3x200 będzie minimalnie lepiej ale praktycznie niezauważalnie, przy 2x300 masz mniej łączeń przy rozdzielaczu no i rozdzielacz mniejszy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak jak Wihajster mówi.. ja też bym szedł w mniejszy rozdzielacz.
Z tym, że jeszcze jaki planujesz mieć przepływ w DZ lub jakiej mocy pompa ciepła ma być?
edit:
ok wiedzę, że masz mieć 112m2 grzanych podłóg to pewnie PC 6-7kw powinna wystarczyć to i pompa DZ nie musi mieć jakiegoś mega przepływu. O ile te 112m2 to 100% podłogówki to moim zdaniem wówczas DZ 2x300m z PE40 wystarczy na spokojnie. Wbrew pozorom rozdzielacz (na pewno jeszcze zależy jaki) jednak trochę pochłania gotówki (głównie zawory). Im mniej sekcji tym mniej zaworów, złączek, gwintów itp. Jakbym swój robił drugi raz to na pewno nie skręcany z trójników tylko np. pospawany przez kogoś z kwasówki.
Ostatnio edytowane przez andrzejkm ; 18-01-2018 o 08:16
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWihajster najprawdopodobniej ty zostaniesz zaproszony na montaż pompy ciepła ( rozmawialiśmy w grudniu☺) a może by tak zrobić rozdzielacz z muf elektrooporowych i przejściówek mufa gwint ?
http://www.weba.com.pl/pl/produkty/k...tor-pe-mosiadz
http://www.weba.com.pl/pl/produkty/k...oporowe-pe-100
100% podłogówka
Dokładnie to będę mniał takie rury hdpe http://eurotel.krakow.pl/rury-oslono...owodowych.html
Ostatnio edytowane przez gumacz100 ; 18-01-2018 o 09:57
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry wszystkim.
Jestem tu nowy.
Czytałem trochę na forum chciałbym zrobić dolne poziome źródło ciepła własnymi siłami na działce niespełna 20 ar do zasilania przebudowywanego budynku o powierzchni 550 m, ale nie za bardzo się w tym czuję mocny, może ktoś z forumowiczów pochodzących z Wrocławia, mających w tym doświadczenie zechciałby mi pomóc?
Wszelka pomoc mile widziana.
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam Tomek
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychrobos2234 po pierwsze to jaki masz grunt? Po drugie czy z grubsza liczyłeś ile Ci tych rur potrzeba? Samo zakopanie nie jest wielką filozofią ale o kilku rzeczach trzeba pamiętać np. zadbanie o to by przy zakopywanych rurach nie było kamieni, aby o ile to możliwe koniec rur kolektora był w najwyższym punkcie w sensie aby kolektor odchodząc od rozdzielaczy "nie szedł pod górę", bo później będzie problem z odpowietrzeniem. Ustalić średnice rur, względnie opór hydrauliczny. Trzeba ustalić co ma płynąć w tych rurach i w jakiej proporcji. U mnie np. grunt do PC był super ale podczas wykopów ziemia się strasznie osuwała, czasem szybciej niż łyżka zdążyła wybrać zawartość wykopu na odp. głębokość. O wielu rzeczach na pewno był sporo pisane na forum. Nawet jeśli znajdziesz jakiś pomocników za parę groszy to i tak pamiętaj, że wiedza jest potrzebna. Ze swojego doświadczenia wiem, że jest ona potrzebna także wtedy gdy wzywa się tzw fachowców..
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@robos2234
Zrobisz spokojnie kolektor sam. W internecie jest sporo opisów, np.
http://www.mojazielonaenergia.pl/ins...-pompy-ciepla/
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻona też się przyda. Trzeba trzymać koniec rury, żeby się nie zwijała, lekka robota. 2 osoby dadzą radę położyć, ale lepiej we 3. Do tego koparka. Licząc 2 dni pracy. Sąsiad pomoże za grilla, drugiemu zapłacisz dwie dniówki 300-400 zł., rury będziesz układał sam (wiesz, że zrobisz to najlepiej) uważając, żeby ich nie załamać, przytrzymujesz spiralę, żeby nie wstawała, operator powoli zasypuje wykop, a potem już jazda, żeby w końcowej fazie wyszło boisko. Najdroższa z tego jest koparka ok. 3 tysi. Ja też robiłem "tymi ręcami", ale niestety koparkę musiałem nająć, hydraulik musiał zrobić swoje. Defacto zadowolony jestem, bo wyszło super, a koszt całości nie przekroczył 25 tysi. Powodzenia, dacie radę!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdkopuje bo widzę, że nic się tutaj nie dzieje.
Reasumując, dla rury pe40 dać wykop szer 1,6-1,8m i głębokości ok 1,5m (okolice Warszawy). Teraz najważniejsze pytania:
1. jakiej długości zrobić wykopy Zakładając, że dobiegi prostymi odcinkami będą mialy po 7-10m. Jaki jest przelicznik długości spirali rury pe40 do metra wykopu?
2. Chce puścić jedna pętle od frontu domu gdzie wykopy będą kolidować z rurami wodnymi, kanalizacyjnymi oraz prądem - jak to rozwiązać i czy nie zamroze wody/ściegów jeśli będą blisko siebie?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrąd, kanalizacja oraz woda jest zazwyczaj wyżej niż 1,5 metra. Mało tego kanaliza to Ci nawet jeszcze podgrzeje dolne źródło
O prąd bym się nie martwił. Nie wiem czy DZ będzie Ci się krzyżowało z powyższymi czy szło jakoś bardziej równolegle. Jeśli będzie się krzyżowało to wydaje mi się, że w tych miejscach wystarczy tylko dać głębiej DZ np. na 2m. Dodatkowo DZ w tych miejscach można jeszcze dać w otulinie i powinno być ok. Odnośnie przelicznika długości spirali to nie wypowiem się, bo u siebie akurat mając do dyspozycji 6 tys mkw kładłem liniowo ale jak liczę sobie na szybko zakładając, że pętla w wykopie miałaby ok 1,7m szerokości, to na 1 metr wykopu przypada około 8 metrów PE. Założenia wziąłem z Twojej szerokości wykopu + dane z tej strony: http://www.ekspertbudowlany.pl/artyk...-od-a-do-z?p=3
Ostatnio edytowane przez andrzejkm ; 22-08-2018 o 20:25
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWychodzi mi podobnie, jeśli nawet wejdzie 14 pętli na 10mb (nie liczę dobiegow), daje to 1.4petli/1mb, przy rurze pe40 sensowna szerokość wykopu/średnica petli to 1.8m czyli obwód rury na pętlę to 5.65m. Tak więc 1mb efektywnego kolektora spiralnego to 1.4x5.65=ok 8m rury pe40. Jeśli więc kręgi pe40 mają po 200mb rury to dam radę wrzuci jakieś 160-170mb rury w jetxen wykop 20m a pozostałe metry starcza na dobiegi. No to teraz czas rozplanować to na działce
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy taki grunt jest dobry na poziome DZ ?
0,10 - 2,50 piasek średnioziarnisty
2,50 - 3,00 piasek średnioziarnisty z domieszką torfu
woda podziemna : zwierciadło swobodne na głębokości 2,5m p.p.t
Jeśli tak, to czy na działce 30x30m z budynkiem 16x8m i z musem zmieszczenia przydomowej oczyszczalni z drenami, da radę zmieścić potrzebną ilość rury?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdgrzeję trochę temacik. Potrzebuję wskazówek co do wielkości i wykonania DZ.
Na początku miał być liniowy kolektor, bo prosty w wykonaniu... jednak rura deszczówki biegnąca przez nasza działkę skutecznie nam pokrzyżowała plany.... No chyba, że dałoby rade się pod nią przekopać. Jednak na chwilę obecną na tapecie mamy spiralniaka.
Po wykonaniu OZC
Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL 6250kW
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 10071kWh/rok
Zaproponowana pompa do tego to 7kW.
Domek to parterówka bez poddasza 180m2 ogrzewane praktycznie po całości podłogówka.
Grunt u siebie mamy dość dobry pod DZ ogólnie to łąka trochę torfu dość wysoka woda gruntowa. Zakopać chcemy 3x150mb Pe40.
Czy to wszystko jest wystarczające ?
Teraz moje pytanie
1. Jakiej szerokości/długości mają być poszczególne wykopy,
2. Jakie odstępy zrobić pomiędzy pętlami
3. Czy robiąc spirale musza też one być jakoś specjalnie rozciągnięte/ułożone ma być bardziej gęsto czy bardziej rozciągnięte ?
Ostatnio edytowane przez _arek_ ; 17-09-2018 o 10:46
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgólna (bardzo) zasada jest taka:
Pod ziemią jest około +10stC.
W domu ma być około +20stC.
To co pod ziemią trzeba skompresować. Zagęścić.
W efekcie...
Powierzchnia (w rzucie) DZ powinna być co najmniej 2 x taka jak powierzchnia domu po podłogach.
Nie z rury się to ciepło zabiera a z gruntu!
Nie można szybciej, jak w tempie regeneracji, uzupełniania tego strumienia ciepła przez grunt leżący dalej od rury.
Reszta to geologia i OZC.
Pompy się nie przewymiarowuje!
Adam M.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli to powierzchnia DZ ma być 2x większa a nie jak nam się wydawało długość samych rur ??
Czyli jak dobrze rozumuje to mam powiedzmy te 450mb rury rozłożyć na powierzchni 360m2 ?
PC chyba nie jest przewymiarowana te 7kW ?? To też z ogrzewaniem ciepłej wody... No chyba, że tego nie bierze się pod uwagę...