Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli te dane 1480 i 800 l są prawdą to jakaś masakra....
PC PW Panasonic T-cap 9kW, 230V, seria H, + bufor 100l, 2x termostat salus (parter i piętro) + CWU 300L.
Dom pełna piętrówka 200m2 z garażem i kotłownią - wszystko grzane, 100% podłogówka + 2 drabinki w łazienkach. Okna 3 szyby Abakus BluEnergy Uw~0,8 + ciepły parapet. Siany BK 24cm + docelowo 25cm styro. Piętro ocieplone 40cm wełna nad płytami z KG.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeoretycznie plan był taki żeby grzać zasobnik w II taryfie i odbierać cieplo w ciągu dnia. Szczerze mowiac nie ja to wymyslalem i projektowałem.
Jak patrze na prace pompy to woda do CWU gdzeje się z 35 do 55 stopni (tak wygladaja ustawienia) w 30-40 minut. Obiegi co grzeja się z 22-23 do 32-33 w jakies 40 minut do godziny (bufor co, dawa obiegi grzewcze po jakies 400mb każdy).
Myslalem ze zasobnik da mi to ze będę mogl grzać w II taryfie tylko a odbierać cielo w godzinach dziennych ale nie wygląda na to.
Mogę spytac dlaczego zasobnik pogarsza COP ? Z tego powodu ze grzeje się do wyższej temperatury ? Teoretycznie mogę go wylaczyc w ustawieniach zupełnie... poza CWU - nie probowalem szczerze mowiac.
Generalnie kwestie dotyczące zasobnika sa tutaj
https://www.vaillant.pl/downloads/pr...-v5-365845.pdf
Dom w czarnuszce G2 (mod. pow. uzytkowa 203m+40 garaz/kotlownia ogrzewane). Podloga na gruncie - 15cm, 0,31. Sciany silka 25cm, 20cm grafit 0,31. Sufit 18cm welna (sufit plaski na poddaszu), dodatkowo w skosach 20 cm (w poddaszu to samo). Reku recoVAIR 360/4E. DZ gruntowe 6x200m, PE32 (selfmade). Pompa Vailant 104/3 (10kw). Zasobnik Allstor VPS/3. Stacja wody VPM 30/35.
Zuzycie pradu 2017 (calosc) 10431 kWh.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych10400kWh dotyczyło całego domu. Niestety nie sprawdzałem licznika pompy teraz sprawdzam i widze ze.
W okresie od 1 maja do 4 listopada sama pompa pociagnrela 1040 kWh. Chyba dość dużo biorac pod uwagę 6 miesięcy w zasadzie tylko CWU bo przecież CO w tym czasie było grzane marginalnie. A może nie dużo ? Jak u Was ?
Dom w czarnuszce G2 (mod. pow. uzytkowa 203m+40 garaz/kotlownia ogrzewane). Podloga na gruncie - 15cm, 0,31. Sciany silka 25cm, 20cm grafit 0,31. Sufit 18cm welna (sufit plaski na poddaszu), dodatkowo w skosach 20 cm (w poddaszu to samo). Reku recoVAIR 360/4E. DZ gruntowe 6x200m, PE32 (selfmade). Pompa Vailant 104/3 (10kw). Zasobnik Allstor VPS/3. Stacja wody VPM 30/35.
Zuzycie pradu 2017 (calosc) 10431 kWh.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodalem ze to nie mojeNapisał [email protected]
Ja mam zasobnik VPS exclusive 800/3-7 czyli ma to około 750 litrow.
Była opcja solarow w międzyczasie ale to zupełnie bez sensu. Lepiej przeznaczyć dach na FV niż na solary. W każdym razie zasobnik jest jaki jest.
Jakies sugestie. Wyrzucic go i kupic normalny zasobnik ? CWU grzeje się w nim dość szybko tak jak pisałem jakies 30-40 minut. Inna sprawz ze te z bardzo szybko się chlodzi. Lejesz wanne wody i koniec cieplej wody (zasobnik jest w układzie zamkniętym - pompa go grzeje i tyle) a wode ciepla produkuje (biorac cieplo z zasobnika) stacja wody użytkowej której już widze nie sprzedają wiec pewnie wkurzala klientów swoja smieszna sprawnoscia.
Ostatnio edytowane przez biikej ; 10-11-2018 o 09:17
Dom w czarnuszce G2 (mod. pow. uzytkowa 203m+40 garaz/kotlownia ogrzewane). Podloga na gruncie - 15cm, 0,31. Sciany silka 25cm, 20cm grafit 0,31. Sufit 18cm welna (sufit plaski na poddaszu), dodatkowo w skosach 20 cm (w poddaszu to samo). Reku recoVAIR 360/4E. DZ gruntowe 6x200m, PE32 (selfmade). Pompa Vailant 104/3 (10kw). Zasobnik Allstor VPS/3. Stacja wody VPM 30/35.
Zuzycie pradu 2017 (calosc) 10431 kWh.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLejesz do wanny 800l wody o temperaturze 55*? I zaczyna się lać zimna?
Czy tylko na dole masz termostat i odpala ogrzewanie, bo na dole pojawiła się zimna woda? Zabroń grzania w drogiej strefie. A na próbę to bym całkiem wyłączył i sprawdził, na ile dni wystarczy jednorazowe ogrzanie takiego zasobnika.
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu mnie za okres 1.05 - 1.11 zużycie 1187kwh...w tym jest też trochę na CO, bo już od końca września w nocy co jakiś czas się włącza....
więc moim zdaniem, nie zużyłeś dużo
Pytanie czy go wymienić? - nie wiem....za mało danych...
ten twój zasobnik byłby ok, ale pod warunkiem, że miałbyś solary i/lub kominek z PW. Tak to jest przerost formy nad treścią. Na pewno COP jest niższy, bo grzejesz bufor do wyższych temperatur. Ile? - ciężko powiedzieć, masz jakieś notatki, obserwacje z jego pracy??
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli w sumie normalnie jest u mnie porownujac do Ciebie choć gdzies pisales ze sporo mostkow masz... duza powierzchnia ? U mnie jest 200 plus 40 garażu tez ogrzewanego..
Nie mam sloarow, kominka z płaszczem nic. Tylko PC.
Bufor grzeje się do około 55-58 stopni z tego co widze i się wylacza. Inna sprawa ze nigdzie w ustawieniach pompy nie znalazłem ustawienia tego parametru (do ilu ma grzać).
Bufor parcuje w układzie zamkniętym i jest tylko wymiennikiem ciepla. CWU jest dostarczana przez stać je wody (która ogrzewa zimna wode uzywajac tej z bufora). Problem w tym ze przy 250l przeznaczonych w buforze na CWU ta niesZczesna stacja jest w stanie podac do wanny około 150 l o temperaturze około 40-41 stopni i temperatura bufora CWU spada z 56-57 do 47 stopni czyli jak dla mnie w chu. Bo jakbym miał zbiornik 300l na sama wode (Wpuszczam zimna pompa grzeje, używam ze zbiornika bezpośrednio) to poza tym ze ttrzaba by wygrzewać z raz na tydzień to mialbym te 300l do dypozycji… tak mysle.
Dom w czarnuszce G2 (mod. pow. uzytkowa 203m+40 garaz/kotlownia ogrzewane). Podloga na gruncie - 15cm, 0,31. Sciany silka 25cm, 20cm grafit 0,31. Sufit 18cm welna (sufit plaski na poddaszu), dodatkowo w skosach 20 cm (w poddaszu to samo). Reku recoVAIR 360/4E. DZ gruntowe 6x200m, PE32 (selfmade). Pompa Vailant 104/3 (10kw). Zasobnik Allstor VPS/3. Stacja wody VPM 30/35.
Zuzycie pradu 2017 (calosc) 10431 kWh.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo zależy jak liczyć tę powierzchnię...mogę napisać 150m2, a mogę napisać też - 225m2+garaż 50m2
Sprawnośc na pewno masz niższą, bo ty cały bufor grzejesz do dużo wyższej temperatury, a wody masz porównywalnie jak ja...mam taki zasobnik
http://www.chelchowski.pl/oferta/97-...me-lub-pionowe
pionowy 300/150, grzeję wodę w płaszczu zewnętrznym do około 50C i mam sporo ponad 150l wody o średniej temperaturze 43-44C (na początku nawet do 47C, potem stopniowo spada, jak osiągnie 40C to załącza się grzanie - pod warunkiem że jest akurat aktywne okno grzania)
Ten zbiornik trochę za mały jest, po doświadczeniach kupiłbym większy, idealnie byłoby żeby bylo 250-300l.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychByłem ciekawy parametrów mojej PC i postanowiłem narysować wykres. Po starcie spisywałem parametry co 10 minut przez 2 godziny. Dane przeniosłem na wykres i wyszło mi takie coś: https://www.fotosik.pl/zdjecie/90cb01a35f15a15e
Dziwi mnie tylko spadek mocy sprężarki i wzrost COP przy temp. zasilania ponad 50 C.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,
Jestem posiadaczem pompy ciepła 12,4kW. Powierzchnia podłogi to ok. 240m2. Całość w podłogówce.
Jest to mój pierwszy sezon grzewczy. Do listopada grzałem jedynie zasobnik CWU Galmet 300L. Pompa zużyła ok. 110kW. Jak dla mnie wynik bardzo dobry przy 3 osobowej rodzinie i codziennych kąpielach dziecka. Od listopada uruchomiłem też ogrzewanie podłogowe. Pompa uruchamia się mniej więcej co ok. 1h na 15-20 minut i zużywa dziennie ok. 20kW. Zastanawiam się czy to nie jest zbyt dużo. Miesięcznie wychodziłoby ok. 600kW przy obecnych temperaturach zewnętrznych. W domu panuje temperatura ok. 20 stopni. Mam 3 czujki temperatury: w podłodze, zewnętrzną i wewnętrzną w salonie. Histereza 0,4 stopnia. Czy jestem w stanie coś wyregulować w sterowniku pompy, aby zużywała mniej prądu ? Czy pompa nie załącza się zbyt często ?
Pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompa ciepła typu powietrze- woda, czy glikol-woda? Podaj jeszcze markę pompy, może ktoś z forumowiczów taką posiada.?
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej moja pompa tez taktuje, czasem zalącza się ponad 20x dziennie. Wlasnie pracuje nad tym zeby grzała rzadziej ale dłużej. Zwiększyłem nachylenie krzywej grzewczej i dzisiaj grzała juz ciągiem ponad 2h. Zwiększyłem tez czas postoju sprężarki z 20 min na 40 i mysle czy nie zwiększyc jeszcze.
110 m2 podłogówki, ściany 20cm grafitu 0,031, podłoga 15cm grafit EPS 100 030, strop 10cm grafit EPS 100 030, dach 25cm wełny 035, okna 3 szybowe, Gruntowa Pompa Ciepła Stiebel Eltron WPC05. Odwiert.
Dopiero zacząłem grzanie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWItam wszystkich.
Krótkie spostrzeżenie po 74 miesiącach (6 lat i 2 miesiące) uzytkowania pompy p-w:
1. Zero serwisu (brak kontroli czynnika, brak czyszczenia czegokolwiek)
2. Awaria pompki obiegowej Grundfos (jeszcze na gwarancji, za raz na początku)
3. Średnie koszty C.O. + CWU rocznie to 1200zł
Do -8 na zewnątrz zasilanie 27 stopni C. W domu 21,5 tylko na krzywej, brak regulatora pokojowego.
Dom 40kWh/m2/rok, taryfa G121w.
System wyregulowany i ustawiony idealnie. Kotłownię odwiedzam dwa razy w roku. Praca C.O. beż reżimu taryfowego, CWU 100% w taniej taryfie.
W moim przypadku zastosowanie pompy było obarczone dużym stresem bo nie znałem nikogo kto by taką miał. Ponad 6 lat działa i jest wszystko OK.
Dom parter 130m2, 4 osoby, pompa powietrze-woda 7kW Dimplex Lia 7im, rekuperator Brink Renovent 300HR.
Grzanie ciągłe na krzywej grzewczej bez reżimu taryfowego, cwu 100% w taniej taryfie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak taktowaniem pompy bo raczej chyba spręzarka caly czas nie działa ? Nie boisz się częstych załączeń / wyłączeń sprężarki ?
Pytam bo jedni straszą że praca z taktowaniem to zło i śmierć dla pompy a inni piszą że to nic strasznego bo to nowowczesne jednostki i przygotowane do takiej pracy ...
Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy wysokich temperaturach zewnętrznych (+5 stopni i w górę )sprężarka startuje nie częściej niż co 3 godziny i pracuje min 45 minut za każdym razem.
Nie jest to żadne taktowanie. Są to regularne starty przez całą dobę. Jest ich koło 6, 7 na dobę.
Przy niższych temperaturach zewnętrznych starty są rzadsze, a praca sprężarki jest za każdym razem dłuższa.
Nie miałem nigdy żadnego problemu ze sprężarką, temperaturą w domu, czy taktowaniem. Dom ma na tyle małe straty ciepła, że taka porcja energii dostarczona przez to 45 minut grzania wystarcza na kilka godziny i kolejnego startu sprężarki. Przypominam, że zasilanie do -8 do 27 stopni.
Dom parter 130m2, 4 osoby, pompa powietrze-woda 7kW Dimplex Lia 7im, rekuperator Brink Renovent 300HR.
Grzanie ciągłe na krzywej grzewczej bez reżimu taryfowego, cwu 100% w taniej taryfie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
Szczególnie to "zero czyszczenia" to dość odważne posuniecie, po dwóch latach w sobote czyscilem filtr wody do wymennika no i zamulony był więc również przepływ delikatnie pewnie słabszy w efekcie wydajność całości instalacji (choc wynik 4,3 Mwh na 14 miesiecy CWU i CO przy moim domu uznaje za satysfakcjonujacy) . Myśle ze wynik mozesz sobie jedynie poprawić czyszczeniem filtrow
Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.