Pytanie jest jak masz podłączone te termostaty? I czy masz dodatkową płytkę rozszerzeń? Bo z tego co wiem to normalnie obsługiwany jest tylko jeden termostat. Niektóre opcje uaktywniają się dopiero z dodatkową płytką...Napisał [email protected]
Pytanie jest jak masz podłączone te termostaty? I czy masz dodatkową płytkę rozszerzeń? Bo z tego co wiem to normalnie obsługiwany jest tylko jeden termostat. Niektóre opcje uaktywniają się dopiero z dodatkową płytką...Napisał [email protected]
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOK. Instalator wyjął czujnik, który faktycznie zawiesza się w pozycji odchylonej w bok, czyli wykazując przepływ nawet jak przepływu nie ma. Wtedy zwiera styk i PC cały czas myśli, że leci woda, mimo że obiegówka stoi. Czujnik przeczyscił na ile się dało, bez jego rozbietania, zrobi jutro zgłoszenie reklamacyjne i czekamy na nowy. Wymiana banalna. Odkręca się go ręką i odpina jeden styk-kostkę na kabelku. 5 minut roboty. Piszę to "dla potomnych".
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA widzisz, zapomnialem dodac ze moje termostaty moe steruja do konca PC a 2 pompkami obiegowymi zaraz za 100l buforem. Jak temp na prterze czy pietrze osiaga zadana to pompki obiegowe staja co praktycznie rowna sie temu ze PC rowniez. Oczywiscie pracuje caly czas i raz na jakis czas dogrzewa bufor ale to szczegol.
PC PW Panasonic T-cap 9kW, 230V, seria H, + bufor 100l, 2x termostat salus (parter i piętro) + CWU 300L.
Dom pełna piętrówka 200m2 z garażem i kotłownią - wszystko grzane, 100% podłogówka + 2 drabinki w łazienkach. Okna 3 szyby Abakus BluEnergy Uw~0,8 + ciepły parapet. Siany BK 24cm + docelowo 25cm styro. Piętro ocieplone 40cm wełna nad płytami z KG.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie ten "szczegół" powoduje ze ty możesz podbijać krzywą a ja nie... Twoje termostaty nie są fizycznie wpięte w PC, są dla niej niewidoczne, w ustawieniach instalatora masz zapewne wybrane sterowanie temperatura wody...(w tym przypadku w buforze) a nie termostatem pokojowym i dlatego nie masz zablokowanej regulacji krzywej podczas działania pompy.Napisał [email protected]
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZawsze się zastanawiam jak taki układ działa.
Podczas normalnej pracy. Czyli pracują pompki obiegowe parteru i piętra, bo ich sterowniki/termostaty każą im się kręcić.
Zakładam, że przepływ PC<->bufor ~= przepływ parter + przepływ góra.
Gdy termostat np. dołu osiągnie swoją temperaturę zadaną wyłączy swoją pompkę i przepływ PC<->bufor jest większy niż za buforem, czyli zachodzi podmieszanie. Co powinno doprowadzić do wyłączenia PC od małej dT. Wtedy pompka piętra działa dalej, ale temperatura na pietrze nie rośnie bo pompka mieli przy wyłączonej PC. Za chwilę PC widzi, że spadła temperatura na jej wyjściu i się włącza.
Czy to nie zaczyna taktować? Albo właściwie jeżeli nie taktuje to dlaczego?
PULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
Rekuperacja Renovent Excellent 400, PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo zazwyczaj temperatura zadana w buforze jest delikatnie wyższa niż w obiegach podłogówki... więc zanim dojdzie do podgrzania wody w buforze i wyłączenia pompy ciepła to zostanie zgłoszone ponownie zapotrzebowanie na ciepło z podłogówki.... poza tym pompa nie wyłączy się od razu jak zamknie się jeden z obiegów tylko najpierw zmoduluje moc... Cykli ON/OFF jest na pewno mniej niż w instalacji bez bufora, ale niestety COP jest niższy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam takie same rozwiązanie tylko bufor 300 litrów. Do pełni szczęścia aby utrzymać wysoką deltę przydałby się termostat który uruchamiałby pompę ciepła jak temp. w buforze spadnie poniżej np. 28C a wyłączy ją jak osiągnie np. 35C . Krzywą ustawić na sztywno na 39-40C. W ten sposób pompa powinna mieć zawsze wysokie dt = 4-5C.
Moje problem z długą pracą pompy z małym dt i małym COP chyba został rozwiązany. Przyczyną jest wyciek czynnika na śrubunku pod jednostka wewnętrzną. Czekam na serwis maja ściągnąć czynnik i nabić na nowo. Pech bo gwarancja na montaż minęła 2 miesiące temu.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam
Jak się okazuje jest to przypadłość wszystkich Pan...
Miałem w ubiegłym roku identyczny problem.
Szczegóły w poście https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7577044
Panowie z serwisu powiedzieli mi, że w swojej praktyce kilkukrotnie spotkali się z identyczną sytuacją. Dostęp do tych połączeń po instalacji hydrauliki jest fatalny.
By uniknąć dalszych możliwych komplikacji z felernym połączeniem, zgodziłem się na jego zalutowanie "na twardo".
Pozdrawiam
Pratchawiec
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW skrócie jest to połączenie możliwości sterowania pompą jakie daje nam zewnętrzny termostat z tymi, które oferuje pogodówka i soft pompy.
U mnie działa to tak, że wszystkim steruje termostat, który włącza i wyłącza pompę w zależności od temperatury w domu. Kiedy termostat włączy pompę to zaczyna ona pracować w oparciu o krzywą grzewczą i ustawienia timera, który podbija KG w godzinach taniego prądu. Pozwala to na optymalne wykorzystanie taniego prądu przy praktycznie zerowej utracie komfortu. Maksymalne wahania temp wewnątrz domu to u mnie 0,5st (22,7-23,2) i tak to sobie pracuje już szósty rok, nigdy niczego z ręcznie nie ustawiałem i nic nie zmieniałem, bo nie było nigdy takiej potrzeby...
Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś u mnie w nocy było -10 w dzień -6 , KG ustawiłem wczoraj +5 = 28 , -10 = 32 , zostawiłem ją na szczyt przedpołudniowy i okienka taniej 13-16 , w domu 24 , teraz wyłączona do 21 , jeszcze 10 KW i wyrównam zużycie z zeszłym miesiącem, a było coś koło 415 KW , na pewno do jutra północy przekroczę , co zauważyłem , to po wyczyszczeniu filtra , i dobiciu wody prawie do 0,1 na postoju pompa jakby płynniej pracowała...a może się mi zdaje . Defrosty mam krótkie , 4-6 minut ( tak zawsze miałem odkąd się pojawiły ) . Od wczoraj godz. 21 do dzisiaj godz 16 zabrała 32 KW , pierwszy sezon więc bardziej grzeje aby wylazła wszystka wilgoć , która utrzymuje się między 41-55 , mam sterownik , termostat pokojowy ale na razie ( od miesiąca ) śmigam na KG , choć zeszły miesiąc przejechałem cały na prostej 28stopni .
dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam
Panowie rozważam w niedalekiej przyszłości zainstalowanie paneli fotowoltaicznych (z obawy na drożejący prąd w przyszłości), czy się opłaca czy nie to temat na osobną dyskusję. Chciałbym wyliczyć teoretyczne z użycie kwh . Potrzebuję pomocy informacji.
Od przedwczoraj w ciągu nocy - 6 w ciągu dnia - 2. Zużycie dobowe 38 kwh. Ile przyjąć dla dla temp - 15/-10 stopni?
Parterówka 116 m + poddasze 40m. Silka 24 + 20 styropian grafitowy 0,031. Wylewka 10 -12 cm. Skosy na dachu wełna 30 cm 0,039, podłoga 13 cm styropian, Okna trzy szybowe od 0.7-1 (razem około 40 m2), rolety zewnętrzne, wentylacja mechaniczna z reku i GWC. Mostki termiczne i styropian na placki. Wodna podłogówka. Wreszcie pompa Panasonic T-Cap 1 faza (od lipca 2018 r.), zamiast "bezobsługowego kotła na mały węgiel".
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychParterówka 116 m + poddasze 40m. Silka 24 + 20 styropian grafitowy 0,031. Wylewka 10 -12 cm. Skosy na dachu wełna 30 cm 0,039, podłoga 13 cm styropian, Okna trzy szybowe od 0.7-1 (razem około 40 m2), rolety zewnętrzne, wentylacja mechaniczna z reku i GWC. Mostki termiczne i styropian na placki. Wodna podłogówka. Wreszcie pompa Panasonic T-Cap 1 faza (od lipca 2018 r.), zamiast "bezobsługowego kotła na mały węgiel".
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam , mam pytanie. Zauważyłem dzisiaj że przy -8°C moja pompa Tcap 9kw grzejąc CW dobijała do 84 Hz i po kilku chwilach schodziła na 47 Hz. W trakcie ok 30 minutowym cyklu grzania robiła to ciągle. Czyli podnosiła czestotliwość do 84hz i obniżała do 47Hz i znowu podnosiła aż zagrzała wodę. Czy powinienem się martwić ? Coś jest nie tak? Czy to naturalna praca? Nie znalazłem odpowiedzi na forum. Dziękuje za odpowiedzi, pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych