Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli zawor trojdrozny jest do 43 a na gornym termometrze jest wiecej podczas pracy pompki przy tym zaworze i wskazaniach rotametrow ze jest przepływ to ewidentnie musi zaciągać z powrotu lub zawor jest uszkodzony.
Jest jeszcze jedna mozliwosc ze na gornym termometrze jest wiecej niż moze puscic zawor pompka przy zaworze nie pracujie ,pompka kotlowa pcha gorąca wodę w rozdzielacz a zawor na tyle szybko nie reagujie zeby zamknac doplyw goracej wody,i w tym przypadku rotametry nic nie pokazujia.
Ostatnio edytowane przez romano78 ; 11-02-2020 o 20:34
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWczoraj sobie naszkicowalem taki rysunek i próbowałem rozszyfrować jak płynie woda ale wcześniej twierdziles ze grzejniki grzeją dobrze więc rysunek poszedł w kosz a teraz z tego co piszesz ma to sens gdy grzejniki robią się chłodniejsze to woda wtedy płynie tak jak pokazują strzałki
Ewentualna przeróbka u ciebie będzie prosta wystarczy wykręcić zawor kulowy w skrzynce na powrocie i wkręcić tam zawor zwrotny grzybkowy,pozakrecaj zawory aby wody dużo nie spuszczsc w kotlowni na powrocie i na belkach rotametry i zawory pod silowniki.
Ostatnio edytowane przez romano78 ; 12-02-2020 o 07:10
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdzie w załączonym rysunku dopatrujesz się jakiegokolwiek sensu.
Jeśli już jest OK a temperatury na podłogówce są 40*C i 30*C to powodem poprzedniego zachowania i 60*C w podłodze był zablokowany zawór trójdrogowy, lub zblokowana pompa na mieszaczu gdzie przy otwartym zaworze trójdrogowym mieszanie nie następowało a pompa na powrocie wymuszała obieg i temperatury 60*C na zasilaniu oraz 20 na powrocie.
Może to pudełko z elektroniką sterującą pompą mieszacza lub jej czujnik temperatury?
Zawór zwrotny obowiązkowy.
Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 12-02-2020 o 09:12
Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.
Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożemy pójść Twoim tokiem rozumowania i na zasilanie grzejników trafia woda z powrotu podłogówki. Aby jednak poprzez zasilanie tam trafiała gdzieś którąś drogą musi tam dopływać nowa.
Jeśli wpływa ona powrotem podłogówki z instalacji to OK ale pompa mieszacza musiała by być silniejsza od pompy głównej CO która jest umieszczona na powrocie ale jednak tej teorii rodem z Perpetuum Mobile przeszkadza zawór trójdrogowy . Nawet gdyby był on otwarty na 50% to zakładamy wcześniej że pompa mieszacza jest silniejsza a więc wysysa wodę zarówno z zasilania jak i powrotu.
Raczej nie wysysa ona tylko wody z powrotu i nie wpycha do zasilania!!!!!
A może pompa działa odwrotnie i zamiast wysysać tłoczy wodę do zaworu trójdrogowego który jest całkowicie otwarty ?
Chyba raczej nie bo jej strzałka jednoznacznie określa kierunek przepływu.
Raz jeszcze powtarzam....jeśli temperatury na zasilaniu podłogówki są ogarnięte to zamontować zawór zwrotny i przyjrzeć się ustawieniom wydajności obu pomp.
Wezwać tego który powiedział że " BĘDZIE ŚMIGAĆ" , nie dawać się zwieźć jego gadką i niech dokańcza swoje dzieło.
Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 12-02-2020 o 11:10
Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.
Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbelka zasilania cała jest ciepła, ludzie
...
temperatura zasilania i powrotu akceptowalna.
można przeanalizować sytuację sprzed zmiany, jak było? i po zmianie, co zostało zmienione?
dodawanie własnych, opartych na wymyślaniu w tym przypadku "środków zaradczych", jest mieszaniem w głowie autora.
Ostatnio edytowane przez dbx ; 12-02-2020 o 11:28
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.
Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlaczego nie klapowe?, praktyka pokazuje ze nie ma w takim przypadku róznicy miedzy sprezynowym a klapowym, nie jest wymagana 100% szczelnosć. Róznica jest w oporach, opor sprezynowego w zaleznosci od srednicy to moze byc 0,9-1,0 bar. Po co pompa ma byc bardziej wysilona skoro nie jest to bezwzglednie konieczne.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa zasilaniu pompa pompujie w grzejniki tyle ile jej się ustawi a na powrocie trzeba regulować biegami o tej podlogowej na 3biegu przy otwartym doplywie wody cieplej do zaworu trojdroznego podbiera wodę grzejnikom gdy zawór trojdrozny zamknie dopływ cieplej wody i pompka od podlogowki obraca wodę tylko w podlogowce wtedy cała woda która pompuje pompka kotlowa trafia w grzejniki i to by bardziej tłumaczyło te grzejniki ciepłe zimne .
Proponuję jeszcze potestowac Na 1biegu pompka od podlogowki