Witam forumowiczów, od listopada grzeję dom (aktualnie w trakcie budowy) Althermą 3 o mocy 8KW. Budynek dobrze ocieplony (tak myślę), zapotrzebowanie z OZC 38W/m2, powierzchnia po podłodze około 240m2, 100% podłogówka, rurki rozłożone gęsto co 10cm.
Pierwsza sprawa, która pojawiła się zaraz po instalacji czyli dziwny wynik poboru prądu (suma). Na starcie sterownik pokazał dziwną wartość 16780kWh i od tej liczby zaczyna zliczać pobór. Kasowanie poboru energii z menu instalatora resetuje słupki poboru dzień, tydzień, miesiąc natomiast suma ponownie wraca do dziwnej wartości. Zgłosiłem to do instalatora, spraw a w toku, może to wina softu ale nie wiedzą... Jeśli chodzi o zliczanie poboru na początku używałem liczników zewnętrznych impulsowych, aktualnie zliczanie impulsowe wyłączone w menu instalatora mimo wszystko nic nie ulega zmianie, nadal "16780kWh".
Kolejna sprawa tyczy się ogrzewania. Z racji stanu budowy zbiornik CWU jest dezaktywowany, działa tylko podłogówka. Na początku miałem pracę ciągłą, pompa n próbkowaniu a nastawa zasilania na 27st. Ogólnie agregat działał ciągle bez taktowania. Taktowanie zaobserwowałem gdy uruchomiłem harmonogram z nastawą 30st od godz 8:00 do 16:00, w pozostałych godzinach 25st. Zauważyłem, że w chwili zmiany nastawy po godz 16ej pompa zaczęła taktować jakby nie mogła dostosować się do obniżenia temp do 25st. Powrót do pracy ciągłej poprawił sytuację. Niestety przy aktualnych mrozach zauważyłem, że w trakcie defrostów załączały się grzałki, możliwe, że było to spowodowane niską nastawą zasilania tj 25st?
Postanowiłem włączyć pracę zależną od pogody / krzywą grzewczą. Nastawy jakie zrobiłem to 35st przy -20st oraz 25st przy +15st. Pojawiła się dziwna sytuacja, po aktywacji krzywej grzewczej z automatu pompa puściła zasilanie na 35st i nie wiem dla czego, wczorajsza temp zewn wynosiła +4. Może chciała w jakiś sposób uzyskać wyższą temperaturę powrotu? Zmiana nastawień krzywej grzewczej nic nie zmieniła, postanowiłem to zostawić i zobaczyć co się wydarzy. Nie zawsze jestem na miejscu i ciężko mi to kontrolować, dziś postaram się podjechać i zobaczę czy coś się zmieniło w temperaturze zasilania proponowanej przez sterownik wynikającej z aktualnej pogody. Co do nastawy uśrednianie pogodowe mam na 24h, zastanawiam się nad zmianą do 48h, wcześniej domyślna nastawa była na 12h. Delta ogrzewania wynosi 5st.