Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTutaj kolego serdeczny nie chodzi o to żeby zazdrościć tylko kosztowało mnie to dużo nerwów czasu i ustawiania różnych wariantów ale było warto teraz są tego efekty bo nie stety mój serwisant poległ na całej linii... trochę dużo u ciebie wyszło 220 metrów... ale widzę że nie masz słabej izolacji po opisie no i po metrażu 180 metrów użytkowej to masz co ogrzewać. Ale hmm może jakieś inne mostki termiczne u ciebie ? Że tyle spala? Rejon gdzie mieszkasz
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozumiem, że masz ustawiony kocioł tak, że działa on ciągle i do tego stosujesz obniżanie temperatury zasilania podłogówki. Jesteś w stanie napisać jaką masz temp zasilania np przy temp 0 stopni na dworze? Rozumiem, że masz takie chwile gdzie palnik nie działa. Masz jakiś licznik ile średnio działa palnik podczas jednego dnia? Czy masz może jakiś czujnik wewnętrzny, który pilnuje Ci zadanej temperatury w domu i po jej osiągnięciu stopuje kocioł?
Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDochodząc do temp na kotle 47 stopni po czym odcina palnik tzn gaśnie i jest blokada taktu palnika czyli piec odpoczywa sobie 28 minut. Temp na BM zasilania według pogodynki przy temp zewnętrznej 0 jest na wyjściu w podłogę 29.5 stopnia w okienkach czasowych. Po za oknami czasowymi spada o 2 stopnie z 29.5 na 27.5.
Nie mam temp żądanej. Dlaczego? Od tego jest krzywą grzewcza wedlUG której automatyka ma nagrzac do danej temp w tej chwili według krzywej mam 23 czasem 24 dochodzi na wieczór i nic więcej nie ruszam. Gdy spada poniżej zera i jest np -5 automatyka sama sobie podnosi Krzywa Grzewczą jeżeli jest na plusie obniża ja sobie również tak to u mnie wszystko działa.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDejson,ja mam pytanie. Ponieważ mam spalanie niewiele większe od Twojego zostałam właśnie przerzucona z taryfy W3 do W2, Dlaczego Ciebie wrzucono do W3? Przecież W2 obejmuje odbiorców, którzy zużywają mniej niż 1200m .sz, a Ty przecież zużywasz mniej? Czy ja może czegoś nie rozumiem? Sprawdzałeś to? Pozdrawiam.
]
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtez jestem tego faktu ciekaw.
moze nie zachaczyl pelnego roku w ub.roku z wpisow wynika ze odpalil w sierpniu kocioł cwu plus caly 2018 a nie przekroczył 1200m3 lub sam wybral.
ja np mialem odpalenie kotła 01.01.2017 i chodzi od tamtej pory do dzis zuzył 1399m3 za 24mce i 10dni,zadowolony jestem z tej taryfy poniewaz w zimie m3 gazu wychodzi brutto od 2.05 do 2.10 za m3
latem wiadomo drozej ale abo miesieczny cos ok 22zl brutto miesiecznie czyli 260zl za rok a niektorzy majac 50zl miesiecznie 600zl rocznie wychodzi,to u mnie rok palenia wyszedl z abo niespełna 1500zł dlatego ta taryfa jest jak najbardziej ok.
ale wiadomo na wiekszym domu moglbym o tym zapomnieć
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie kolego tak miałem od 3 sierpnia do stycznia prawie tak wysokie krzywe grzewcze ustawione:/ i parę innych parametrów w automatyce pieca ( czytaj ustawienia serwisowe)...
Gdyby nie te spalanie duże na początku po 250 metrów za wrzesień. Październik. Listopad . Grudzień to masz odpowiedź zmieścił bym się w taryfie w2 do 1200 metrów. A wrzucili mnie właśnie od listopada do w3 ...nie stety ale za rok mogą mnie sami z automatu wrzucić do w2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1,45 zł/m3??? Gaz zaazotowany?
W zasadzie powinno się liczyć dostarczone kWh, a nie metry sześcienne.
Gaz ziemny wysokometanowy różni się ciepłem spalania w czasie i zależności od regionu. Różnice dochodzą do 10%.
Na otrzymywanej fakturze wyraźnie widać, iż płacimy za kWh, a nie dostarczone m3.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProszę odczyt po roku