Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKończąc temat warunku max 70% wilgotnośći przetłaczanego powietrza w rekuperatorach Tywent, to wystosowałem do producenta następującego maila:
odpowiedź:Dzień dobry. W opisie rekuperatora B3B znajduje sie adnotacja: "Rekuperatorów tych nie należy stosować do przetłaczania powietrza o wilgotności powyżej 70%" Czy chodzi tu o poziom wilgotności powietrza wywiewanego z pomieszczeń, czy powietrza zewnętrznego ? Przez dużą częśćc roku (zarówno zimą, jak i latem) wilgotność względna na zewnatrz jest większa niż 70%. Czy nie spowoduje to nieprawidlowej pracy urzadzenia (utraty gwarancji) ? Pozdrawiam, A....
Witam!
Chodzi o wilgotność powietrza wywiewanego z pomieszczeń i ryzyko oblodzenia wymiennika przy niskich temperaturach zewnętrznych.
pozdrawiam
Łukasz M....
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 16-04-2019 o 17:41
parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmoze masz rację ale wiesz jak to z ekipami , z fakturą i tak ci doliczą więcej . a jak bez faktury to mniej...przyjamniej rekuperator można wtedy zlecić do montażu.
ja kanały i tak musze rozprowadzić na etapie robienia stanu surowego( prowadzone są w kanałach stropu żerańskiego), to sporo roboty montera i tak mi odchodzi...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdzie za 2-5 robota? Mi 1,5 roku temu krzyczeli od 7 wzwyż za robocizne. Montaż najłatwiejszy z możliwych - ułożenie wszystkiego na stropie, przepusty przygotowane.
Teraz mi krzyknął instalator 1,5K za robociznę za wymianę rekuperatotora.
Jak znajdziesz takiego instalatora, to owszem. Ale czasy takie, że ceny kosmiczne.
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma opcji, zeby miec robociznę w kwocie VAT. To nie panele podłogowe
Chyba, ze masz pana Zenka Złotą Rączkę, któremu powiesz - "tu pan połącz to z tym, tak, jak na tych zdjeciach"
Jezeli ktos trochę poczytał, ogarnia podstawowe, teoretyczne zalozenia WM, jest w stanie zrobić sobie projekt, ale brak mu zdolnosci manualnych to jest niezłe wyjście
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak dla mnie bezsensowne uzasadnienie. Skoro chodzi o oblodzenie, to po co wymóg nagrzewnicy? Ona załatwia oblodzenie.
A jeżeli chodzi o zalanie skroplinami wymiennika, to też bez sensu - bo jak miałem na dworze 20* i >80% wilgotności, to nic się nie skrapla nawet, jak wewnątrz mam podobnie. Za to jak na dworze miałem -10* a wewnątrz 20* i 40% wilgotności, to mi się z rekuperatora lało.
Czyli taki warunek nie załatwia ani sprawy skroplin, ani oblodzenia.
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jakbyś miał 20* i 70% to lałoby się znacznie więcej
Widocznie wymiennik jest w stanie przy pewnym poziomie wilgotnosci przekazać wilgoć powietrzu nawiawanemu, jednak po przekroczeniu pewnego poziomu (70%) już nie.
Latem wiadomo, ze nic sie nie skrapla - brak różnicy temperatur
Chcesz dalej drązyć ten temat, mailuj z Tywentem, czy ME - ja uwazam, ze zdanie "Chodzi o wilgotność powietrza wywiewanego z pomieszczeń" kończy temat.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak medytuje nad IZY ( wymiennik polimer) pobór pradu 170w, Alnor ergo 350 ( wymiennik celuloza) pobór prądu 112w i Tywent B3B EC 350 ( wymiennik polimer) - pobór prądu 220w.
Nie przekonuje mnie tak bardzo wyższość polimeru nad celulozą - dla normalnego użytkownika chyba nie zauważalne. Róznica to odzysk ciepła izy do 95 % ? i pozostałe około 75%.
I tu moje pytanie czy te reku uciągną dodatkowe dwa filtry kieszeniowe 60x60 cm długości 40 cm f5 i f7 oraz filtr węglowy (8 kg wegla). Czy wentylatory dadzą radę czy się zesrają.
Grzana powierzchnia 185[m2]. 90% powierzchni kalafiory. Grzane PC PW samoróbka z klimy ala Toshiba estia 11 KW. Bufor 1500l. (pozostałość po śmieciuchu), CWU zbiornik z wężownicą 500l grzany raz na dobę o 13. W 2018 roku wstawiona klima konsola Gree na parterze do grzania.- rzadko używana. Na dachu PV 9,6 kw. Rekuperacja.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO Izzi masz w tym wątku
Filtr M5 masz w nim w standardzie.
Czy reku pociągnie dodatkowe filtry? Ja dałem G4 jako wstępne - ale one czyste nie stawiają dużego oporu a są na tyle tanie, że można je często wymieniać. Sprawdź opory wymiennika i dostępny spręż wentylatorów przy przepływie, jaki chcesz uzyskać.
Izzi ma "mocne" wentylatory - ale mały wymiennik. Co powoduje, że przy względnie małych przepływach ma duży zapas sprężu - ale przy większych przez rosnące opory wymiennika mało zostaje na opory przybrudzonych filtrów. Niestety, w dokumentacji Core jest tylko wykres oporów dla 2x większego wymiennika.
Ale do 185m2 Izzi i tak będzie pewnie za mały.
Po zabawie z czujnikiem CO2 dochodzę do wniosku, że przy wentylacji kluczowa jest master bedroom. Strefa dzienna jest na tyle duża i, w sumie, tak krótko w niej zazwyczaj przebywamy, że rekuperator chodząc nawet na minimum da radę. Przy dwóch osobach w sypialni chodzący na 80% (przepływ nie zmierzony) przy czystych filtrach utrzymuje CO2 na w okolicach 700ppm, na 60% (27m3/h) i średnio zabrudzonych filtrach już dobija 1000ppm (czyli maks dopuszczalny najbardziej liberalnymi normami - najostrzejsze zalecają do 600ppm).
Tak naprawdę, jakby przymykać poszczególne pomieszczenia tak, żeby wentylacja "szła" za mieszkańcami, to rekuperatory mogłyby być dwa razy słabsze. W nocy minimalnie albo i wcale nie wentylując strefy dziennej, a w dzień nocnej. Tylko czy taka automatyka by się opłaciła? Pewnie taniej wychodzi dać 2x mocniejszy rekuperator i wentylować strefę dzienną jakby w niej byli wszyscy mieszkańcy i jednocześnie nocną, jakby też tam byli. I żeby w nocy utrzymać CO2 powiedzmy w granicach 800ppm w master bedroom to trzeba tam puścić ze 35-40m3/h (szacuję). U mnie przez każdy z pozostałych anemostatów leci kilka m3 mniej niż w mojej sypialni (w tym dwa anemostaty w strefie dziennej). W strefie dziennej CO2 nie jest problemem (poza odwiedzinami większej ilości gości) nawet przy minimalnej wentylacji 40% (tak mam ustawione w dzień) - bo ma sporą kubaturę i jest i tak przewentylowana przez dzień a dodatkowo przebywamy tam dosyć krótko w komplecie. Ale gdy idziemy spać, to trzeba "podkręcić" obroty wentylatorów. Co powoduje w sumie zbędne przewentylowanie strefy dziennej.
No i teraz przelicz, jak to wyjdzie u Ciebie. U mnie wyszłoby przy 40m3/hw master bedroom i nawet 30m3/h/anemostat w pozostałych pomieszczeniach sumarycznie 190m3/h. I szacuję, że tyle może wyciągać Izzifast u mnie przy średnio zabrudzonych filtrach przy 80%. Przy 60% wyciąga 142m3/h. Ale przy dalszym wzroście mocy wentylatorów przepływ nie wzrośnie dalej proporcjonalnie, bo nie proporcjonalnie wzrastają opory instalacji i wymiennika. Więc szacuję, że u mnie na maksa reku wyciągnie z 220-230m3/h przy średnio zabrudzonych filtrach. Przy czystych może nawet tyle, co deklaruje producent - czyli ze 300m3/h @100Pa.
Oczywiście powierzchnia użytkowa to nie wszystko - i gdybym każdy pokój miał o metr w każdą stronę większy, to opory instalacji byłyby minimalnie większe przez odrobinę dłuższe rury i wydajność byłaby pomijalnie mniejsza. Ale producent Izzifast podaje, że jest on przeznaczony do domów o powierzchni do 100m2.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 18-09-2019 o 22:11
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki Kaizen za odpowiedz.
Pytanie do użytkowników Alnor HRU-ERGO - czy da się ustawić większą moc wentylatora nawiewnego w stosunku do wywiewnego?. W Tymwencie to jest dostępne lecz tywent jest badzie prądożerny.
Grzana powierzchnia 185[m2]. 90% powierzchni kalafiory. Grzane PC PW samoróbka z klimy ala Toshiba estia 11 KW. Bufor 1500l. (pozostałość po śmieciuchu), CWU zbiornik z wężownicą 500l grzany raz na dobę o 13. W 2018 roku wstawiona klima konsola Gree na parterze do grzania.- rzadko używana. Na dachu PV 9,6 kw. Rekuperacja.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA nad lossnay się nie zastanawiałeś? LGH-35RVX-E przy wydatku 350m3 ma 212 W. Jest trochę mocniejszy od izzi. Ja też się zastanawiałem nad izzi, że ale dochodzę do wniosku, że że jest dla mnie ciut za mały, bo mam do wentylowania 180m2. 300m3/h przy sprężu 150Pa byłoby ok, ale boję się że zanieczyszczone filtry, czerpnia zrobią swoje i o tym pisze Kaizen.
Liczyłem, że przy prędkości powietrza w kanałach 2,5 m/s wentylowałbym na poziomie ok. 300m3/h.
Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU nie na 99% stanęło na Tywencie B3B EC350 ( dom 180m2 - 4 osoby) . szukam okazji cenowych - na dzień dzisiejszy można go nabyć za 4.490 zł Mitsubishi za drogi.
Tywent jak dla mnie plusy:
- cena
- odzysk wilgoci,
- dobre opinie na forum w tym Jaśka
- możliwość osobnej regulacji wentylatorów
- regulacja wentylatorów bezstopniowa
- maksymalna wydajność 510m3
-sterownik Alres MSR-20 - stara wersja ale ma wszystko co trzeba.
- prądożerność podana 230w dla wydajności nominalnej 350m3/h - rzadko będzie
-średnica przyłączy 200 - takie mam rury podłączeniowe.
Co do minusów:
-wymiennik celulozowy a nie polimerowy - ale brak narzekań w necie więc jest ok.
- są lepsze ale w innej półce cenowej
Pościłem zapytania o cenę i podmianę sterownika na nowszy MSR-23 - lepiej cieszy oko.
Grzana powierzchnia 185[m2]. 90% powierzchni kalafiory. Grzane PC PW samoróbka z klimy ala Toshiba estia 11 KW. Bufor 1500l. (pozostałość po śmieciuchu), CWU zbiornik z wężownicą 500l grzany raz na dobę o 13. W 2018 roku wstawiona klima konsola Gree na parterze do grzania.- rzadko używana. Na dachu PV 9,6 kw. Rekuperacja.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen tywent wydajnością nie grzeszy. Zależy jakie będziesz miał oporu w instalacji. 300m3/h przy 120 Pa doopy nie urywa. Ja od samego rozdzielacza ma mniej wiecej 80-90 Pa. Jak zamknę się w całej instalacji na poziomie 150-160 Pa będzie git.
Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzana powierzchnia 185[m2]. 90% powierzchni kalafiory. Grzane PC PW samoróbka z klimy ala Toshiba estia 11 KW. Bufor 1500l. (pozostałość po śmieciuchu), CWU zbiornik z wężownicą 500l grzany raz na dobę o 13. W 2018 roku wstawiona klima konsola Gree na parterze do grzania.- rzadko używana. Na dachu PV 9,6 kw. Rekuperacja.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych