U mnie 1792mb na jednym obiegu
Trzy skrzynki: parter 9 obwodów 715 mb, piętro 2 skrzynki (774mb 10 obwodów i 303mb 6 obwodów)
Pompa obecnie 25/80 , zmieniona z 25/60.
Mieszacz także byl wymieniany z 1,6 kvS na 2,3 bodajże
Przepływy to dramat. No chyab ze pozamykam 2 z 3 rozdzielaczy, to cos zaczyna sie dziac
Zastanawiam sie nad przebudowa na dwa osobne obiegi.
Czy to słuszna droga?
Dostępne w wersji mobilnej
Aleś zaszalał z wymianą zaworu 3D jeżeli chodzi o jego KvsTo jest zaw.3D z siłownikiem? Podejrzewam że nadal jest za mały.Po drugie nie bez znaczenia jest jakiej średnicy są rury do rozdzielaczy.A dlaczego została zamieniona pompa na mniejszą skoro nie można uzyskać większych przepływów?Instalacja była zbyt głośna?