  1. #401

    Domyślnie

    Witam

    Ja zakupiłem Mitshubishi Power Inverter PUHZ-W85 VHA2 - pompa ciepła połaczona została z płytą sterującą z klimatyzatora i programatorem przewodowym PAR-031 maszyna jest używana z 2010 roku, działa u mnie już 1,5 zimy i śmiga aż miło. Zdarza się, że wyskakuje mi błąd P8, zdaje sobie sprawę, że sterwanie nie jest oryginalne do tej pompy. Nie mam sprzęgła hydraulicznego pompa bezpośrednio podłączona jest do rozdzielacza CO i między innymi dlatego może wyskakiwać mi ten błąd. Ogarnąłem już sobie płytę sterującą FTC4 i pilota FTC4, ale będę z tym działał, jak zrobi się ciepło - bo wiąże się to z wyłączeniem pompy - konfiguracją itp. mógłbym wyziębić dom i znów później pompa musiałaby drałować żeby go nagrzać.

    Co do awarii tych agregatów - to faktycznie znalazłem w internecie, że była seria wadliwych
    Ale te wadliwe to PUHZ-W85VHA

    A po poprawkach już bez defektu to seria PUHZ-W85VHA2
    Ostatnio edytowane przez _-KoWaL-_ ; 18-04-2019 o 10:45

  2. #402
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.503

    Domyślnie

    Cytat Napisał _-KoWaL-_ Zobacz post
    Witam

    Ja zakupiłem Mitshubishi Power Inverter PUHZ-W85 VHA2 - pompa ciepła połaczona została z płytą sterującą z klimatyzatora i programatorem przewodowym PAR-031 maszyna jest używana z 2010 roku, działa u mnie już 1,5 zimy i śmiga aż miło. Zdarza się, że wyskakuje mi błąd P8, zdaje sobie sprawę, że sterwanie nie jest oryginalne do tej pompy. Nie mam sprzęgła hydraulicznego pompa bezpośrednio podłączona jest do rozdzielacza CO i między innymi dlatego może wyskakiwać mi ten błąd. Ogarnąłem już sobie płytę sterującą FTC4 i pilota FTC4, ale będę z tym działał, jak zrobi się ciepło - bo wiąże się to z wyłączeniem pompy - konfiguracją itp. mógłbym wyziębić dom i znów później pompa musiałaby drałować żeby go nagrzać.
    [/B]
    W poście @377 zadałem pytanie o sterowanie do pompy PUHZ-W85VHA2 - i połączenie jej z płytą FTC4 (brakowało sterownika głównego), ale niestety nic konkretnego od fachowców nie udało mi się uzyskać. Ta pompa była z roku 2015-go.

    Jeśli chodzi o PAR-031, to już wiem, że jest przeznaczony do klimatyzacji. Nie wykluczone, że po przeprogramowaniu dało by się "pożenić" z płytą FTC4, lub FTC5.
    Na razie zrezygnowałem z zakupu ecodana, gdyż kupiłem "na części" uszkodzoną PC innego producenta ( nie podaję nazwy, bo nie chcę zaśmiecać wątku o Mitsubishi).
    Pompa przeszła pierwsze testy i działa, ale nie wiem, jak długo pociągnie. Staruszka ma 10 lat.
    Jeśli padnie to i tak hydroboks da się wykorzystać do Mitsubishi. Hydroboks jest z wymiennikiem płytowym, więc nie koniecznie musi być monoblok....
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  3. #403

    Domyślnie

    Pytanie do kumatych userow/instalatorów (CNC?)

    Co jest przyczyną poboru prądu przez "wyłączoną" PC.
    W stanie czuwania pompa pobiera sobie chwilowo 20-40W.
    Jednak gdy poświeci na nią słońce albo jak teraz robi się na prawe ciepło to piki mam do 80W.
    Rozumiem, że elektronika coś bierze, że jakieś grzanie oleju, ale do czego pompie ciepła piki 80W gdy wokół niej 20*C?
    Nie żeby mnie to po kieszeni biło, ale zawsze warto wiedzieć co maszyna "odwala".
    PULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
    W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
    Rekuperacja Renovent Excellent 400, PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
    Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
    Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza.

  4. #404
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    Zarejestrowany
    May 2016
    Skąd
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    Kod pocztowy
    83-200
    Posty
    1.545
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14

    Domyślnie

    Cytat Napisał milsa666 Zobacz post
    Pytanie do kumatych userow/instalatorów (CNC?)

    Co jest przyczyną poboru prądu przez "wyłączoną" PC.
    W stanie czuwania pompa pobiera sobie chwilowo 20-40W.
    Jednak gdy poświeci na nią słońce albo jak teraz robi się na prawe ciepło to piki mam do 80W.
    Rozumiem, że elektronika coś bierze, że jakieś grzanie oleju, ale do czego pompie ciepła piki 80W gdy wokół niej 20*C?
    Nie żeby mnie to po kieszeni biło, ale zawsze warto wiedzieć co maszyna "odwala".
    a ile jest to kWh przez cały dzień?
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja

  5. #405

    Domyślnie

    Nooo całe 0,75kWh/doba.
    Oczywiście pierdoła (no chyba?), ale tak z ciekawości czemu pobiera więcej w trybie czuwania, jak poświeci na nią słońce.
    W nocy pyka sobie 0,02 do 0,04 kW.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	piki.jpg
Wyświetleń:	47
Rozmiar:	21,1 KB
ID:	429497
    PULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
    W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
    Rekuperacja Renovent Excellent 400, PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
    Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
    Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza.

  6. #406
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    Zarejestrowany
    May 2016
    Skąd
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    Kod pocztowy
    83-200
    Posty
    1.545
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14

    Domyślnie

    Cytat Napisał milsa666 Zobacz post
    Nooo całe 0,75kWh/doba.
    Oczywiście pierdoła (no chyba?), ale tak z ciekawości czemu pobiera więcej w trybie czuwania, jak poświeci na nią słońce.
    W nocy pyka sobie 0,02 do 0,04 kW.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	piki.jpg
Wyświetleń:	47
Rozmiar:	21,1 KB
ID:	429497
    To będzie jakieś 30gr/dzień
    to już czepialnstwo
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja

  7. #407
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.938

    Domyślnie

    Czy wie ktoś może lub wie gdzie szukać - jaką moc grzewczą osiągnie PC Mitsubishi Ecodan 5kW ( jedn, zewn. PUHZ-SW50VKA) przy -18st.C ?
    W opisie jest, że pracuje do -15 czyli poniżej tylko grzałka 2kW ?

  8. #408

    Domyślnie

    Witam
    Znajomemu uszkodził się czujnik temperatury CWU pytanie czy ktoś zna wartość rezystancji czujnika zastosowanego w zbiorniku, kolega chciałby zastosować zamiennik tylko jaki to jest typ NTP czy PTC i jaka wartośc? brak danych w instrukcji a cena oryginału to kosmos. Proszę o pomoc jeżeli ktoś wie.

  9. #409

    Domyślnie

    W instrukcji jest podana charakterystyka. Niestety nie znalazłem, żadnego odpowiednika w necie. Jedyne slady prowadzą do Japonii. Próbowałem dzwonić do ASO Mitsubishi bo moze mają standard i w autach też takich używają. Albo nie, albo trafiłem na jakiegoś niekumatego. Zastosowanie czujnika o innej chrakteryce jest chyba ciężkie - pompa może się grubo pomylic przy dogrzewaniu CWU. No chyba ze gdzies trafisz zblizony to daj znać.

  10. #410

    Domyślnie

    Albo wsadzić inny i podgrzać wodę patrząc na termometr na zbiorniku. Sprawdzić co widzi sterownik i ustalic taką temperaturę jako docelową (nieprawdziwą)

  11. #411

    Domyślnie

    Cytat Napisał milsa666 Zobacz post
    W instrukcji jest podana charakterystyka. Niestety nie znalazłem, żadnego odpowiednika w necie. Jedyne slady prowadzą do Japonii. Próbowałem dzwonić do ASO Mitsubishi bo moze mają standard i w autach też takich używają. Albo nie, albo trafiłem na jakiegoś niekumatego. Zastosowanie czujnika o innej chrakteryce jest chyba ciężkie - pompa może się grubo pomylic przy dogrzewaniu CWU. No chyba ze gdzies trafisz zblizony to daj znać.
    To podaj ta charakterystykę - najczęściej są to NTC 10k.
    Grzana powierzchnia 185[m2]. 90% powierzchni kalafiory. Grzane PC PW samoróbka z klimy ala Toshiba estia 11 KW. Bufor 1500l. (pozostałość po śmieciuchu), CWU zbiornik z wężownicą 500l grzany raz na dobę o 13. W 2018 roku wstawiona klima konsola Gree na parterze do grzania.- rzadko używana. Na dachu PV 9,6 kw. Rekuperacja.

  12. #412

    Domyślnie

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	term.jpg
Wyświetleń:	38
Rozmiar:	78,7 KB
ID:	432984

    od 40C do 50C to około 1kohm - mały margines błędu.
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	term.jpg
Wyświetleń:	20
Rozmiar:	19,2 KB
ID:	432983  
    Ostatnio edytowane przez milsa666 ; 28-07-2019 o 21:52
    PULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
    W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
    Rekuperacja Renovent Excellent 400, PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
    Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
    Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza.

  13. #413
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.503

    Domyślnie

    Większość termistorów jest stosunkowo tania - na kieszeń "Kowalskiego".

    Ja uruchomiłem "na dobre" (jak w stopce) w tym miesiącu PC. Wprawdzie z innej firmy (kupiłem ją trochę przez przypadek dzięki jednemu z Kolegów, który udzielił mi dość pokrętnej odpowiedzi w sprawie Mitshubishi). Tak się złożyło, że zbiornik c.w.u. jest elementem osobnym, więc też musiałem sobie dobrać termistor do mojego bojlera.

    Być może, że gdybym zadał pytanie jaki ma być to dostał bym właściwą odpowiedź, ale tym razem nie chciałem ryzykować.

    @przemas90


    Weź poprawkę na to, że część osób serwisuje PC i udzielając właściwych odpowiedzi pozbawia się zarobków.

    Ja zrobiłem to tak:

    - W mojej pompie większość czujników ma 20 k. (dla +25 st.C.), więc "w ciemno" kupiłem termistor 20 k. za całe 1 zł. i podłączyłem. Okazał się za mały i podszedłem do sprawy metodycznie - wygląda na to, że powinien być prawdopodobnie 220 k. Puki co założyłem 110 k. (kolejna złotówka - nie mieli na półce 220k.) i w szereg dałem oporniki około 70 k.
    Działa idealnie przy nastawie na 49 st.C.
    W wolnej chwili wymienię na taki. który spełni moje oczekiwania.

    Na początek możesz (lub kolega) posłużyć się opornikiem regulowanym (potencjometr) i sprawdzić przy jakiej wartości oporu PC włączy się i wyłączy.
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  14. #414
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.503

    Domyślnie

    @przemas90

    Jeśli już dobrałeś termistor, który wyłącza PC przy np 50 st.C., ale nie ma identycznej charakterystyki jak oryginalny to pozostań przy nim tylko do czasu doboru właściwego. Szukaj dalej, aż znajdziesz odpowiedni.

    Pamiętaj o jednym: jeśli podniesiesz temperaturę na sterowniku np do 55 st.C. a pompa wyłączy się przy 65 st.C. - nie rób tego więcej!

    Jest taki temat: "Następna Sprężarka poszła na emeryturę".
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  15. #415

    Domyślnie

    Witam Państwa.
    Jestem na etapie montażu pompy ciepła Mitsubishi Zubadan PUHZ-SHW112YAA+EHSC-YM2EC. Od siedmiu lat mam instalację solarną (3 szt paneli) ze zbiornikiem KOSPEL SB-300. Solary podłączone są do dłuższej wężownicy. Instalator mówi, żeby lepiej podłączyć pompę do dużej wężownicy a solary sprzedać, ponieważ nie mogą być na krótszej wężownicy, żeby woda się nie gotowała, lub kupić osobny zbiornik do pompy. Jaki będzie lepszy wybór?
    Proszę o opinie.

  16. #416
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.503

    Domyślnie

    Cytat Napisał szczepan02 Zobacz post
    Witam Państwa.
    Jestem na etapie montażu pompy ciepła Mitsubishi Zubadan PUHZ-SHW112YAA+EHSC-YM2EC. Od siedmiu lat mam instalację solarną (3 szt paneli) ze zbiornikiem KOSPEL SB-300. Solary podłączone są do dłuższej wężownicy. Instalator mówi, żeby lepiej podłączyć pompę do dużej wężownicy a solary sprzedać, ponieważ nie mogą być na krótszej wężownicy, żeby woda się nie gotowała, lub kupić osobny zbiornik do pompy. Jaki będzie lepszy wybór?
    Proszę o opinie.
    Nie wiem, czy łatwo sprzedać 7 letnie panele. Jeśli woda rozgrzewa się do temperatury powyżej 70 st.C. to może być problem z przegrzewaniem przy słonecznej pogodzie po przełożeniu obiegu z solarów do wężownicy wyżej. W tym wypadku możesz zdemontować jeden panel.

    Z drugiej strony trzeba by zobaczyć jaką wydajność cieplną mają obie wężownice, jeśli zbliżoną to nie ma chyba znaczenia do której będzie podpięta PC.
    Przy mojej pompie włączenie PC na grzanie wody powoduje szybkie nagrzanie zbiornika. Mam Galmet 120 l., a wężownica ma wydajność chyba 23 kW dla grzania z pieca c.o. Z PC idzie woda o niższej temperaturze, więc trzeba przyjąć realnie niższą moc nagrzewnicy.
    Przepraszam na użyte nazewnictwo , ale nie jestem ani pompiarzem, ani hydraulikiem.
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  17. #417
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.358

    Domyślnie

    To zamiast podłączyć 3 solary podłącz 2 lub dołącz jakąś cyrkulację w baniaczku między zimną i już ciepłą woda.
    Ja mam 5,2m2 netto podłączone do 100l szkoda że wężownica małą chyba 0,4m2 przez co delta masakryczna max widziany 25* przeważnie do 20*. Ale dzięki cyrkulacji miedzy bojlerami jakoś to działa. Poprostu tylni bojler grzeje przedni.
    A u ciebie wystarczy przepchać tą ciepłą wodę z góry na dół w miejsce zasilania zimnej wody. wWoda się wymiesza i temperatura spadnie.
    Stracisz na sprawności kolektora ale ciągle całe lato woda będzie ciepła w całym baniaku.
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 11-08-2019 o 05:39
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  18. #418

    Domyślnie

    Cytat Napisał kulibob Zobacz post
    To zamiast podłączyć 3 solary podłącz 2 lub dołącz jakąś cyrkulację w baniaczku między zimną i już ciepłą woda.
    Ja mam 5,2m2 netto podłączone do 100l szkoda że wężownica małą chyba 0,4m2 przez co delta masakryczna max widziany 25* przeważnie do 20*. Ale dzięki cyrkulacji miedzy bojlerami jakoś to działa. Poprostu tylni bojler grzeje przedni.
    A u ciebie wystarczy przepchać tą ciepłą wodę z góry na dół w miejsce zasilania zimnej wody. wWoda się wymiesza i temperatura spadnie.
    Stracisz na sprawności kolektora ale ciągle całe lato woda będzie ciepła w całym baniaku.
    Kolega powiedział, że poprawi to tylko efektywność w pierwszych godzinach pracy wężownicy od solarów, później już nic nie daje, a pogarsza pracę pompy. Lepiej zakupić drugi zasobnik.
    Czy ma rację?

  19. #419

    Domyślnie

    Od 7lat masz ta instalację solarna i co nie radzi sobie nie grzeje wody niedomaga zimą czy jak?
    Jakoś drogo Cię grzanie tej wody wychodzi ?
    W jakim celu chcesz inwestowac kilka tys przeciez pompa moze tylko chodzic na ogrzewanie a cwu grzej dalej solarami

  20. #420

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Od 7lat masz ta instalację solarna i co nie radzi sobie nie grzeje wody niedomaga zimą czy jak?
    Jakoś drogo Cię grzanie tej wody wychodzi ?
    W jakim celu chcesz inwestowac kilka tys przeciez pompa moze tylko chodzic na ogrzewanie a cwu grzej dalej solarami
    Nie, solary bardzo dobrze się sprawują i nie chcę się ich pozbywać, jak nie będzie takiej potrzeby. Ale grzeją tylko przez pół roku, w zimie należy skorzystać z innego źródła ciepła.

    Problem ma instalator, który ma kłopot z podłączeniem. Obecnie solary zainstalowane są na dłuższej wężownicy a na krótszej był piec na eko groszek. Teraz instalator chce wyrzucić solary i podłączyć samą pompę pod obecny zasobnik twierdząc, że to najlepsze i najtańsze rozwiązanie. Wyliczył, że jeden (od pompy) i drugi (od solarów) instalator weźmie razem ok 3000 zł za taką przeróbkę co jest drogie. Za taką cenę pompa ogrzeje mi wodę przez parę lat. W dodatku instalator od solarów nie pozwala zamienić obiegu pompy z solarami. Drugim ale sporo droższym rozwiązaniem jest zakupienie osobnego zasobnika.
    Ostatnio edytowane przez szczepan02 ; 11-08-2019 o 20:13

Strona 21 z 33

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony