    Koledzy czy to norma czy znów jakieś niedomaganie mojego reku,,,

    W nocy było ok -12.
    Reku działa na funkcji pusty dom bo jeszcze tam nie mieszkam ale było malowanie i dałem delikatne wietrzenie.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20181130_193309_1.jpg
Wyświetleń:	238
Rozmiar:	95,9 KB
ID:	422600

    Czy to wina, że nie zadziałała grzałka?
    Jak tak to jak sprawdzić czy działa?

    Dla przypomnienia miałem już problemy bo ktoś nakleił złą tabliczkę znamionową na mój reku (przez to nie mogłem wejść do menu) oraz zapomniał podpiąć kabelka z CF....
    Pozdrawiam
    Adam


    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy

    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v

  2. #1982

    Domyślnie

    Dzwoń do serwisu. Masz coś zepsute.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  3. #1983

    Domyślnie

    Czy możecie podać wartości jakie macie nawiew/wywiew aktualnie przy mrozach -5 stopni i więcej.

    U mnie wartości:

    Czerpnia -2 st.
    Nawiew +11 st
    Wywiew +18 st.

    Wartość nawiew zwiększa się jedynie przy dodatnich temperaturach:

    Czerpnia +4st
    Nawiew + 15 st
    Wywiew + 19 st

    Temperatura w domu według pogodówki vaillant +21st.
    Instalacja na stropie przykryta wełną 25cm, dom parterowy 150m2.
    Dzwniłem do Thessli do co niskich wartości nawiewu - kazali pozmieniać napięcie na wywiewie do 10.0V nawiew 8.5V lecz to nic nie daje, podniosło się na chwile temperatura lecz potem znów schodzi to tych samych wartości. Macie jakieś pomysły ?

  4. #1984
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    toommm

    Zarejestrowany
    Nov 2018
    Skąd
    Bochnia
    Kod pocztowy
    32-700
    Posty
    922

    Domyślnie

    No to kiepska sprawność tego urządzenia.
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.

  5. #1985

    Domyślnie

    Albo za duże opory na wywiewie lub wyrzutni.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  6. #1986

    Domyślnie

    Aktualnie gdy na zewnątrz jest +8st. to mam:

    nawiew 18st.
    wywiew 20st

    czyli 2 stopnie róźnicy, problem robi się gdy przychodzą mrozy to różnica 6 do 8 stopni.

  7. #1987
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    toommm

    Zarejestrowany
    Nov 2018
    Skąd
    Bochnia
    Kod pocztowy
    32-700
    Posty
    922

    Domyślnie

    Cytat Napisał mirooosss Zobacz post
    Aktualnie gdy na zewnątrz jest +8st. to mam:

    nawiew 18st.
    wywiew 20st

    czyli 2 stopnie róźnicy, problem robi się gdy przychodzą mrozy to różnica 6 do 8 stopni.
    a jaka temp w domu
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.

  8. #1988

    Domyślnie

    Cytat Napisał toommm Zobacz post
    a jaka temp w domu

    21.5 do 22 st.

  9. #1989

    Domyślnie

    Teraz u mnie.
    Temperatury rzeczywiste.
    Parter 23,5°C 46%
    Piwnica 15,9°C 56%
    Na zewnątrz 9°C 87%

    Temperatury wg wskazań Air+ rekuperatora
    Czerpnia 9,8°C
    Wyrzutnia 11,3°C
    Nawiew 18,4°C
    Wywiew 20,4°C
    Otoczenie 19,9°C
    Przepływ 100m3/h (40% przy kalibracji na 250).

    Sprawność liczona wg temperatur czerpni, nawiewu i wywiewu 81%.
    Sprawność liczona wg temperatur na czterech króćcach 94,5%.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  10. #1990

    Domyślnie

    Ja też mam ciekawy przypadek z moją thesslą 400. Mam podłączony do niej watomierz od 30 listopada od rana. Temperatura zewnętrzna brana zawsze o tej samej porze z czujnika zewnętrznego pompy - ok 7:15 rano, więc temperatura z nocy, kiedy jest najzimniej.

    Zużycie energii przez niego wyglądało tak:

    Data - t.zew o 8 rano średnia z 6h - kWh
    30.11 - minus 7.1 - 0
    01.12 - minus 8,6 - 4.71
    02.12 - minus 1 - 8,55
    03.12 - plus 2,6 - 12,25
    04.12 - plus 4,9 - 15,75

    Rekuperator zużywa przez 4 dni tyle, co moja pompa w 1 dzień? Przecież to niepoważne przy takich temperaturach, żeby ciągnął po tyle kWh... A szczególnie 03.12. i 04.12 - przecież wtedy średnia dobowa była wyższa, niż zero stopni, to jak 4go mogło nabić 3,5 kWh? Przecież ten rekuperator w ten sposób to ma zerową sprawność... Jakieś pomysły, dlaczego mogło tak być ?

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	reku.jpg
Wyświetleń:	95
Rozmiar:	43,3 KB
ID:	422741
    Dziennik budowy wariacji "Heliosa" - zapraszam wszystkich udzielający dobrych rad

    Dom piętrowy 220 m2 (w tym nieogrzewany garaż 32 m2), ściany silikat drążony, EPS 20 cm 0,031, strop nad piętrem 25 cm EPS 0,40, podłoga 15 cm EPS 0,38, PC PPC C10 inverterowa, Dz spiralne 720 mb rury na obszarze ok 500m2, okna 3szybowe Avante, Rekuperator Thessla Green 400, PV 5,08 kWp grunt, wystawa prawie południowa

  11. #1991
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    bronson90

    Zarejestrowany
    Dec 2017
    Skąd
    Turek
    Kod pocztowy
    62-700
    Posty
    214

    Domyślnie

    rownież podłaczyłem watomierz u siebie bo niepokoiło mnie zużycie energii przy trybie rozmrazania i po 7 dniach mam zużytych łącznie 11 kW. Rekuperator to onyx dream 400, chodzi 24h w trybie ciągłym, ustawiony nawiew/wywiew na 35%. Podczas pracy zużywa 18,6 w na godzinę, w trybie rozmrażania wymiennika chwilowe zużycie 570-580 w ale rozmrazanie trwa od 5 do 10 minut, później przerwa i od nowa. Gdyby mrozy ścisneły przez 2-3 tygodnie i tryb antyzamrozeniowy załączał się z większą częstotiwością to myśle, że 4-5 kW dziennie wciągnie taki reku. Bez tego trybu zużycie niskie bo ~450 w na dobę

  12. #1992

    Domyślnie

    Cytat Napisał JanWerbinski Zobacz post
    Teraz u mnie.
    Temperatury rzeczywiste.
    Parter 23,5°C 46%
    Piwnica 15,9°C 56%
    Na zewnątrz 9°C 87%

    Temperatury wg wskazań Air+ rekuperatora
    Czerpnia 9,8°C
    Wyrzutnia 11,3°C
    Nawiew 18,4°C
    Wywiew 20,4°C
    Otoczenie 19,9°C
    Przepływ 100m3/h (40% przy kalibracji na 250).

    Sprawność liczona wg temperatur czerpni, nawiewu i wywiewu 81%.
    Sprawność liczona wg temperatur na czterech króćcach 94,5%.

    U mnie teraz wg Air++:

    Czerpnia 8.9 st
    Nawiew 18.6 st
    Wywiew 19.9 st

    W domu 21st, przepływ 30%.

    Skąd masz temperaturę wyrzutni ? u mnie nie pokazuje takiego parametru.
    Czy możesz podać jakie masz ustawienia napięcia wentylatorów?

    Poczekajmy do mrozów wtedy chciałbym porównać parametry bo jak widać jak jest na plusie zewnątrz to jest w miarę ale gdy spada poniżej 0 to jest tragedia.

  13. #1993
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Ja napiszę inaczej. U mnie przy ujemnych temperaturach tak poniżej -5 z reguły jest około 20 - 30 stopni różnicy między czerpnią a nawiewem. przy -12 miałem około 14 na nawiewie przy wywiewie około 19-20. A największe zużycie to luty tego roku 56 kWh
    P.S. Średnia za ten rok to 30 kWh/mc koszt 13,6/mc, a i żeby nie było około 4 zł filtry co 6 tygodni.
    Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 04-12-2018 o 14:21
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  14. #1994
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    toommm

    Zarejestrowany
    Nov 2018
    Skąd
    Bochnia
    Kod pocztowy
    32-700
    Posty
    922

    Domyślnie

    To i ja muszę zakupić takie ustrojstwo bo nie wiem ile mi pobiera a chodzi na 15% 24/7
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.

  15. #1995

    Domyślnie

    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    Ja napiszę inaczej. U mnie przy ujemnych temperaturach tak poniżej -5 z reguły jest około 20 - 30 stopni różnicy między czerpnią a nawiewem. przy -12 miałem około 14 na nawiewie przy wywiewie około 19-20. A największe zużycie to luty tego roku 56 kWh
    P.S. Średnia za ten rok to 30 kWh/mc koszt 13,6/mc, a i żeby nie było około 4 zł filtry co 6 tygodni.
    Czyli też bez szału 14 st nawiew przy -12 st. też Thesslagreen?
    Ktoś się może jeszcze pochwalić parametrami ? mój znajomy twierdzi że u niego bez względu na temperaturę ma zawsze do 2 stopni różnicy Naw/wyw.

  16. #1996

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ifarrg Zobacz post
    Ja też mam ciekawy przypadek z moją thesslą 400. Mam podłączony do niej watomierz od 30 listopada od rana. Temperatura zewnętrzna brana zawsze o tej samej porze z czujnika zewnętrznego pompy - ok 7:15 rano, więc temperatura z nocy, kiedy jest najzimniej.

    Zużycie energii przez niego wyglądało tak:

    Rekuperator zużywa przez 4 dni tyle, co moja pompa w 1 dzień? Przecież to niepoważne przy takich temperaturach, żeby ciągnął po tyle kWh... A szczególnie 03.12. i 04.12 - przecież wtedy średnia dobowa była wyższa, niż zero stopni, to jak 4go mogło nabić 3,5 kWh? Przecież ten rekuperator w ten sposób to ma zerową sprawność... Jakieś pomysły, dlaczego mogło tak być ?
    U mnie zużycie letnie to zwykle 18-23kWh/miesiąc. Zimowe jest większe. Luty 48, a listopad 27,5 kWh.
    Suma w bieżącym roku, od stycznia do teraz to 260kWh.

    Większość czasu tryb auto.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  17. #1997

    Domyślnie

    Cytat Napisał mirooosss Zobacz post
    U mnie teraz wg Air++:

    Czerpnia 8.9 st
    Nawiew 18.6 st
    Wywiew 19.9 st

    W domu 21st, przepływ 30%.

    Skąd masz temperaturę wyrzutni ? u mnie nie pokazuje takiego parametru.
    Czy możesz podać jakie masz ustawienia napięcia wentylatorów?

    Poczekajmy do mrozów wtedy chciałbym porównać parametry bo jak widać jak jest na plusie zewnątrz to jest w miarę ale gdy spada poniżej 0 to jest tragedia.
    U mnie na AirMobile też nie pokazuje wyrzutni tylko temperaturę czerpni, nawiewu, wywiewu i zawyżoną otoczenia rekuperatora bo mierzoną w pobliżu płyty elektroniki.
    Mam zamontowany na kabelku Air+ za 216 zł i tam sobie odczytuję.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  18. #1998

    Domyślnie

    Cytat Napisał mirooosss Zobacz post
    Czyli też bez szału 14 st nawiew przy -12 st. też Thesslagreen?
    Ktoś się może jeszcze pochwalić parametrami ? mój znajomy twierdzi że u niego bez względu na temperaturę ma zawsze do 2 stopni różnicy Naw/wyw.
    To by świadczyło o tym że on upraszcza swoją opowieść lub ma tak skalibrowany. Warto wtedy sprawdzić temperaturę wyrzutni.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  19. #1999
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał mirooosss Zobacz post
    Czyli też bez szału 14 st nawiew przy -12 st. też Thesslagreen?
    Ktoś się może jeszcze pochwalić parametrami ? mój znajomy twierdzi że u niego bez względu na temperaturę ma zawsze do 2 stopni różnicy Naw/wyw.
    Czy nie ma szału nie wiem. Wiem jedno że zamiast wiać mi z kratek -12 wieje +14 i to przy wydajności 80 m3. Jak podniosę wydajność do 150 to nawiew około 16 stopni. W przybliżeniu wychodzi około 85% więc dziury w całym nie zamierzam szukać
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  20. #2000
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    qrko

    Zarejestrowany
    Oct 2013
    Skąd
    Śląsk Cieszyński
    Posty
    257

    Domyślnie

    Cytat Napisał mirooosss Zobacz post
    Czyli też bez szału 14 st nawiew przy -12 st. też Thesslagreen?
    Kolego nie obraź się ale jeżeli dla Ciebie ogrzanie powietrzem wyrzucanym o 26C powietrza czerpanego jest bez szału, to:
    A. Kupiłeś jakiś mega drogi reku za miliony monet i teraz próbujesz jakoś usprawiedliwić ten zakup szczypiąc się o każde pól stopnia
    B. Jesteś powiązany z branżą i za kilka postów się ujawnisz polecając coś niezwykłego.

    W każdym innym przypadku było by jak napisał plusfoto czyli cieszyłbyś się że nie wpuszczasz -12 tylko coś cieplejszego, a czy jest to +10 czy +13 czy może +13,4 to już bez znaczenia dla przeciętnego Kowalskiego.

Strona 100 z 148

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony