Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNormalna przy normalnej temperaturze 21°C.
Przy 24-25° i 55% już tak komfortowo nie jest. Gdyby było 24° i 45% to co innego, bo pocenie robi resztę.
Używam klimy, bo tak jest wygodniej. W maju klimatyzator zużył 20kWh.
Stary klimatyzator jak dotąd działa identycznie jak nowy. Ostatnio przy okazji remontu elewacji otwierałem jednostkę zewnętrzną - nie było co robić. Jednostkę wewnętrzną trzeba od czasu do czasu odkurzyć (5m), wymyć filtry (5m) i odkazić (20m). Żaden problem.
Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFujitsu ASYA12LGC z 2009. Licznik jest podpięty na stałe i ustawiony na wyświetlanie mocy.
Jestem przeciwnikiem oszczędzania na klimatyzatorach. Myślę że tanie marki to wyższe koszty eksploatacyjne i niższa kultura pracy.
Na grzaniu bierze więcej. Nie schodzi poniżej 220W.
Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAż nie chce mi się wierzyć ...
Stare klimy nie były energooszczędne i nikt się poborem prądu nie przejmował. Dopiero od kilku lat jest mocne 'parcie" aby były jak najbardziej energooszczędne , i stąd klasy A+++ , A++ ..
Gree to nie jakaś mała firemka a gigantyczna firma która produkuje klimy od kilkudziesięciu lat i nie różni się zbytnio obecnie od najbardziej znanych producentów ..
Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo popatrz a ja przy 23C i 60% czuję komfortowo i z rodziny nikt nie narzeka. Coś ściemniasz z zużyciem energii przez klime. Jeżeli zużyłeś 20kWh przez maj to dostarczyłeś ok 60kWh chłodu co daje średnio 2kWh na dobę czyli ok 100W chłodu na godzinę. Przy słabo izolowanym domu i 2 szybowych oknach bez rolet to nierealne abyś przy 30C na zewnątrz utrzymał 23C w domu przy takim zużyciu.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo nie jest zwykła stara klima. W 2009 klimatyzatory inwerterowe nie były standardem i firma specjalnie ją dla mnie zamówiła. Podaję typ i możesz samodzielnie sprawdzić jej COP i EER dla różnych ustawień i temperatur.
Piszesz że nikt się nie przejmował poborem prądu, co jest sprzeczne z faktami. Mój klimatyzator dobrałem przede wszystkim pod kątem energetycznym zwracając uwagę między innymi na współczynniki efektywności. Jedyny błąd jaki popełniłem to miejsce montażu i za duża moc. Dziś bym kupił mniejszy klimatyzator i zamontował w centralnym punkcie kondygnacji.
Wtedy i obecnie montuje się głównie tanią chińszczyznę, bo na niej monterzy maja największy rabat. Wystarczy się przejść po mieście i zobaczyć marki. Bardzo rzadko trafiają się uznane firmy. Za uznane i warte zainteresowania marki uważam wszystko od LG w górę. Np. LG, Samsung, Fuji, Fujitsu, Mitsubishi, Toshiba, Panasonic itp.
Gree to tania chińszczyzna. Nawet jak wymyślą jakiś hit który ładnie wygląda w tabelach, to leżą w szczegółach typu ergonomia, kultura pracy itp. Na forach jest mnóstwo opinii od użytkowników opisujących zachwyt np. nad Lomo i jednocześnie wytykających problemy.
W tej chwili kupuję kanałówkę Samsung.
Warto samodzielnie wybrać markę i nie dać się przekonać firmie instalacyjnej do tego co chcą wcisnąć. Opłaca się nawet zapłacić za montaż osobno, co wyjdzie kilkaset zł drożej.
Klimatyzator jest włączany od około tygodnia, a nie przez cały maj. Chodzi w nocy przez 8godzin oraz przez krótki czas w dzień. Jest ustawiany na temperaturę od 20-23°C i prędkość wentylatora od auto do high. Zużycie energii przez pierwszą godzinę na nastawie 20° jest na oko kilkukrotnie wyższe niż na 23°C. Komfort przy obu ustawieniach jest podobny. Może na to warto zwrócić uwagę?
Mam podłączony podlicznik który cały czas pokazuje pobieraną moc i dzięki temu od razu widać że ustawienia skrajne to znaczny pobór mocy, który jest niepotrzebny i łatwy do uniknięcia.
Liczysz że z 20kWh energii mam 60kWh energii chłodniczej co daje marne EER3. Wg tabel jest ono wyższe 3,8, a w praktyce szacuję je na około 5-7 bo współczynnik ten wypada znacznie wyżej na niskim zakresie pracy.
Zupełnie jakbym słyszał typowego montera tanich klim. Oni wszyscy powtarzają ten refren.
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 02-06-2018 o 16:56 Powód: Łączenie postów.
Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ miesiąca chłodzenia zrobił się tydzień EER 7
Ps. podaj dane swojej klimy sprawdzimy w dokumentacji te twoje fantazje.
Chyba znalazłem dane twojej klimy Fujitsu ASYA12LGC https://www.manualslib.com/manual/944309/Fujitsu-Asy9lsacw.html?page=58#manual - jak wół napisane EER dla chłodzenia 3,4 do 7 trochę brakuje .
Ps. po co pisać bajki o cudownej klimie co to z 20kWh da 140 kWh chłodu
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 02-06-2018 o 16:59 Powód: Łączenie postów.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTydzień chłodzenia i miesięczne zużycie energii które co miesiąc spisuję ze wszystkich podliczników. Liczydło zwiększyło stan o 20.
Dane mojej klimy są w podpisie. Bez problemu znajdziesz tabele z parametrami i szczegółowe instrukcje.
To co znalazłeś jest innym klimatyzatorem. 9000 BTU, a mój ma 12000 BTU. Poszukaj dokładniej.
Fujitsu AOYR12LGC + ASYA12LGC z 2009 roku.
Znajdź sobie dokument
ASYA12LGC-AOYR12LGC-Technical.pdf
i będziesz miał tabelki EER i COP dla różnych temperatur przy mocy nominalnej, ale niestety nie dla mocy częściowych kiedy są one znacznie wyższe.
EER dla mocy nominalnej mojej klimy to 3,8, a COP 4,12.
Dla mocy częściowej nie jest podawane, ale jest znacznie wyższe co wynika z konstrukcji sprężarki, silnika i jest odczuwalne. Poczytaj o zużyciu energii przez klimatyzatory inwerterowe przy pracy ciągłej na niskich zakresach mocy. W takim trybie sprężarka się nie wyłącza ale chodzi na niskich obrotach. Spada pobierana moc, znacznie rośnie efektywność.
Ostatnio edytowane przez JanWerbinski ; 03-06-2018 o 04:46
Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRóżnica pomiędzy EER i SEER oraz COP i SCOP udowadnia że przy niższych mocach współczynniki mocno rosną.
Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik budowy na forum MURATORA z komentarzami
Jeśli chcesz widzieć FOTKI musisz skorzystać z FIREFOX.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmogę to potwierdzić na własnym przykładzie - rekuperacja nie chłodzi w upalne dni. Postanowiłem, że zamontuję klimę na poddaszu, na szerokim korytarzu - wydaje mi się, że będzie w stanie schłodzić również sypialnie po bokach ( drzwi zawsze otwarte + ruch powietrza z rekuperatora powinny załatwić sprawę ).
Wygląda to tak jak na zdjęciu - kółkami zaznaczyłem pomieszczenia, które chciałbym schłodzić, ale priorytetem jest sypialnia po prawej stronie (numer2/3). Numer 2/2 to sypialnia dla gości, natomiast 2/1 na razie praktycznie jest nie używany. W praktyce wystarczało by schłodzenie korytarza + sypialnia 2/3. Powierzchnie są następujące : korytarz 19 m, sypialnia 15 , pokoje po lewej maja 11 i 15 m. Co byście mogli polecić w takiej sytuacji ? Chodzi mi o dobór solidnego, wydajnego i ekonomicznego urządzenia, za które nie trzeba płacić milionów - da radę coś takiego znaleźć ?
I ostatnia kwestia - montować samemu( dałbym radę ) czy zlecić to monterom ?
Ostatnio edytowane przez dobrzyn22 ; 07-07-2019 o 13:36
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWykres temperatury i wilgotności w sypialni, w której jest nawiew. Czujnik był umieszczony w najdalszym od drzwi rogu pokoju. Klima jest w salonie - oddalona od sypialni korytarzem (klima nie dmucha w kierunku korytarza). Punkt w którym jest czujnik jest najdalej oddalonym punktem od klimy punktem w domu. Klima działała między 15:00 a 17:00 a wykres wygląda tak:
Czujnik trochę zawyża temperaturę przez grzejąc się ESP - ale to nie zmienia skuteczności działania klimy nawet w oddalonym pomieszczeniu i "pod prąd" wentylacji.
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1. ogólnie rekuperator/wentylację na czas uruchomienia klimy mozna śmiało wyłączyć,także to nie problem.
2 Co do wykresu - czy to nie jest trochę mały spadek temperatury przy 2 godzinach pracy klimy ?
3. dodatkowa jednostka chłodząca z wymiennikiem wodnym - niestety nie znalazłem nic sensownego (skutecznego, bez dużych kosztów )
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych