  1. #1

    Domyślnie POMPA CIEPŁA - do jakich temperatur grzejecie CWU ?

    Zakładam nowy temat, bo chciałbym uzyskać informacje, które wydaje mi się, że mają wpływ na trwałość sprężarek, ale wydaje mi się, że powinny być one w osobnym wątku, a nie tym poświęconym trwałości sprężarek. (https://forum.muratordom.pl/showthre...ężarek/page4)

    Nie wiem, czy wyrażam się precyzyjnie, ale interesuje mnie, do jakich temperatur grzejecie CWU, na jakim% obciążenia pracuje wtedy najwięcej sprężarka (dotyczy inwerterów), jakie są temperatury na skraplaczu pod koniec grzania.
    Czyli przykładowa informacja mogłaby wyglądać następująco: CWU: xx C, PC:"Producent", on/off lub Inv+%, temp: xx C
    ewentualnie jaka sprężarka (czyli np.Copeland scroll) - ale nie będę się upierać....
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
    Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
    Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.

  2. #2
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Sprężarka Copeland Scroll, grzeję zbiornik CWU dwa razy dziennie w taniej taryfie do 46oC.
    Rodzina 2+2, w sytuacji gdy spodziewam się gości daję pompie wolną rękę. Co do bardziej dokładnych temperatur muszę w odpowiednim czasie zejść do kotłowni i je odnowtować.
    P.S.
    400 litrowy zbiornik z dwoma wężownicami o łącznej powierzchni 4.2m2.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 04-01-2019 o 20:45 Powód: P.S.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  3. #3
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    danon123456

    Zarejestrowany
    Jan 2019
    Skąd
    Szczawnica
    Kod pocztowy
    34-460
    Posty
    5

    Domyślnie

    PC LG 14 KW zbiornik 300l długość wężownicy 3,1 m woda dogrzewana do 50 st 2 razy na dobę na taryfie dla 5 osób tak na styk pod koniec dogrzewania zasilanie 56 powrót 54 przy -7st dla 5 osób zalecają 400l i to jest prawda

  4. #4
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.209

    Domyślnie

    Kirku,
    u mnie na czynniku jest ok +20K niż woda w PC.
    Częstotliwość sprężarki jest uzależniona od temp zewn -max dochodzi do 65Hz ( jak pamiętam, bez defrostu).
    Mam CWU ustawioną na 46+2 st i prz 48st w momencie przełączenia z CWU na CO mam na PC ok 53st, latem ok 55 st.
    Pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  5. #5
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pratchawiec

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-037
    Posty
    1.058

    Domyślnie

    Witam

    T-Cap 9 model D z 2012r
    Obecnie 1 raz dziennie dla dwóch dorosłych osób, zazwyczaj do 43-44*. Było 2 razy, ale okazało się niepotrzebne.
    temp. zasilania do 57*. zbiornik 300 l. podwójna wężownica 1,4 m2.
    Wysokie obciążenie sprężarki, zależne od gradientu temp. zasilania i wody w zbiorniku oraz temp. zewn.
    Im niższa tym wyższe obciążenie.
    By ulżyć sprężarce w bardzo niskich temp. zewnętrznych staram się grzać wodę w dzień, kiedy temp. jest zazwyczaj kilka stopni wyższa niż nocą.

    Stopień obciążenia sprężarki słychać po natężeniu i rodzaju dźwięku wydawanego podczas pracy z dużym obciążeniem. W skrajnych warunkach (>15*) sprężarka dostaje mocno w du...., pobierając nawet ok 5 kW.

    Pozdrawiam

    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.

  6. #6
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    toommm

    Zarejestrowany
    Nov 2018
    Skąd
    Bochnia
    Kod pocztowy
    32-700
    Posty
    922

    Domyślnie

    Ja grzeje do 44 stopni raz na dobę , zasilanie 50 powrót 46 stopni jak kończy , sprężarka 60 HZ

    panas 9kw 1 f (F) AIO
    Ostatnio edytowane przez toommm ; 04-01-2019 o 21:00
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.

