Od kilku dni działa u mnie wersja Home 400 z modułem CF, Air++, Expansion i mam do Was, doświadczonych użytkowników, kilka pytań
Podczas pierwszego uruchomienia i kalibracji okazało się, że w niektórych rurach pe-flex biegnących poziomo po strychu znajduje się w 1/3 woda... instalacja była robiona ok. rok temu, czekałem na sam montaż centrali. Nie były zaślepione anemostaty, jedynie wyjścia ze skrzynki zbiorczej na strychu (na szczęście). Przez kilka miesięcy od zamieszkania wilgoć zebrała się w rurach.
Na szczęście po kilku dniach i ustawieniu reku na 70 - 100% już 2/3 tej wody z rur wyparowało.
Nie mam niestety projektu rekuperacji, do wentylacji jest jakieś 135m2, w domu mieszkają na razie 2 osoby.
1. Jaki powinien być maksymalny strumień powietrza? Obecnie dla 100% mam: 250m3/h / 280m3/h - instalator wywiew ustawił na wyższą wartość ze względu na tą wodę w rurach... ma jeszcze raz przyjechać na ponowną kalibrację. Rozumiem, że obie wartości powinny być równe?
2. Jakie macie u siebie ustawione przepływy w m3/h podczas dnia, nocy, w sezonie letnim i zimowym? przy jakiej ilości osób, ilu mkw powierzchni? czy ustawialiście % mocy centrali w zależności od ilości osób, pomieszczeń czy raczej komfortu
Aktualnie reku często idzie na 75%, żeby jak najszybciej odparować wodę z rur i temperatury wyglądają tak (centrala na ocieplonym, nieogrzewanym strychu, w domu 21 stopni):