Cytat Napisał cmiron Zobacz post
Cześć,
Wczoraj uruchomiłem pierwszy raz pompę ciepła na samodzielnie zrobionym kolektorze poziomym liniowo-spiralnym.
3x 200mb oraz 2x 150m Pe40 (scianka 2mm). Rowy 1m szerokości w odległości 1,5m od siebie. Głębokość: 160-180cm. Szacunkowa powierzchnia pokryta kolektorami: 800m2. Spadek terenu od budynku. Dwie pętle 150mb zakopane w bardziej wilgotnym terenie. Teren piaski ilaste. Sondy wyprowadzone w kotłowni. Zakończone rozdzielaczem zgrzewanym.Budynek wcześniej nie ogrzewany. Temperatura posadzki 7st. 160m2 podłogówki. Grubość wylewk 8cm plus 1,5 cm gres po całości. Otwarty salon - antresola. Na górze dwa grzejniki. Na dole 4x grzejniki kanałowe, 2x drabinki w łazienkach, nagrzewnica wodna garażowa.
Ściany porotherm 25cm, styropian grafitowy 0,32 20cm. Podłoga: 20cm styropian. Poddasze: 35cm celuloza.

Temperatura DZ zmierzona przed rozpoczęciem pracy na samej pompce odpowietrzającej termometrem "domowym" 7st.
Pompa 12kW flexotherm uruchomiona z zadaną krzywą grzewczą 0,6. Na podwórku 0st. Przez cały czas (dotychczas 26 godzin) pompa obiegu DZ chodzi z mocą 100%, pompa GZ wskazuje cały czas 2m3/h. Przepływomierze na rozdzielaczy DZ pokazują o 1/3 większy przeływ na pętlach 150metrowych w porównaniu do pętli 200metrowych. Na razie nie zrównuje przepływów, gdyż pętle 150m leżą w bardziej mokrym gruncie.
Pomiary:
start, DZ 7,7/5,3, GZ 18,5/13,0
po 20 min, DZ 7,2/4,8 gz 19/13,6
po 30 min DZ 6,8/4,5 elektryczny pobor mocy 1,6kW
po 45 min, DZ 6,7/4,3
po godzinie DZ 6,5/4,0 GZ 20,1/14,5
po 1,5 godz DZ 6,3/3,9 elektryczny pobor mocy 1,7kW

... tu na chwilę sprężarka się zatrzymała, ale działała pompa DZ wskazując 7,6/6,3

po 1:45 DZ 7,2/ 4,9 GZ 21,7/13,6
po 2,5 h DZ 6,2/3,9 GZ 22,8/15,7 elektryczny pobor mocy 1,8kW, temperatura posadzki 8st
po 3,5h DZ 5,8/3,5 GZ 22,6/17,3 temperatura posadzki 9st
po 4h DZ 5,6/3,3 GZ 23,2/18,0
po 4,5h DZ 5,6/3,3 GZ 23,3/18,3, temperatura zewn -1,1st
...
po 18h DZ 4,9/2,7 GZ 28,5/23,5 elektryczny pobor mocy 2,2kW, temperatura posadzki 13st
po 22h DZ 4,6/2,3 GZ 30,8/25,8 elektryczny pobor mocy 2,3kW, temperatura posadzki 14st

Jak oceniacie pracę DZ w tę niecałą dobę?
Według mnie wszystko wporządku tylko z jakiego powodu sprężarka się zatrzymała?

U mnie temperatura gruntu 8,8 C a po godzinie pracy 7,4 i 3,0 C.