Dzięki ale to jest ingerencja w instalacje a prostu wystarczyłby prosty harmonogram sterowania baypasem.
W godziny takie i takie działajj przy temperaturze X a w godziny takie i takie działaj przy temp Y..
Spokojnie by wystarczyło
Dzięki ale to jest ingerencja w instalacje a prostu wystarczyłby prosty harmonogram sterowania baypasem.
W godziny takie i takie działajj przy temperaturze X a w godziny takie i takie działaj przy temp Y..
Spokojnie by wystarczyło
Pozdrawiam
Adam
Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam ustawiony tak, że ma się włączać od 10C i powyżej 22C na wywiewie i szczerze mówiąc nie rozumiem twojego problemu. Tzn rozumiem go w teorii, ale nie rozumiem w praktyce. Czemu nie chcesz chłodzić domu nocą? Myślałem, że priorytetem w używaniu BP jest osiągnięcie zamierzonej temperatury w domu, a nie godziny w których ma się to dziać.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychminimalna temp. otwarcia bypassu to jest temperatura poniżej której bypass się nie włączy (bo jest np. za zimno na zewnątrz). U siebie musisz ustawić to poniżej temperatury jaką masz na nawiewie - czyli np 7 stopni.
temperatura chłodzenie - tutaj ustawiasz drugi warunek - czyli temepratura powyżej której (na wyciągu) będzie załączany bypass - innymi słowy jest to temperatura, do której chcesz obniżyć temperaturę wywiewanego powietrza. Gdy dom się schłodzi poniżej tej temperatury, to bypass się wyłączy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy pojawiły się już na rynku ramki do filtrów Airpack Home w wersjach H i V ?
googlowałem ale tylko do wersji podstawowej bez Home
Rodzina 2+2 210 metrów grzanych podłóg. Roczne zużycie na grzanie 2100kWh ... Piwnica SilkaS podłoga 20cm0,034 +22cm xps na ścianach, wyżej Ytong Energo24cm+25cm0,031, poddasze piana pur 30cm, , 3szyby ciepły montaż, WM z Airpack400V, PC BuderusWPS10K1, DZ pionowe 3x74m, odwiert wody 45m, zero kominów! kilka mostków cieplnych np. wszędzie na roletach, łączenia okien na wykuszu
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrawie ale nie do końca. Minimalna temp. otwarcia tak jak piszesz. Temp. grzanie - jeśli ustawisz n.p 20 stopni to gdy na nawiewie temp spadnie poniżej tej ustawionej a na czerpni będzie więcej to uaktywni się by-pas i analogicznie temp. chłodzenia jeśli ustawisz 22 to gdy temperatura na nawiewie przekroczy 22 a na czerpni będzie mniej to uaktywni się by-pas.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,
Czy ktoś z szanownych forumowiczów naprawiał silnik wentylatora ebmpapst stosowany w centrali airpack 400, niestety centrala która jest użytkowana od grudnia 2014r, odmówiła posłuszeństwa a dokładnie łożyska silnika wentylatora wywiewu.
Projekt Z Charakterem 3,
Silka 24 styropian 20cm grafit 0,032 elewacja,16cm grafit 0,032 podłoga, okna 0,8 dach 30cm wełna skalna 0,035 wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, pompa ciepła Nibef1245 8kw
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż kiedyś było na forum, jak łożyska to tu masz link:
http://www.mojeboje.pl/uszkodzony-we...rekuperatorze/
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam temat jest już nieaktualny naprawy dokonałem sam dwa łożyska wymienione 608z zastąpiłem 608rs czyli odpornymi na wilgoć.
Oczywiście dostęp do wentylatorów aby je wyjąć delikatnie mówiąc uciążliwy.
Centrala w środku po ok 5letnim czasie użytkowania nosi ślady korozji niestety .
Koszt wymiany łożysk ok 20zł
Projekt Z Charakterem 3,
Silka 24 styropian 20cm grafit 0,032 elewacja,16cm grafit 0,032 podłoga, okna 0,8 dach 30cm wełna skalna 0,035 wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, pompa ciepła Nibef1245 8kw
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć wszystkim,
Pisze z prośbą o odpowiedź na pytanie... Najpierw trochę danych:
AirPack Home 400H
Dom 140m2, reku umieszczone na poddaszu ocieplonym pianą
7 x nawiew, 6 x wywiew
Moduły expansion i CF bez GWC
Wydaje mi się, że przy ustawieniu wydajności na 100% jest za mały parametr m3/h, czy to wina instalacji?
Autoryzowany instalator jest niekompetentny w tym temacie... Liczę na pomoc
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOpory biorą się z przetłaczania powietrza przez instalację (rury, wymiennik, przybrudzone filtry, itp.). Producent podaje przepływy przy określonych oporach instalacji, a tej wielkości nie znasz (choćby ze względu na niewiadomy stan filtrów). Żeby sprawdzić czy centrala działa zgodnie ze specyfikacją producenta trzeba by zmierzyć różnicę ciśnień po obu stronach wentylatora (lub centrali). Zależy czy producent podaje te wartości dla samego wentylatora, czy może dla całej centrali (wliczając w to wymiennik i filtr i który filtr, bo przeważnie są różne opcje, a może mierzył bez filtrów). Zapytaj producenta jakiej konfiguracji centrali te wartości dotyczą i pomierz, albo włóż czysty filtr i sprawdź przepływ, będziesz miał pogląd czy mniej więcej się zgadza. Ale duży wpływ ma sposób wykonania i regulacji instalacji, za co producent centrali nie odpowiada.
Ostatnio edytowane przez SzymonKc ; 22-05-2019 o 23:48
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych