Mam pytanie co do działania baypassa - jak macie go ustawiony ( w AIR +++ są 3 temp do ustawienia)???
Po kolei.
W zimie ok powietrze idzie mi przez GWC i przez wymiennik.
W lecie (np. wczoraj) było 25* na dworze. Powietrze po przejściu przez GWC schłodziło się do 11-12stopni (temp na AIR++).
Przez co baypas (ustawiony od 17*) nie zadziałał i powietrze nadal leciało przez wymiennik (ogrzewając się - na nadmuchach miałem ok 21) a przydałoby się by go omijało i schładzało wnętrze domu.
Jak w ustawieniach zmieniłem włączenie baypassa na 11 stopni – wtedy ładnie się przełączyło.
Pozostawienie na 11* nie ma sensu bo gdy będzie chłodniej (np. w nocy) przydałoby się by powietrze leciało przez wymiennik…. – GWC zawsze ogrzewa mi powietrze do 8-11*

Widziałem, że są w ustawienia 3 tryby pracy baypassa - moze tam trzeba coś pomieszać?

Mam nadzieję że nie zamieszałem ������