  7. #7
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    kasy1

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Rybnik
    Kod pocztowy
    44-310
    Posty
    106

    Domyślnie

    Panasonic SDC9kw 3f seriaF,zbiornik Drazice 300l do pomp ciepla/nie pamietam jaka wezownica/.Grzeje raz dziennie do 45C.Zasilanie na koncu okolo 52-53 C,powrot 2-3 st mniej,czestotliwosc 50-56Hz.Rodzina 2+1,wanna i natrysk.W miesiacach letnich zuzywam okolo 50 kWh na miesiac,teraz 70-80?Wg pompy srednia z okolo 600 dni wychodzi okolo 2 kWh /dzien
    Panasonic 9 KW 3 faz.

  8. #8
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rwojtek

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-509
    Posty
    1.403

    Domyślnie

    CWU: grzane do 43C, póki co raz dziennie.
    PC:"PPC Ecopower", on/off 9,6kW sprężarka sanyo
    Na koniec grzania cwu wyj/wej z pompy: 53,6-54,1C / 47,4C
    Zbiornik 400l, wężownica 4,2m2 (Chełchowski).
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    Witam

    T-Cap 9 model D z 2012r
    Obecnie 1 raz dziennie dla dwóch dorosłych osób, zazwyczaj do 43-44*. Było 2 razy, ale okazało się niepotrzebne.
    temp. zasilania do 57*. zbiornik 300 l. podwójna wężownica 1,4 m2.
    Wysokie obciążenie sprężarki, zależne od gradientu temp. zasilania i wody w zbiorniku oraz temp. zewn.
    Im niższa tym wyższe obciążenie.
    By ulżyć sprężarce w bardzo niskich temp. zewnętrznych staram się grzać wodę w dzień, kiedy temp. jest zazwyczaj kilka stopni wyższa niż nocą.

    Stopień obciążenia sprężarki słychać po natężeniu i rodzaju dźwięku wydawanego podczas pracy z dużym obciążeniem. W skrajnych warunkach (>15*) sprężarka dostaje mocno w du...., pobierając nawet ok 5 kW.
    W moim modelu maksymalna nastawa na CWU to 48C, maksymalna temperatura, przy której wyłączy się sprężarka to 53C - jak pytałem producenta dlaczego tak a nie np wyższa, żeby wyżej dogrzać CWU, to dostałem odpowiedź, że to w celu ochrony sprężarki, że nie ma sensu ją katować. I dlatego mnie ciekawi, dlaczego inni producenci nie widzą problemu w znacznie wyższych dopuszczalnych temperaturach.

    Aktualnie mam nastawę na 45C, pod koniec cyklu grzania CWU mam okolo 49-51(widełki dlatego, że czasami podczas grzania jest duży rozbiór wody i spada temperatura w zasobniku, wtedy osiąga wyższą temperaturę) Przy takich ustawieniach, jak na czujniku CWU wskoczy na chwilę 45C i wyłączy się sprężarka, to temperatura w zasobniku jeszcze dojdzie do 46-46,5C

    Faktycznie, różnica w kulturze pracy sprężarki dla standardowych temperatur GZ(35C) a podczas końca grzania CWU(te nawet 51-52C) jest olbrzymia. Wyraźnie to słychać. Grzeje kilka razy dziennie (nawet 4-5, a czasami i więcej - dla 5 osób), bo mam trochę za mały zasobnik jak na moje potrzeby.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
    Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
    Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.

  10. #10
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pratchawiec

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-037
    Posty
    1.058

    Domyślnie

    JTKirk

    Mam wysoką końcową temp. zasilania (57*) i niską na końcu deltę - rzędu 2,5 , bo mam zbiornik, z niewielką powierzchnią wężownicy.
    Nie przeszkadza mi to, gdyż grzanie wody trwa zależnie od okoliczności 25-40 minut. Tylko w krańcowych warunkach więcej.
    Energetycznie wychodzi na to samo co u innych, bowiem sprężarka pracuje ze zmniejszoną wydajnością (brak możliwości odbioru pełnej mocy).

    Pozdrawiam

    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    W moim modelu maksymalna nastawa na CWU to 48C, maksymalna temperatura, przy której wyłączy się sprężarka to 53C - jak pytałem producenta dlaczego tak a nie np wyższa, żeby wyżej dogrzać CWU, to dostałem odpowiedź, że to w celu ochrony sprężarki, że nie ma sensu ją katować. I dlatego mnie ciekawi, dlaczego inni producenci nie widzą problemu w znacznie wyższych dopuszczalnych temperaturach. (...)
    Dla podobnych do Twojej konstrukcji różnice mogą wynikać z:
    - różnych sprężarek i różnych czynników chłodniczych
    - różnych dopuszczalnych zakresów pracy sprężarki
    - różnej powierzchni wymienników
    - różnego podejścia do nastawy zabezpieczeń (można na styk lub z zapasem)

  12. #12
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cob_ra

    Zarejestrowany
    Mar 2015
    Skąd
    Pod Skierniewicami
    Posty
    1.294

    Domyślnie

    U mnie:
    Dla 2 dorosłych i 2 dzieciaków
    Buderus wps 6k1 o mocy 5,77kW dla b0w35 gruntówka on-off
    Sprężarka Copeland fixed scroll
    Zbiornik cwu 185l
    Pojemność wody grzejnej włącznie z płaszczem wody grzewczej zasobnika 47l

    Grzejemy cwu
    w tygodniu 13-6 rano
    w weekend całodobowo od piątku 13 do poniedziałku 6 rano

    Domyslne ustawienie temp cwu 55st i takie pozostawiłem. Zmniejszanie powoduje częste uruchamianie pc na cele cwu. Przy tym parametrze mam 2-3 załaczenia na dobę a czasami nawet jedno.
    Minimalna temperatura 40st
    Regulacja obliczonej temp. CWU wartość domyslna 4k


    W momencie jak pc grzała cwu przy temp 54 st

    Gorący gaz 93,6st
    noścnik ciepła wyj 54,0 st
    nośnik ciepła wej 50,3 st
    Obieg dol. źródła wej 5,2 st
    Obieg dol źródła wyj 3,4st

    Z obserwacji miesięcznych wychodzi średnio 60-65 załączeń sprężarki i czasy pracy 35-39 godzin. Czas grzania od 25 do 40min. Średni koszt przygotowania cwu miesięcznie wychodzi między między 45-50zł Z reguły to jest ok 50zł i zużycie średnio 100kwh prądu w różnych taryfach.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    P.u. 98.25m²+garaż 18.01m².OP 100%PC WPS 6k1, DZ 2x90m,WM,OZC(asolt)EAH:62,5kWh/m2rok,ΦHL:3640W, QH:6379 kWh/rok, Grzanych podłóg~98m2,kubatura 265m3
    PV 8,69, azymut 240st, dach 23st.
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh

  13. #13
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko-podkarpacie
    Posty
    598

    Domyślnie

    Ten gorący gaz to trochę dużo. U mnie przy zasilaniu maksymalnym 55C dochodzi do 80C.

  14. #14
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    zibizz1

    Zarejestrowany
    Jul 2015
    Skąd
    Skierniewice
    Posty
    361

    Domyślnie

    Temperatury zaleza od czynnika. U mnie jest w Nibe R407C I zbiornik 185L
    Grzeje wode do 55/47(gora/dol) wieczorem i 50/40 w dzien 4-7 cykli na dobe
    Goracy gaz ~90 stopni osiaga, zasilanie osiaga 58-59, powrot 54-53

    Maksymalne zasilania to 65 tylko powrot musi byc ponizej 58. Jak probowalem wygrzewania to z uwagi wlasnie na powrot wylaczalo sie przy zasilaniu 62-63 stopnie. Goracy gaz ma wtedy ~100

    Ogolnie to tabelki z temp parowania dla R407C sa do 60-70 stopni, temperatura krytyczna to 87 stopni. Dla 50 stopni jest ok 20 bar a dla 65 juz 30 bar

  15. #15
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel

    Zarejestrowany
    Feb 2003
    Posty
    10.283

    Domyślnie

    http://www.austria-email.pl/fileadmi...__245_047_.pdf PC CUW 300L silnik 0,44 kw. Pompa jest pod napięciem 10h/24 pracuje obecnie ok 6h na dobę w lecie 2. Grzeję do temperatury 46,5 st C' Max na samej pompie 55 s C; z grzałka 65

  16. #16
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Sprężarka Copeland Scroll, grzeję zbiornik CWU dwa razy dziennie w taniej taryfie do 46oC.
    Rodzina 2+2, w sytuacji gdy spodziewam się gości daję pompie wolną rękę. Co do bardziej dokładnych temperatur muszę w odpowiednim czasie zejść do kotłowni i je odnowtować.
    P.S.
    400 litrowy zbiornik z dwoma wężownicami o łącznej powierzchni 4.2m2.
    Podejżałem do jakiej temperatury pompa dogrzewa zbiornik- 50.9oC delta 6.5.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  17. #17

    Domyślnie

    Problem z grzaniem C.W.U. albo moja nieumiejętność ustawienia. Temperatura zadana 42 C w przedziałach poniedziałek - piątek 6:10 - 7:30, 16:30 - 22:00 i weekendy 8:10 - 22:00. Histereza ustawiona na 5 C. Woda osiąga zadaną temperaturę po około godzinie i następnie spada do 27-28 stopni. Na ten moment jedynym rozwiązaniem jakie wymyśliłem, było podniesienie temperatury do 45 C, pozostawienie histerezy na 5 C. Problem w tym, że woda przy 45C jest za ciepła więc zbędne mi jest grzanie do takiej temperatury. Czy da się to jakoś ustawić efektywnie, żeby w podanych przedziałach czasowych woda miała po prostu zadaną temperaturę 42 stopni?

  18. #18
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar a.gwozdz
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Posty
    270
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    11

    Domyślnie

    CWU raz dziennie między 13:00 - 15:00 (grzanie kilkadziesiąt minut, nie wiem jak zimą, PC mam od maja 2022), ustawiona T 43 stopni, osiąga 45 stopni.
    Parametry na wykresie, PC, zbiornik, wężownica w stopce.
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20221027_CWU_grzanie.jpg
Wyświetleń:	80
Rozmiar:	55,1 KB
ID:	461964  
    Ostatnio edytowane przez a.gwozdz ; 02-11-2022 o 11:54
    Pozdrawiam
    Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
    Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
    MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2

    Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
    Zład wody : ~230 litrów
    Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni

  19. #19
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko-podkarpacie
    Posty
    598

    Domyślnie

    Cytat Napisał Maciej1987 Zobacz post
    Problem z grzaniem C.W.U. albo moja nieumiejętność ustawienia. Temperatura zadana 42 C w przedziałach poniedziałek - piątek 6:10 - 7:30, 16:30 - 22:00 i weekendy 8:10 - 22:00. Histereza ustawiona na 5 C. Woda osiąga zadaną temperaturę po około godzinie i następnie spada do 27-28 stopni. Na ten moment jedynym rozwiązaniem jakie wymyśliłem, było podniesienie temperatury do 45 C, pozostawienie histerezy na 5 C. Problem w tym, że woda przy 45C jest za ciepła więc zbędne mi jest grzanie do takiej temperatury. Czy da się to jakoś ustawić efektywnie, żeby w podanych przedziałach czasowych woda miała po prostu zadaną temperaturę 42 stopni?
    Jak rozumiem to temperatura wody spada do 28 C poza ustawionym okienkiem grzania. Może lepiej włączyć ją bez okienek . Powino być też ustawienie temperatury poza wyznaczonymi okresami grzania.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.

    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.

  20. #20

    Domyślnie

    Skoro nagrzanie całego zasobnika trwa u ciebie 1 godzinę, to nie ma innej możliwości chyba, niż trochę dzwignąć temperaturę do jakiej grzejesz wodę w zasobniku. To aż taki problem puścić trochę zimnej do tej za ciepłej wody?
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
    Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
    Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony