Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,
Pompa ciepła jest bardzo dobrym rozwiązaniem ogrzewania zarówno w dla starych budynków, jak i nowo budowanych. W przypadku budynków starszego typu, przed montażem pompy ciepła warto wykonać termomodernizację budynku, wymienienie stolarki okiennej oraz ewentualnie wymiana instalacji CO. Nowsze systemy grzewcze wymagają znacznie mniejszej ilości czynnika grzewczego w instalacji oraz niższych parametrów pracy, więc warto zastanowić się nad kompleksową wymianą sieci przewodów, grzejników oraz samego źródła ciepła. Taka inwestycja będzie wymagała znacznych nakładów finansowych, lecz na przestrzeni kilku sezonów grzewczych możemy uzyskać jej zwrot poprzez znaczne obniżenie kosztów ogrzewania.
Jeżeli zastanawia się Państwo nad wyborem sprawdzonej pompy ciepła proponuję zapoznać się z ofertą marki Buderus, w której znajdują się pompy ciepła z rodziny Logatherm. W celu doboru pompy ciepła zachęcam do kontaktu z jednym z Autoryzowanych Instalatorów, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie www.buderus.pl. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kateg.../pompy-ciepla/
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Buderus
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,
Możliwe, że zaśmiecam, bo założyłam podobny wątek o ogrzewaniu, niestety konkretów się nie dowiedziałam...
W skrócie termomodernizujemy dom (2002r pozwolenie) z Czystego Powietrza. Z ozc i powierzchni ogrzewanej wychodzi zapotrzebowanie dla pompy powietrze-woda (założyłam sprawność średnią urządzenia 2.2) 4800kWh.
Będzie nas za jakiś czas 6 osób, zużycie wody raczej średnie. Ogrzewanie: 6 grzejników aluminiowych, podłogówka w łazience (6m2) plus jak ocieplimy dom to dojdą 2 kaloryfery - 1 w garażu i 1 w kotłowni.
1) Wyczytałam na początku wątku, że trzeba przewymiarować grzejniki. Czyli jeżeli w części pomieszczeń w mrozy termostaty są na 3.5, a w części na 4.5 to musimy dołożyć żeberka tylko do pomieszczeń gdzie mamy 4.5, czy do tych 3.5 też?
2) Znalazłam informację, że cwu dolicza się do mocy pompy jako 0.25kW na osobę. Czyli dobrze myślę, że potrzebna nam pompa o mocy 6-7kW?
Może ktoś coś polecić ?
3) Wybrać split czy monoblok (mamy 2 zbiorniki glikolu jakby co, które były używane w czasie remontu gdy kupiliśmy dom w styczniu). Ew czy jeżeli weźmiemy split to urządzenie oddaje jakieś ciepło do pomieszczenia, w którym się znajduje? Planujemy kotłownię przerobić na kotłownio-łazienkę i nie wiemy czy będzie tam potrzebne mocniejsze ogrzewanie czy wręcz klimę
Ostatnio edytowane przez karola.k ; 09-08-2019 o 11:17
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli masz profesjonalne OZC budynku, to również powinieneś mieć ;
- obliczone moce cieplne poszczególnych pomieszczeń,
- moc cieplna grzejników powinna być nie mniejsza niż moc cieplna budynku,
- grzejniki przelicza się dla temperatur ; 45 C/35 C ;
Moce grzejników dla temperatur 45 C/35 C, to 33% mocy dla temperatur 75 C/ 65 C,
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem czy profesjonalnie - wyciągnęłam notatki z Fizyki Budowli, znalazłam gazetki kupowane na studiach, akurat w jednej była metodyka i policzyłam z kalkulatorem i kartką. Wyszło mi zapotrzebowanie 37.8, więc ściągnęłam Audytora demo i wyszło mi zapotrzebowanie 39, więc chyba ok. Była opcja w programie "dobór grzejników", ale bałam się, że mogę coś poknocić i nie zaznaczałam jej.
Ale na chłopski rozum jeżeli mam sypialnię 22° o powierzchni 15.5m2, a zapotrzebowanie budynku po termomodernizacji wyjszło w zaokrągleniu 40 to moc grzejnika potrzebna to 40*15.5*110% (bo temp dla grzejników jak patrzę na specyfikacje jest wszędzie podana 20°). Czyli 682W?
Moje grzejniki mają w specyfikacji 75/65/20 moc 1120W. Czyli ok dla pompy ciepła, jest zapas w przypadku niższych temp?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk, znalazłam współczynniki korekcyjne temperatur, także z grzejnikami powinnam sobie poradzić
A czy ktoś może mi poradzić odnośnie pozostałych pytań:
2) Znalazłam informację, że cwu dolicza się do mocy pompy jako 0.25kW na osobę. Czyli dobrze myślę, że potrzebna nam pompa o mocy 6-7kW (5kW+1.5kW)?
3) Wybrać split czy monoblok? Ewentualnie czy jeżeli weźmiemy split to urządzenie oddaje jakieś ciepło do pomieszczenia, w którym się znajduje?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie w ostatnich latach -20* występowało po kilka razy w roku po kilka kwadransów. Przez pozostałą część doby moc policzona dla -20* wystarczy, by ogrzać wodę dobierając pompę nawet na styk do pracy 24/7. Ale większość i tak kupuje mocniejszą pompę i ma dużo większy zapas.
Dobierasz pompę, która w zależności od założeń:
1. Przy -20* łącznie z grzałkami da potrzebną moc + ze 20% zapasu, na okoliczność potrzeby dogrzania czy w przypadku awarii zasilania akurat w największe mrozy.
2. Przy -20* ogarnie wszystko sprężarką - patrzysz na dane mocy przy -20*. Z zapasu bym zrezygnował - najwyżej odpalisz grzałki.
3. Jak 1, tylko pracując tylko w taniej strefie - czyli 24/10 * obciążenie łącznie z grzałkami. Z zapasu bym zrezygnował - najwyżej wyjedziesz w drogą strefę.
4. Jak 2, tylko pracując tylko w taniej strefie - czyli 24/10 * obciążenie samą sprężarką. Z zapasu bym zrezygnował - najwyżej odpalisz grzałki/wyjedziesz w drogą strefę.
Jak potrzebujesz 4000kWh/r na CWU gdybyś grzała 24/7 potrzebujesz średnio 456 W. Masz większy zapas cały czas.
Oczywiście patrz nie na moc nominalną pompy, a na realną przy -20*
Monobloki mają zasadniczo jedną wadę - płynie w nich woda która w przypadku awarii zasilania może zamarznąć. I tu zaczynają się kombinacje, jak się przed tym zabezpieczyć. Dyskusji było sporo.
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 09-08-2019 o 21:40
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy ogrzewaniu grzejnikami ;
- b.ważny jest tzw " Zład wodny instalacji "
- wymaga zastosowanie bufora o pojemności ;20 l x N pompy
https://www.egrzejniki.pl/grzejniki-pokojowe.html
https://blog.karbon.com.pl/ogrzewani...pla/#more-1032
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki wielkie! U nas chyba glikolu było na całą instalację wlewane 80l glikolu... Czyli trzebaby pokombinować gdzieś, może podlogowke dołożyć w garażu i kotłowni, zamiast kaloryferów...? Bo dodatkowe żeberka do instniejących napewno aż tyle nie dadzą.
To ostatnie pytanie, powiedzmy, że weźmiemy pompę na daną moc pod względem temp najniższej i nie patrzyć wtedy na to, że jeszcze musi być cwu tak?
Narazie czekamy na propozycje od 6ciu firm i wolę być przygotowana, żeby mi np nie wcisnęli pompy 12kW, bo lepiej mieć zapas
Edit:
Skąd wziąć moc pompy w temp -20? Bo wszędzie są tylko do -7 wypisane :/
Ostatnio edytowane przez karola.k ; 10-08-2019 o 21:36
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam wężownicę około 23 kW dla kopciucha (80/10/45 st.C.), czyli dla PC około 8 kW. Ustawiłem, że w przypadku nastawy powyżej 44 st.C. pompa się wyłącza, a chce włączyć się grzałka, by "dobić" np do 50 st.C. Jak będzie, gdy na dworze zamiast +25 st.C będzie -2 st.C nie wiem, ale teraz zdaje to egzamin.
Koszt ogrzewania c.w.u. jest odczuwalnie niższy do grzania grzałką i sądzę, że o wiele nie wzrośnie, gdy będzie trzeba też wykorzystać grzałkę.
Pewnie kiedyś wymienię na bojler z większą wężownicą nie wymagający anody.
Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy -15 st.C. większość pomp na R410c ma COP około 1,5, więc jeśli sprężarka pobiera z sieci 5 kW to myślę, że jest w stanie wyrzucić z siebie 7,5 kW.
Często brakującą moc PC uzupełnia grzałkami.
Teraz pojawiają się pompy na R32 o lepszym COP dla niższych temperatur.
Na naszym rynku jest sporo pomp z Chin. Sprzedawcy często podają moc dla +20 st.C. mimo, że to nie są pompy basenowe (np New Energy). Trzeba uważać, by nie kupić o za małej mocy!
Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychagb - wg norm przyjmuje się 0,25kw/1 osobę dodatkowo do mocy urządzenia grzewczego na potrzeby CWU...
Ja odnoszę czasami wrażenie, że co poniektórzy pod wpływem temperatur jakie obserwujemy ostatnimi latami w zimie, zapomnieli, że jest coś takiego jak normy
swoją drogą - w świetle prawa trzeba się kierować normami przy doborze?
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych