń odbiorczych przez dłuższy czas.
    Przecież wyłącznik samoczynny np. B 20 może pracować do godziny czasu przy obciążeniu ciągłym od 22,5 A do nawet 29 A.
    Kto-co wytrzyma w takim przypadku ?
    Przewód być może, gniazdo i jego styki (a z tym bywa różnie) nie za bardzo.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  8. #8
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Piotr jeśli uwaga była do mnie to proszę przeczytaj dokładnie mojego posta jeszcze raz.
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  9. #9

    Domyślnie

    No czytam -
    Cytat Napisał Remiks
    Jaki będzie efekt takiego podłączenia pewnie się okaże ale nie grozi to niczym poza możliwością zadziałania zabezpieczenia.
    Mowa o podłączeniu obu urządzeń do jednego gniazda podwójnego, prawda ?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  10. #10
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    No czytam - Mowa o podłączeniu obu urządzeń do jednego gniazda podwójnego, prawda ?
    Zabezpieczonego B16.
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  11. #11

    Domyślnie

    Zgadza się.
    Tylko dziwnie "brzmi" to zdanie -
    Endriu rada jest prostsza niż Ci się wydaje. pytanie brzmiało "Czy na jednym kablu 3x2,5 zakończonym podwójnym gniazdem mogę podłączyć piekarnik i mikrofalówkę pod zabudowę?" obwód powinien być zabezpieczony b16
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  12. #12
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Zgadza się.
    Tylko dziwnie "brzmi" to zdanie -
    Może i dziwnie. Intencja była taka by gość nie kombinował ze zmianą zabezpieczeń na większe bo stanie się to o czym pisałeś. Może spróbować na zabezpieczeniu B16 i tak wytrzyma od 1,12 do 1,45 do jednej godziny. Mikrofala to jednak minuty użytkowania a nie godziny. Bardziej byłbym zdziwiony piekarnikiem o tej mocy zakończonym wtyczką.
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  13. #13
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    tsj

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Posty
    15
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, ciekawe jest to co piszecie. Elektryk który robił instalację, dostał wytyczne i w jego kwestii było zrobić to zgodnie ze sztuką. Pod indukcję sam zaproponował siłę, natomiast pod piekarnik i mikrofalę wyprowadził jeden kabel 3x2.5 Wydało mi się to dziwne, dlatego Was pytam. Wiadomo, on powie że jest dobrze. Wolę więc założyć, że przy pracującym piekarniku użytkowana będzie też mikrofalówka, dlatego dla bezpieczeństwa powinien podłączyć dwa obwody zabezpieczone B16.

  14. #14

    Domyślnie

    Oczywiście że B 16.
    Raz, że zabezpieczenie przewodu , dwa - gniazda.
    I nieprawdą jest, że można śmiało dawać B 20 (dla przewodu Cu o przekroju 2,5 mm2) , gdyż na podłączenie takiego, a nie innego zabezpieczenia wpływa wiele czynników - sposób ułożenia, obecność innych przewodów w wiązce, harmoniczne, rzetelność łączenia zacisków itd.
    Zresztą przepis nakazuje, by odbiorniki o mocy powyżej 2 kW były na oddzielnych obwodach/przewodach, zabezpieczone również oddzielnie.
    No i obowiązkowa obecność RCD w takim przypadku.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  15. #15
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał tsj Zobacz post
    Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, ciekawe jest to co piszecie. Elektryk który robił instalację, dostał wytyczne i w jego kwestii było zrobić to zgodnie ze sztuką. Pod indukcję sam zaproponował siłę, natomiast pod piekarnik i mikrofalę wyprowadził jeden kabel 3x2.5 Wydało mi się to dziwne, dlatego Was pytam. Wiadomo, on powie że jest dobrze. Wolę więc założyć, że przy pracującym piekarniku użytkowana będzie też mikrofalówka, dlatego dla bezpieczeństwa powinien podłączyć dwa obwody zabezpieczone B16.
    To co napisałeś sporo wyjaśnia i nie koniecznie elektryk coś sp...ł. Piekarnik o tej mocy powinien być bezwtyczkowy i można go podłączyć do wolnej fazy z trzech do indukcji, indukcja pewnie na dwie fazy i RCD będzie tam niepotrzebne
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony