Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodejrzanie mało. W takim razie ona prqaktycznie mogłaby się prawie nie wyłączać?
Liczyłem bardziej 1,5-2kW przy 8kW mocy nominalnej.
Tydzień temu zamontowałem lodówkę i wczoraj po podpisaniu protokołu odbioru upewniłem się o koszcie rocznego przeglądu a wynosi on 300zł.
Nie wiem czy przy wersjach z osobnym zasobnikiem cena jest inna.
Pozdrawiam,
Maciej Loret
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoc pobierana zmienia się zresztą tak jak przepływ i wacha się od 0.5 kW nac starcie do 2,8 kW szczytowo i potem ok.1.8 kW przy grzaniu - na zewnątrz -3 stopnie. To na razie najniższa temperatura jaką miałem, w okolicach plus paru stopni pompa pobiera od 280 -rzadko- do 700 W przez większość grzania. Grzeję w 2T - choć nie rozumiem logiki załączania się Althermy - czasem włącza się idealnie kiedy tylko wybije godzina taniej taryfy -i T zadana rośnie poprzez podbicie w okienku czasowym, czasem pomimo spadku temperatury nie włącza się przez 2 godziny, czasem taktuje w czasie drogiej taryfy - pomimo obniżenia T zadanej.... Zakładam że jest to spowodowane okresem przejściowym i pracą na granicy T minimalnej czyli 25 stopni. Tak czy inaczej zużycie prądu jest niskie, w domu raczej za ciepło i w tą stronę będę prowadził dalsze badania.
Screen przedstawia defrosty podczas grzania od godziny 20ej w niedzielę do 6ej rano w poniedziałek. Przez całą niedzielę pompa była wyłączona, bo w sobotę przegrzała nieco dom - za bardzo podniosłem krzywą w sobotę, a w niedzielę zapomiałem że pompa jest wylączona... Temp. na zewnątrz spadła do -3, na wykresie termometr przekłamuje bo jest zamontowany w zaciszu. Defrosty trwały po 4 mninuty i pochłaniały po 0,04 kW. Zużycie 15,1 kWh przez noc i 44,5 kWh od piątku rano do poniedziałku rano.
Daikin Altherma III 8 kW
Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
FV 5,3 kWp E-W
bogusław: Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić. post #79
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety ostatecznie nie założyłem liczników energii. Instalator mnie kilkukrotnie przekonywał, że pokazywane zużycie w jednostce wewnętrznej obejmuje również jednostkę zewn., grzałki, pompę obiegową, elektronikę... Po 7 ostatnich pełnych dniach pokazało mi równo 100kWh, z czego na c.w.u. bodaj 15kWh. Dla porównania notuję również zużycie całkowite energii domu i ekstrapoluję na cały rok (wiem, że z punktu widzenia matematyki, to bzdura) - na razie przez 7 dni wyszło w T1 58,48kWh a w T2 98,82kWh, co łącznie w ciągu 366 dni powinno dać nieco ponad 8,2MWh.
W przyszłym tygodniu może uda się zainstalować 14 paneli x 330W a resztę (max. 14-16szt., zobaczymy pod koniec sezonu grzewczego) aby pokryć (mam nadzieję całe roczne zapotrzebowanie na energię.
Pozdrawiam,
Maciej Loret
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoliczyłem dziś zużycie energii zużytej na dezynfekcję zasobnika cwu, z podlicznika pompy i z menu Energia w pompie. Zasobnik cwu osobny, 250 l grzałka 3,2 kW, temp. dezynfekcji 60 stopni. Według podlicznika zużycie 4,5 kWh, według pompy 4 kWh. Produkcja energii cieplnej według pompy 10 kWh. Pompa zaokrągla wszystkie pomiary energii do 1 kWh
Daikin Altherma III 8 kW
Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
FV 5,3 kWp E-W
bogusław: Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić. post #79
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć. Jak ustawiłeś to usrednienie oraz na ile procent próbkowanie? Mam bufor i nawet jak jest gorąco a sterowniki bezprzewodowe nie pozwalają pracować pompie obiegowej za buforem to mam jakiś bzdurne załączeniu ppmy. Pompa kilka razy sama lub nawet z sprężarką uruchamia się pomimo sytuacji ze wszystko stoi a woda na powrocie z bufora ma ta sama temperaturę co ustawiona według krzywej. Pozdr
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPróbkowanie jest ustawione fabrycznie - co 3 minuty, lub ciągla praca pompy obiegowej. Uśrednianie mam na 24 godziny na razie...
U mnie jest taka sama sytuacja, czasem pompa włącza się choć nie spadła temp. wody powrotnej. Dzieje się tak przy wyższych temp. zewnętrznych (12-15 stopni) i niskiej krzywej (25-26 stopni). Zakladam że jak się ochłodzi pompa będzie bardziej przewidywalna.
Daikin Altherma III 8 kW
Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
FV 5,3 kWp E-W
bogusław: Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić. post #79
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam
Jestem swiezym uzytkownikiem zestawu ehvh11s26cb9w + erlq011caw1
Dom ciepły - powierzchnia grzania okolo 180m2, sama podlogowka, tymczasowo do testow wylaczone grzanie CWU
Nie jestem do konca zadowolony z pracy CO
Sprezarka wlacza sie bardzo czesto - srednio 3x na godzine.
Cykl pracy wyglada mniej wiecej tak +-10min pracy, przerwa, po 5min wg instrukcji instalatora wlacza sie pompka zeby przemieszac wode z petli podlogowki i miesza ta wode okolo 5min, dochodzi do wniosku ze pora popracowac i jedzie dalej w kolko
Obserowalem takie zachowanie przy przecietnej temperaurze zewnwtrznej okolo 10*C
De facto nie jestem w srodku w stanie uzyskac temperatury nizszej niz 22*C - a tyle nie potrzebuje (koncze wykonczeniowke)
Usrednianie temp. zewn 24h w sterowniku
Probowalem roznych nastaw
- domyslnej krzywej temp 35*/-15* i 25*/15*
- zmodyfikowanej krzywej 30*/-20 i 25*/12*
- zmodyfikowanej krzywej 25*/-20* i 25*/15*
- bezwzglednego sterowania temp zasil 25* delta T pozostaje 5* fabrycznie
niezaleznie od tych nastaw mam wrazenie ze pompa sama podejmuje decyzje kiedy sie wlaczyc i jest to dla mnie niezrozumiale.
Na przyklad pracuje tak dlugo az osiagnie temp na powrocie 24.6*, po wykonaniu 5min przerwy i 5min miesznia temp powrotu spada do 24.4* i pompa znow sie wlacza...
kompletnie nie rozumiem tego zachowania i nie mam pojecia jak ograniczyc liczbe jej startow i dodatkowo miec mozliwosc osdiagniecia w srodku 19* na czas wykonczeniowki i 21*-21,5* pozniej na czas zamieszkiwania
pozdrawiam i pr
Ostatnio edytowane przez paffik ; 15-10-2019 o 12:29
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie znam tej pompy - bo właściwie to jest LT....
W mojej nie da się ustawić niższej temp. zasilania niż 25 stopni. Jedyną opcją jest ograniczenie jej pracy poprzez harmonogram. Ja też spotkałem się z tymi niepotrzebnymi startami, ale - jak już pisałem - rozwiązaniem jest podnisienie temp. zasilania przy jednoczesnym ograniczeniu czasu grzania - poprzez harmonogram. W niższych temp. zew. wygląda to lepiej.
Daikin Altherma III 8 kW
Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
FV 5,3 kWp E-W
bogusław: Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić. post #79
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
Wyłącz narazie krzywą grzewczą, ustaw stałą temperaturę wody np 28st. i grzej w okienkach czasowych do zadanej. Dom pewnie nie wygrzany do tego pompa w takich temperaturach pewnie nie jest w stanie "wymodulować" niższej mocy. Jak temperatury sie obniżą to można spróbować po jakimś czasie zabawy w krzywą grzewczą. Jakie masz obciążenie cieplne domu, że twoja pompa to aż 11kW?
Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
-2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
-2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
-2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
-2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtakie startstyki sa dostepne w menu zaawansowanego uzytkownika - zliczane miesiecznie czas pracy i ilosc startow, dane temperaturowe tez sa dostepne w onnych zakladkech menu Informacji dla zaawansowanego uzytkownika
rozmiar pompy przeliczony w oparciu o m.in. wynikia cieplowlasciwe.pl , opracowanie instalatorow oraz chociazby wydajnosc popmy obiegowej zintegorwanej z PC
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMaciej Loret - zdjecie menu moge zrobic jutro po pracy, a co do opcji w menu to tez mam wraqzenie ze niektorych parametrow o ktorych rozmawiacie, albo tych ktore wystepuja w manualach nie ma
Dzis moge Ci powiedziec, ze te informacje sa widoczenz poziomu zaawansowanego uzytkownika w zakladnce >>Informacje> Godziny pracy, w menu opcji dla CO
Ponawiam pytanie: Czy moja pompa moze chodzic z temp zasil ponizej 25* bez uzycia grzalek?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDaikin Altherma III 8 kW
Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
FV 5,3 kWp E-W
bogusław: Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić. post #79
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem, nie interesuje mnie to. Mądrzejsi ode mnie to wyyślili, wystaczający efekt osiąm harmonogramem.
Daikin Altherma III 8 kW