Mogę dać tylko 10 cm styropianu pod podłogówkę. Trochę za mało ?
A czy dobrym rozwiązaniem było by gdybym dołożył ocieplenie do fundamentów ? Teraz mam 10cm + następne 10cm
Wtedy może pod posadzką kumulowało by się ciepło i nie uciekało z domu
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobrze kolega pisze, nie obawiaj sie zimna od wylewki tylko tego od góry. 10cm styknie jak wiecej ci nie wejdzie, na fundament wszystko powyżej 10cm to dla mnie wyrzucenie kasy w błoto bo sie nie zwroci. PIRy też bardzo nieekonomiczne, wydasz na nie 2-3tyś a zysk bedzie po 100zł rocznie jak nie mniej.
Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
Pci Samsung EHS 9KW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak mam po całości no prawie bo w przedsionku się nie dało z powodu już betonowej wylewki ale grzeję cały dom 120m2 tylko podłogówką , dom z 1936 roku ściany z pustką powietrzną a na nich 12 cm styro grafitowy 0,32, grzeję to kotłem 10kw i średnio w takie temp jak teraz idzie mi ok 8-10kg ekogroszku a sama podłogówka potrzebuje ok 2,5-3kw tak pokazuje sterownik kotła więc wad nie widzę że to tylko 10 cm , na logikę trzeba to brać a mrozu od podłogi na gruncie raczej spodziewać się nie powinno , ale dobra rada to abyś układał styropian w dwóch warstwach po 5 cm ale na zakładkę , ja w jednej sypialni przez roztargnienie ułożyłem bez zakładu i niby nic się nie dzieje ale np po wyłaczeniu ogrzewania w innych pokojach po dobie spadnie o np 2 stopnie a w tym spartolonym juz o ok 4 stopnie niby aż tak źle nie jest ale jednak .
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo podłogówki trochę mało. Temperatura gruntu pod domem to jakieś 8-10* (i jest to niewiele więcej, niż średnia temperatura na zewnątrz w czasie sezonu grzewczego). Temperatura wody w rurkach 25-30 albo i więcej przy słabiej ocieplonych domach. Czyli mamy różnicę temperatur w okolicach 20*.
Czyli pod ogrzewanie podłogowe należy dawać bardzo podobną izolację co na ściany. A nawet lepszą jak ktoś buduje z materiału konstrukcyjnego o lambdzie lepszej niż jastrych.
Tragedii nie będzie, nie mając porównania z rachunków za ogrzewanie też pewnie będziesz zadowolony. U=0,204 przy styropianie 0,030 to ciągle dużo lepiej, niż minimum wymagane prawe (0,3)
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolego metr kw. styropianu eps100 (10cm) kosztuje ok 20zł, metr kw. płyty PIR okolo 70zł. Różnica 50zł. Nie wiem ile masz parteru ale powiedzmy 70m2 co daje 3500zl. Zaoszczędzisz na ogrzewaniu pewnie z 50, może 100zł rocznie. Wiec bedzie ci sie ta inwestycja zwracać jakieś 35 do 70 lat. Zastanow sie czy to jest tego warte.... nie sądze zeby ta podłogówka przetrwala polowe tego czasu....
Kolega Kaizen pisze o temp gruntu 7-8C. Tak tyle ma ale w najzimniejszym okresie roku, Normalnie róznica temepratur miedzy podlogówka a gruntem bedzie od 10 do 15C. I to czy dasz tam 10cm styro czy 10cm PIR ma małe znaczenie.
Ostatnio edytowane przez Pod ; 06-12-2018 o 14:12
Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
Pci Samsung EHS 9KW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPłyty PIR zupełnie nieopłacalne, brak zysku w długim czasie. Nie przejmuj się podłogówką, jeśli ma być 10 cm to daj jakiś lepszy styropian i tyle. Mania ocieplania i kładzenia metrowej grubości izolacji jest na forum mocno propagowana, od wymagań prawnych do przeliczeń na zł ... a w rzeczywistości nic z tego nie ma poza komfortem cieplnym.
Dom przy Głogowej 3 ... 120 mkw P.U. + garaż + kotłownia, 24 cm silikatu na ściany, 20 cm grafitu pod tynkiem, 20 cm pianki PUR pod dachówką, 10 cm pianki PIR na fundamencie, 15 cm grafitu pod nogami. 12 cm betonu nad głową, 100 % podłogówki, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, pakiety 3-szybowe, ciepło sieciowe ... przewidywane 39 W/mkw ... naciągane energooszczędne ... NIE dla jednakowych kolorów dachu i elewacji ... STOP dla braku poszanowania indywidualności ...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jakaś nowa fizyka? Ciepło w każdą stronę w jednolitym ośrodku rozchodzi się tak samo. Jak pójdzie do gruntu, to też się rozejdzie we wszystkie strony. Żeby "wróciło" to podłoga musiałaby być zimniejsza od gruntu (nie wiedzieć czemu bez pompy ciepła ciepło przechodzi z ośrodka cieplejszego do zimniejszego - w drugą stronę nie chce).
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych