  1. #9901

    Domyślnie

    Cytat Napisał michancia Zobacz post
    Cały proces defrostu trwał z 15min. w tym czasie pompa odnotowała 1 cykl pracy ( tak jest program napisany ), choć fizycznie zatrzymanie sprężarki nastąpiło 2 razy.
    Sory za te wypociny.
    No i wez tu badz mądry u mnie sdc cykl trwa 7min kompletnie sie odszrania nie zostaje nic fizycznie 2 razy startuje i sterownik odnotowuje 2 razy .
    A niektorzy pisza ze na bank tylko raz startuje ale nie wiadomo czy przesleczeli przy pompie czy tylko wykresy ze smart maja przed oczami

  2. #9902
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    michancia

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    Dolnośląskie
    Posty
    721

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Już znalazlem powód moich chyba wadliwych defrostów(pod wzgledem 2startów sprezarki)
    Mam 25m2 podlogowki reszta grzejniki ,podczas defrostu za bardzo spada mi temperatura wody w c.o do 19st i chyba to bedzie powodem dwóch startów.
    A dzieje sie to przez grzejniki pompa tloczy zimna wode do grzejników wlatuje do grzejnika górą a ze jest zimna opada odrazu na spód i zimna wraca do pompy a reszta grzejnika dalej jest ciepla.
    Poprostu niewykorzystuje cieplej wody z grzejników ma jej za mało.
    Jedyne rozwiazanie jakie widze to zmienic podlaczenie grzejników na krzyżowe to by troche pomoglo szczegolnie ze bede teraz wymienial na c33 o 2metrowych dlugosciach.
    A jak to nie pomoże to bufor na powrót
    Jakies inne pomysły?
    To tak ma być, nawet jak maja podłogówke w całości, to i tak im temperatura spadnie, bo podłoga tego ciepła nie odda, w podłodze też nie maja więcej zładu niz ja mam - ok. 120l
    Po prostu producent, tak program napisał, że najpierw bierze z powrotu obiegu, ale to jest za mało, a następnie praca samej sprężarki.
    Tak, że dla niej nawet nie jest istotny ten powrót 27st/c, bo jak będzie mniej ( ktoś se może ustawić poniżej tych 27, byle prawdopodobnie nie poniżej tych 18st/c, co było dzisiaj poruszane ), to i tak przeprowadzi defrost spreżarką, bez udziału grzałki i wtedy to trwa zdecydowanie krócej, byc może większe zużycie energii, ale to mało istotne, bo będzie miał lepszy COP.
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).

  3. #9903
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    michancia

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    Dolnośląskie
    Posty
    721

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    No i wez tu badz mądry u mnie sdc cykl trwa 7min kompletnie sie odszrania nie zostaje nic fizycznie 2 razy startuje i sterownik odnotowuje 2 razy .
    A niektorzy pisza ze na bank tylko raz startuje ale nie wiadomo czy przesleczeli przy pompie czy tylko wykresy ze smart maja przed oczami
    Tak, mogą mieć odnotowany jeden start, bo tak jest program napisany w T-CAP ( fizycznie dwa starty, a jedno odnotowanie na liczniku ), w SDC program może to tak zliczyć, że na liczniku pokaże 2 załączenia.
    Jest jeszcze jedna możliwość, że maja na powrocie poniżej 27st.c i defrost od razu idzie z pracy samej sprężarki i wtedy cykl trwa te właśnie 5min.
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).

  4. #9904

    Domyślnie

    Wlasnie mi podbijalo temp.grzalka nawet wtedy kiedy temp spadala tylko do 21st i z tego co pamietam pobieralo na to 0.15kwh(wylaczylem ja w menu serwisowym) i tez walilo 2starty. Po nocce jak mialem 6 defrostow to 12 startow i 1kwh na grzalce co sporo zanizalo ogólny cop

  5. #9905
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    Pablo_11

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa, Bramki
    Kod pocztowy
    05-870
    Posty
    403
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie

    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    Sprawdź ustawiony max przepływ na obiegówce.
    Jeśli odczytałem właściwy parametr to: max wyd. 0x7C, przepust. 0,1 l/min. I naprawdę nic tam od nowości nie zmieniałem.

  6. #9906
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał michancia Zobacz post
    Tak, mogą mieć odnotowany jeden start, bo tak jest program napisany w T-CAP ( fizycznie dwa starty, a jedno odnotowanie na liczniku ), w SDC program może to tak zliczyć, że na liczniku pokaże 2 załączenia.
    Jest jeszcze jedna możliwość, że maja na powrocie poniżej 27st.c i defrost od razu idzie z pracy samej sprężarki i wtedy cykl trwa te właśnie 5min.
    Kolego delikatnie tylko napiszę - większej bzdury chyba nie wymyślisz.
    A cały defrost opisałem tutaj https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7876212
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  7. #9907
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pablo_11 Zobacz post
    Jeśli odczytałem właściwy parametr to: max wyd. 0x7C, przepust. 0,1 l/min. I naprawdę nic tam od nowości nie zmieniałem.

    Tam gdzie to sprawdzałeś po prawej stronie masz wył. strzałką w dół przejdż do wł. i sprawdź.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  8. #9908
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    michancia

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    Dolnośląskie
    Posty
    721

    Domyślnie

    Ale zastanawiam się skąd sprężarka bierze ciepło, wtedy kiedy sama pracuje, jak nie z obiegu, bo przecież ona tylko transportuje ciepło, czy właśnie nie z grzałki i mimo że ją wyłączyłeś ( ja też ) to ona dalej dogrzewa, tylko tego nie widać w odczycie ( bo tak se napisali program, żeby w oczy nie bolało ). Bo nie mam pojęcia, chyba, że pracując z tak wysoką modulacją wytwarza jednak sama ciepło ( straty na ciepło, tak jak w silniku ) i to wykorzystuje.
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).

  9. #9909

    Domyślnie

    Cytat Napisał michancia Zobacz post
    Ale zastanawiam się skąd sprężarka bierze ciepło, wtedy kiedy sama pracuje, jak nie z obiegu, bo przecież ona tylko transportuje ciepło, czy właśnie nie z grzałki i mimo że ją wyłączyłeś ( ja też ) to ona dalej dogrzewa, tylko tego nie widać w odczycie ( bo tak se napisali program, żeby w oczy nie bolało ). Bo nie mam pojęcia, chyba, że pracując z tak wysoką modulacją wytwarza jednak sama ciepło ( straty na ciepło, tak jak w silniku ) i to wykorzystuje.
    Nie no pradu na grzalki na bank wtedy nie pobiera bo mam dwa podliczniki a sprezarka musi chodzic przez caly cykl odmrazania bo ona przepycha gaz z jedn wewn do zewn

  10. #9910
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    Pablo_11

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa, Bramki
    Kod pocztowy
    05-870
    Posty
    403
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie

    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    Tam gdzie to sprawdzałeś po prawej stronie masz wył. strzałką w dół przejdż do wł. i sprawdź.
    Po włączeniu na krótki czas w zakresie 15,8-16,3.

  11. #9911

    Domyślnie

    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    Kolego delikatnie tylko napiszę - większej bzdury chyba nie wymyślisz.
    A cały defrost opisałem tutaj https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7876212
    Plusfoto a w tym opisie co dawales to piszesz ze w przypadku pracy z wysoka temp robi to bez stopu to ta wysoka temp miales na mysli jaka?powyzej 27st?
    Bo ja dawalem zasil 37st powrot 32st a i tak przy sygnale do odszraniania odrazu robi stop .Masz jakis pomysl dlaczego u mnie tak jest?

  12. #9912

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pablo_11 Zobacz post
    Po włączeniu na krótki czas w zakresie 15,8-16,3.
    Jaka masz pompe? Za maly ten przeplyw chyba

  13. #9913
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    michancia

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    Dolnośląskie
    Posty
    721

    Domyślnie

    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    Kolego delikatnie tylko napiszę - większej bzdury chyba nie wymyślisz.
    A cały defrost opisałem tutaj https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7876212
    Sorry, coś tam opisujesz, tylko, że nic z tego nie wynika, jak jest fizycznie.
    Postój przy jednostce wewnętrznej i zewnętrznej i poobserwuj, a stwierdzisz, że jest dwa cykle defrostu jeden przy użyciu temperatury w CO, drugi sama sprężarka, tak jest u mnie, u ciebie nie wiem.
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).

  14. #9914
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    Pablo_11

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa, Bramki
    Kod pocztowy
    05-870
    Posty
    403
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    jaka masz pompe? Za maly ten przeplyw chyba
    sdc09h3e8. Odczytałem z wykresu z 7 dni - utrzymuje się na niecałe 17 - przepust pompy. A może spróbować odpowietrzyć układ, jest taka opcja widzę. Ale boję się kombinować.
    Ostatnio edytowane przez Pablo_11 ; 01-12-2019 o 19:23

  15. #9915

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pablo_11 Zobacz post
    sdc09h3e8. Odczytałem z wykresu z 7 dni - utrzymuje się na niecałe 17. A może spróbować odpowietrzyć układ, jest taka opcja widzę. Ale boję się kombinować.
    Ja mam sdc7 i mialem tam ustawione na 30l/min ale zmniejszylem se do 20l bo mi za bardzo po grzejnikach chuczalo w czasie probkowania wody przu starcie pompy ale przy defrostach i tak wali 30l .
    Mozesz sobie na probe zwiekszyc

    Ciezko Ci bedzie doradzic cos bo za malo danych na temat twoich ustawien i sposobu grzania.
    Ja tez moge sobie ustawiac delte na 15st czy na 7st a mam delte 5 lub 4 a jak dlugo grzeje to 3 ale ja wiem dlaczego poprostu moje odbiorniki nie sa ww stanie oddawac tak szybko mocy i powrot mi sie za szybko cieply robi pompa nie jest w stanie utrzymac wiekszej delty.
    A ty nie mozesz zmniejszyc czy zeiekszyc tej delty
    Bo rozumiem ze jak pompa startuje po jakims czasie postoju to delta zmienia die troche czy caly czas jak wryta 8st
    Ostatnio edytowane przez codix ; 01-12-2019 o 19:31

  16. #9916
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pablo_11 Zobacz post
    Po włączeniu na krótki czas w zakresie 15,8-16,3.

    Pytanie pomocnicze - kiedy czyściłeś filtr,
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  17. #9917
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Plusfoto a w tym opisie co dawales to piszesz ze w przypadku pracy z wysoka temp robi to bez stopu to ta wysoka temp miales na mysli jaka?powyzej 27st?
    Bo ja dawalem zasil 37st powrot 32st a i tak przy sygnale do odszraniania odrazu robi stop .Masz jakis pomysl dlaczego u mnie tak jest?

    Po sygnale do odszraniania obiegówka wkręca się na maxa i jeśli w tym czasie temperatura spadnie poniżej 27 stopni to sprężarka staje.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  18. #9918
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Taka ogólna uwaga - nie blokujcie wydajności obiegówki. Można to zrobić ale w zasadzie tylko w przypadku gdy komuś przeszkadza duża wydajność obiegówki. Jeśli już to nie należy schodzić z jej max wydajnością poniżej optimum dla danej pompy. Ale z doświadczenia wiem iż może to odbić się na jej osiąganych parametrach.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  19. #9919
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pablo_11 Zobacz post
    sdc09h3e8. Odczytałem z wykresu z 7 dni - utrzymuje się na niecałe 17 - przepust pompy. A może spróbować odpowietrzyć układ, jest taka opcja widzę. Ale boję się kombinować.

    Możesz odpowietrzyć. Wtedy zobaczysz do jakiego max przepływu może się wkręcić obiegówka.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  20. #9920
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    michancia

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    Dolnośląskie
    Posty
    721

    Domyślnie

    Czyli idzie sygnał na defrost, tak tu jesteśmy zgodni, pompka kreci na max. ale w lewa stronę i jesli jest na powrocie powyżej 27st/c ( czy jak kto woli na zasilaniu ) to co, idzie sygnał dla sprężarki, żeby transportowała to ciepło i odbywa się defrost. Ale temperatura w obiegu szybko spada ( za mały zład wody ) poniżej tych 27st/c.
    I co wtedy?. Pompka obiegowa się zatrzymuje, sprężarka też staje i następnie idzie drugi sygnał na drugi cykl defrostu przy użyciu tylko samej sprężarki, na bardzo dużym obciażeniu.
    Jeśli gdzieś się nie zgadzamy to możesz mnie ( ,,plusfoto") poprawić.
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).

Strona 496 z 1022

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony