Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
Kolega Traianus już zakopał kolektor, z tego co napisał.



A to akurat nieprawda.
Poziomego DZ nie ma co zakopywać zbyt głęboko. Ono ma się regenerować od słońca via woda opadowa. Jak zakopiesz zbyt głęboko utrudnisz tym regenerację. Świetnym przykładem takiego DZ jest kolektor kolegi Niedowiarek zakopane bodaj poniżej 2 m (2,5m) w glinie. Temp. glikolu zimą dość kiepska mimo sporego wymiennika.
I wyszło tak, że za głęboko na regenerację słoneczną, a za płytko na czerpanie z geotermii (to drugie przy poziomym jest praktycznie pomijalne).

Temp. gruntu stabilizuje się na ok. 10C w okolicy 15 metra. Stąd odwierty pionowe czerpią z ciepła geotermalnego ziemi, są odporne na wahania temp. i pogodę.

Gdyby chcieć zrobić idealne DZ byłoby to skrzyżowanie poziomego z pionowym. Część wymiennika to odwierty, część to poziome odcinki. Są już na forum takie realizacje.
Jest na rynki firma, która dla gruntówki 6kW robi 5-6 odwiertów po 8 (osiem) metrów i twierdzi, że to wystarczy. Niestety, nie mogę trafić na żadnego użytkownika tej metody.