Twój instalator twierdzi, że jak dasz więcej rur to będą większe straty?
To TY lepiej patrz mu na ręce bo ma braki w podstawach wentylacji.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRóżna ilość kanałów nie musi i nie jest gwarantem prawidłowego bilansu nawiew wywiew. Tu będą grały również długości każdej rury, załamania, zakręty itd. Jak będzie duża różnica w ilości kanałów (np 12 nawie/8 wywiew) to może na wywiewie być głośno jak centrala będzie chodzić na 100%. Jest to chyba ekstremalny przypadek bo tak raczej na codzień nie będzie pracowała. Najbezpieczniej jest tak rozplanować ilość kanałów/rur żeby +-1 rura była różnicy. Jak będziesz rozkładał rury zobaczysz że same trasy i długości rur będziesz miał różne i niektórzy kompensują je ekstra esami ale to jak masz miejsce i jak to zrobić. Ja robię 12/12 i nadmiar wywiewów przeniosłem do łazienki/wc/kuchni(tzn dodatkowe rury do anemostatów wywiewnych).
https://www.fotosik.pl/zdjecie/34309e3a5f5bd36c
Ostatnio edytowane przez graucho ; 18-11-2019 o 08:57
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
Przy podciśnieniu jest duża szansa na zasysanie zewnętrznego powietrza każdą szczeliną jak i oknami z uwagi na ich konstrukcje. Przy nadciśnieniu ta szansa znacznie maleje bowiem okna są wtedy dopychane do ramy okiennej. Moim zdaniem bardzo lekkie nadciśnienie nigdzie i nikomu nie zaszkodzi.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNikt się nie odezwał w mojej sprawie więc sam conieco poczytałem, zrobiłem bilans przepływów:
NAWIEWY:
salon 80m3/h (2 dysze kierunkowe (?)na słupie)
sypialnia 1os 30m3/h (1x peflex ze strychu)
sypialnia 2os 30m3/h (1x peflex ze strychu)
garderoba 20m3/h (1x peflex ze strychu, powietrze z garderoby przepływa też przez sypialnie 2os, więc razem jest 50m3/h)
sypialnia 1os 30m3/h (1x peflex ze strychu)
RAZEM: 190m3/h
WYWIEWY
kuchnia 50m3/h (kanał plastikowy 110x55, bo musi być jak najbardziej płaski, kuchnia z indukcją)
wiatrołap 10m3/h
łazienka dół 50m3/h (2x peflex ?)
kotłownia/pralnia dół 20m3/h (1x peflex ?)
łazienka góra 60m3/h (2x peflex)
RAZEM: 190m3/h
Doradzcie jaką rurę wpychać w szacht wentylacyjny kwadratory ok. 14x16cm. Spiro sztywną, giętką czy raczej wpychać tam 2x peflex?
W kuchni chciałbym zastosować kanał dospel 110x55 bo jest niższy niż peflex chociaż łączenie tego potem ze spiro jest dla mnie jeszcze nierozpoznane.
Załącznik 437142Załącznik 437143
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRobię u siebie podobną przeróbkę, tyle, że reku będzie w piwnicy. Obie łazienki mam podpięte pod komin 10x26. Z łazienek reku będzie zasysać bezpośrednio przez komin rurą spiro 160 (bez rozdzielacza, regulacja anemostatami). W bliższej łazience mam anemostat na rurę fi 110, żeby wszystko nie szło bliższą drogą. Z dalszej łazienki dużo większy otwór. Dodatkowo w tym kominie pójdą 2 rury 75 z nawiewem do jednego z pomieszczeń. W drugi komin upcham 3 rury 75. Na początku nie robię wcale wyciągu z kuchni. Robię w sumie 8 rur nawiewu i wyciąg bezpośrednio ze 160. Do pomieszczeń 1 osobowych 1 rura, do sypialni 2 osobowej i salonu 2 rury.
Lubię takie eksperymenty. Do łączenia spiro 160 z kominem 10x26 wykorzystałem łącznik przekrojów zmiennych https://sklep-wentylacyjny.pl/pl/p/A...m-fi-150mm/216
Dla 110x55 na pewno też coś znajdziesz.
Można robić bilans nawiew= wywiew, ale chyba tylko na papierze, bo wątpię, że jest możliwość, aby ustawić, np z wiatrołapu wywiew10m3/h...
parter+ poddasze 130m ogrzewanej podłogi (+64m nieogrzewana piwnica). ściany 20 styro, dach 18 piana +7 styro, nad piwnicą tylko 5cm styro, okna 3 szybowe, vitocal 7.5kW+ 2x80m, reku vitovent 300, pv 9,75kWp
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMontowałem samodzielnie wentylację mechaniczną i właśnie zrobiłem z wiatrołapu wywiew. Wcześniej miałem grawitację i w tym pomieszczeniu zbierał się grzyb na suficie w rogach właśnie z powodu braku wentylacji (mokre kurtki, buty etc), mimo, że w wiatrołapie ogrzewanie podłogowe.
Także jeżeli możesz rób koniecznie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie:
1. Proszę o ostateczne potwierdzenie czy taki układ będzie ok?
https://images89.fotosik.pl/283/db9222f39b19be33.jpg
2. W salono- jadalnio-kuchni planuje zrobić wnęki po obwodzie pomieszczenia, aby ukryć karnisze do zasłon. Pytanie czy w tych wnękach (sufit wyżej 10 cm niż reszta) o szerokości 20cm mogę zainstalować anemostaty? byłoby schludniej bo ich nie będzie widać, natomiast nie wiem czy nie wpłynie to negatywnie na przepwływ powietrza.
3. Wybór samego reku: biorę pod uwagę 3 typy - wszystkie z odzyskiem wilgoci - Loosnay, Tywent oraz Izzifast. W tym momencie moim liderem jest Izzi. Macie coś do dodania w tej kwestii?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO ile w sypialni nie będzie miał akwarium, trzymał tam mokrych kurtek, lub innych źródeł wilgoci to garderobie jest zupełnie obojętne w którą stronę zrobi się tam przepływ powietrza.
Tak małe pomieszczenie podłączone do sypialni w której jest intensywna wentylacja, obejdzie się zupełnie bez wentylacji.
Zwykle drzwi od garderoby pozostają otwarte/uchylone.
Wraz ze wzrostem popularności wentylacji mechanicznej, ludzie mają zwyczaj wręcz przesadzać.
Chcą wentylować wszystko, garderoby, szafki kuchenne, szafki na buty itp. zwariowane pomysły.
Nierzadko tworzą upośledzone systemy, które nie spełniają dobrze swojej najważniejszej roli.
Ad.1 będzie OK
Ad.2 nie robi różnicy jak się nawiewa powietrze do pieszczeń
Ad.3
Lossnay z tych trzech to sprawdzona konstrukcja.
Tywent - nic sensownego w tej konstrukcji nie widzę - taki do bólu tani chiński produkt.
Izzifast - poczekał bym na koniec zimy, aż użytkownik Kaizen, który testuje jego możliwości i walory sprawdzi jak to urządzenie działa w niskich temperaturach.
Ostatnio edytowane przez _John ; 23-11-2019 o 10:26
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam takie samo zdanie (odnośnie nadciśnienia, pomijam że mam wszędzie fixy tylko 5 okien balkonowych się rusza), ale instalator się upiera na równoważenie.
Była u Was konieczność stosowania przepustnic regulacyjnych? Mnie instalator naliczył 22 szt. (czyli tyle ile rur naw+wyw) w sumie blisko 900 zł. Rozumiem zdławić jakieś krótsze odcinki, ale żeby wszędzie pakować? Coś mi tu...
Ostatnio edytowane przez Myjk ; 25-11-2019 o 08:39
Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPewnie umi projektować wentylacje przemysłowe - na spiro i trójnikach.
Skręcony na maksa, nieuszczelniony anemostat (taki biały jak sprzedaje peflex) puszcza jakieś 10-15m3/h. Można też wstawić tłumiki od nich. Ale po co przepustnice? No, jak masz kilka rozdzielaczy, to żeby miedzy nimi dzielić przydadzą się. Ale też nie koniecznie.
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam
Planuję sam zrobić rekuperację w swoim nowo budowanym domu. Możecie zerknąć na rozkład anemostatów? Czy w taki sposób jak to rozrysowałem będzie to działać?
Właściwie zastanawiam się jeszcze nad pomieszczeniem gospodarczym w którym będzie kocioł gazowy. Dałem tam wywiew, pomieszczenie gospodarcze z kotłem gazowym powinno być chyba wentylowane?
Dom parterowy 110 m2, zamieszkany przez 3 osoby, kiedyś może 4. Jeśli chodzi o rekuperator to wstępnie myślę o Vents Mini 300.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grz. podłóg 123m2 Sciany H+H 24cm+18cm styro(λ0.032), pod podłogą EPS100 15cm(λ0.037), anhydryt, góra 25cm EPS70, fundament 10cm styro-hydro, oknaPetecki 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku Karino K300, Pci Samsung EHS 9KW 3f.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za podpowiedzi. Korzystając z waszych wskazówek wprowadziłem kilka zmian. Teraz będzie lepiej?
tomno dałem dwa anemostaty w salonie ponieważ chciałem wyrównać liczbę rur nawiewnych i wywiewnych, a uznałem że w salonie jako pomieszczeniu największym i najczęściej uczęszczanym mogą być dwa.
meakkow jak się otworzy wszystkie drzwi to pewnie z pokoju 2 będzie widać co się dzieje w łazience, ale po co otwierać wszystkie drzwi?
pawel250 w sumie liczba rur nawiewnych i wywiewnych tak mi wyszła, ale w poprawionej wersji udało mi się wyrównać ich liczbę. Nie bardzo mogę dać anemostaty bliżej okien w sypialni ponieważ tam będą łóżka i biurka, a nie chciał bym żeby dmuchało bezpośrednio na dzieci.
Tomaszs131 rozmieszczenie przemyślałem i tak jak teraz powinno być ok
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWypowie się ktos czy faktycznie przeszkadza anemostat nad lozkiem? Czuć wtedy ze wieje? Tak mysle ze centralnie pod anemostatem bedzie wialo najmniej bo powietrze kierowane jest dookolnie. Powinienem sie tym przejmować czy moze jednak lokalizacja jest bez znaczenia i strumien powietrza w sypialni jest na tyle maly ze nie czuc wiejacego, chlodnego powietrza zimą ?