Witam.
Potrzebuje pomocy w optymalnym doborze sterowania ogrzewaniem.
Stano obecny:
-Kocioł Immergas Victrix 12TT ERP
-za pompą kotłową jest sprzęgło i podział na 2 strefy podłogówki: parter i góra
-każda strefa ma swoją pompę i zawór trójdrożny z siłownikiem Afriso
-zaworami steruje sterownik Tech ST-408n
Chciałby prosić o rady jak optymalnie rozbudować ten system o jakieś sterowniki pokojowe lub pogodowe.
Chciałbym też maksymalnie wykorzystać możliwości tego co już mam czyli dość rozbudowanego sterownika Tech.
Oto jego możliwości:
Płynne sterowanie trzema zaworami mieszającymi.
Sterowane pompą cyrkulacyjną.
Zabezpieczenie temperatury powrotu - funkcja ochrony przed zagotowaniem wody
w krótkim obiegu kotła lub przed zbyt niską temperaturą powracającej do kotła
wody.
Sterowanie pogodowe.
Sterowanie tygodniowe.
Dwa wyjścia beznapięciowe konfigurowane.
Dwa wyjścia napięciowe konfigurowane.
Współpraca z trzema regulatorami pokojowymi z komunikacją tradycyjną
(dwustanową).
Współpraca z regulatorem pokojowym wyposażonym w komunikację RS.
Możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM – umożliwia sterowanie niektórymi
funkcjami sterownika za pomocą telefonu komórkowego.
Możliwość podłączenia modułu ST-500 Ethernet – umożliwia sterowanie niektórymi
funkcjami, podgląd niektórych parametrów za pomocą Internetu.
Możliwość podłączenia dwóch dodatkowych modułów sterujących zaworami (np..:
ST-61 lub ST-431N) – umożliwia obsługę dwóch dodatkowych zaworów.
Poprzednią zimę nie mieszkałem ale grzałem przez 2 miesiące i z moich obserwacji wynika, że utrzymanie temperatury zasilania obiegów w granicach 25 st dawało w pomieszczeniach na górze 20 st a na dole 19 przy normalnej zimie czyli około zera. Na powrocie było około 19. Nie miałem ani pogodówki ani termostatów pogodowych, więc kocioł chodził cały czas na minimum mocy.
Teraz chciałbym to uporządkować i mieć ustaloną stałą temperaturę w domu.