Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzujnik jest oryginalnie w takiej koszulce plastikowej - czarnej (kolejna głupota Samsunga - czarny nagrzewa się na słoncu). Czujnik obwinąłem jasną taśma izolacyjna i jest lepiej ale trzeba pilnować żeby nie był za blisko żeberek bo te okresowo przed defrostem mają bardzo niską temperature.
Nie gdzieje według KG bo staram sie grzać tylko w 2T i nie bardzo wiem jakbym miał ustawić krzywą do takiego grzania tylko przez pol doby + weekendy.
Chętnie też bym przeniosl ten sterownik do salonu ale na kablu bo koszt tego modulu wifi to praktycznie rok ogrzewania mojego domu
Hydrobox wisi mi w pomieszczeniu przy garazu (nieogrzewanym) i srednio mi sie tam czasami chce chodzic zeby popstrykać na klawiaturze.
Ostatnio edytowane przez cactus ; 29-11-2018 o 07:48
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa chcę przenieść do salonu sterownik na kablu bo mam przygotowany kabel pod niego. Na wifi sterownika nie podłączysz. Wifi jest typowo pod aplikacje Smart Home Samsung. Ponieważ chcę miec dostęp do regulacji pompy z każdego miejsca w Europie. Zwłaszcza że często wyjeżdżam a dom jeszcze nie zamieszkały. Pozdro
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd 2 miesięcy mam uruchomioną pompę 6kW, za te 2 miesiące pobrała 820 kWh, w tym było 2 tygodnie wygrzewania wylewek oraz cały miesiąc dom był dziurawy bez ocieplenia, teraz jest już elewacja, ale WM jeszcze nie ma rekuperatora, strych nie ocieplony oraz sporo dziur zostało do załatania.
Zastanawia mnie tylko jedno, na wyświetlaczy podaje mi temperaturę na zewnątrz, wewnątrz oraz temperaturę wody wychodzącą, z tym iż temperaturę wewnątrz wczoraj podawało mi 20,5 stopnia a obok pompy mam termometr który wskazuje 17,5 stopnia czyli przekłamanie o 3 stopnie, grzeję krzywą grzewczą -4 stopnie bo dom nie zamieszkały a i tak w środku bardzo ciepło. Orientuje się ktoś w jaki sposób pompa mierzy sobie temperaturę wewnątrz? Czy nie trzeba czujnika przenieść w inne miejsce?
Dom wg projektu Dom w Kansas, OZC by Asolt 3,6 kW, powierzchnia użytkowa 120 m2, po podłogach 140 m2, ściany silikat 18 cm +25 cm 0,031 grafit, podłoga 20 cm 0,031 grafit, strop lane skosy ocieplone 20 cm styropianu grafit+ 15 cm Toprock 0,035,okna Vetrex V82 na szczelny montażu, podlogówka 17x2 Frankische, na dachu 7,2 kWs PV, pompa ciepla Samsung 6kW, wentylacja mechaniczna oparta na Thessla Green
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzujnik temp jest niestety wewnatrz hydroboxa i słusznie zauważyłeś że przez to zakłamuje o okolo 3 stopnie. Niestety w tej puszcze jest dużo cieplej niż metr dalej. Możesz podpiać zewnetrzny czujnik temperatury, w manualu jest nawet napisane jak w menu przestawić odczyt z tego w hydroboxie na zewnętrzny czujnik. Zresztą wraz z pompa powinieneś dostać taki czujnik bo jest w zestawie. Ja mam ale nie chciało mi sie tego jeszcze podłączać.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzwoniłem do instalatora i potwierdził co napisałeś, czujnik jest w wyświetlaczu i ma trochę cieplej iż jest w pomieszczeniu, trzeba to zaakceptować lub przenieść wyświetlacz po kablu w inne miejsce. W niczym to nie przeszkadza, po prostu trzeba wziąć na to poprawkę.
Zobaczymy w eksploatacji, najwyżej przy najbliższym przeglądzie każe im zainstalować zewnętrzny czujnik w korytarzu.
Na razie z pompy jestem zadowolony, mogła by mieć więcej bajerów.
Dom wg projektu Dom w Kansas, OZC by Asolt 3,6 kW, powierzchnia użytkowa 120 m2, po podłogach 140 m2, ściany silikat 18 cm +25 cm 0,031 grafit, podłoga 20 cm 0,031 grafit, strop lane skosy ocieplone 20 cm styropianu grafit+ 15 cm Toprock 0,035,okna Vetrex V82 na szczelny montażu, podlogówka 17x2 Frankische, na dachu 7,2 kWs PV, pompa ciepla Samsung 6kW, wentylacja mechaniczna oparta na Thessla Green
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla mni dużą wadą jest też pomiar temperatury wody wychodzącej z hydroboxa który mierzony jest chyba przy kroccu wyjsciowym przy hydroboxie. Także wskazanie to prawie nigdy nie pokoazuje ile tak naprawdę jest na zasilaniu podłogówki np jak grzejemy CWU to temperature tą pokaże np 50C, jak przed chwilą wyłączyło grzanie CWU a grzeje juz podłogówkę to pokazuje np 45C bo sie nie zdazylo wychlodzić. Więc jęsli chcemy poznać rzeczywistą temperature wody w podłodze to jest to naprawdę trudne. Pomiar tempearatury zasilania powinien być realizowany za zaworem trójdrożnym na zewnetrznym czujniku, bo co mnie interesuje temperatura z jaką ogrzewany jest baniak CWU?
Brak pomiaru temperatury na powrocie to kolejna wada tej pompy.
Ostatnio edytowane przez cactus ; 05-12-2018 o 11:30
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodejrzewam że każda pompa ma takie dziwne smaczki, więc czemu nikt o tym nie mówi? Wszyscy chwalą a nikt nie mówi o dziwnych wadach i
zachowaniach..
Oczywiście dalej wybrał bym taką sama pompę w tej półce cenowej ale wolałbym o pewnych niuansach wiedzieć przez zapłaceniem a nie dowiadywać się podczas eksploatacji. Na szczęście mam zamiar dotykać pompy tylko w przypadku kiedy będę chciał zwiększyć czy zmniejszyć temperaturę w domu, a nie grzebać w ustawieniach bo mi się nudzi.
Na razie mam nie odpowietrzona podłogówkę na piętrze, nie zamontowane grzejniki w łazienkach, nie napełniony zbiornik CWU, tylko grzeje się dom.
Liczę że do końca grudnia wszystko będzie wyregulowane i napełnione.
Dom wg projektu Dom w Kansas, OZC by Asolt 3,6 kW, powierzchnia użytkowa 120 m2, po podłogach 140 m2, ściany silikat 18 cm +25 cm 0,031 grafit, podłoga 20 cm 0,031 grafit, strop lane skosy ocieplone 20 cm styropianu grafit+ 15 cm Toprock 0,035,okna Vetrex V82 na szczelny montażu, podlogówka 17x2 Frankische, na dachu 7,2 kWs PV, pompa ciepla Samsung 6kW, wentylacja mechaniczna oparta na Thessla Green
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa tam nie bede zachwalal czegoś tylko dlatego że to mam.
Szczerze, to ja kupiłbym inna pompe teraz. Za dużo braków, chocby te pomiary. Menu stworzone żeby utrudnić życie. Brak mozliwości recznego właczania obiegówki i sterowania jej wydajnością. Brak podglądu chocby orientacyjnego COPa. Samsung niby taki "user frieendly" ale ta pompa i jej sterowanie jest bardzo toporne.
Na pewno plusem jest cena i serwis pod nosem, ale teraz by mnie to nie przekonało.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa myślę, że nie warto dopłacać do tych bajerów, które jak to można przeczytać w wątku Panasonica nie są dość dokładne i lubią przekłamywać. Za mniej niż 1 tys pln można uzbroić pompę we własne opomiarowanie. Wtedy nic tylko bawić się copami i wykresami.
Ja póki co chyba bym pompki nie zamienił na nic innego i pomimo tego że już przeszła małą awarię. Serwis stanął na wysokości zadania i choć trochę opieszale to jednak wymienił płytę główną w jednostce sterującej.
Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProblem w tym że jak mam Samsunga to nie wiem jak się eksploatuje inne pompy, dla mnie priorytetem była prostota urządzenia, niska cena za markowy produkt. Za pieniądze które zapłaciłem za Samsunga miałbym dobry piec gazowy, do innych pomp musiałbym sporo dopłacić co przekreśla opłacalność całej inwestycji, LG ostatnio ma słabe opinie z uwagi na nowy sterownik, gdybym drugi raz miał wybierać a nie miałbym dostępu do Samsunga brałbym pod uwagę Atlantica lub Hitachi w ostateczności Panasonica tzw lodówkę....
Gdybym nie patrzył na kasę to pewnie Mitsubishi, Buderus lub Daikin byłby na tapecie. Z tym że gdybym miał wydać ponad 30 tys na pompę PW to zrobiłbym za 33 tys gruntowa że Stiebla.
Prosty agregat on off, prosta konstrukcja która będzie działała lata.....
Dom wg projektu Dom w Kansas, OZC by Asolt 3,6 kW, powierzchnia użytkowa 120 m2, po podłogach 140 m2, ściany silikat 18 cm +25 cm 0,031 grafit, podłoga 20 cm 0,031 grafit, strop lane skosy ocieplone 20 cm styropianu grafit+ 15 cm Toprock 0,035,okna Vetrex V82 na szczelny montażu, podlogówka 17x2 Frankische, na dachu 7,2 kWs PV, pompa ciepla Samsung 6kW, wentylacja mechaniczna oparta na Thessla Green