Skoro podłoga w niektórych miejscach grzeje a w niektórych jest chłodna to nie do końca oznacza zapowietrzoną pętlę - może to być spowodowane specyfiką pracy tego urządzenia.
Urządzenie nazywane jest potocznie RTL-em lub "ogranicznikiem temperatury na powrocie". Może działac na zasadzie odczytu temperatury w pomieszczeniu (wówczas głowica musiałaby wystawać ze ściany aby zmierzyć temp. w łazience) lub odczytu temperatury wody powracajacej z pętli podłogi (ten model jest najwyraźniej założony we wskazanej instalacji (wnioskuje po wartościach temp. na pokrętle oraz zabudowaną w puszce konstrukcją zaworu).
Podłoga w tym przypadku jest podłaczona pod powrót grzejnika, przynajmniej tak stosuje się te urządzenia - obsługują niewielkie pętle, małe powierzchnię.
Działają w ten sposób że woda o wyższym parametrze (powracającym z grzejnika) wpływa do podłogi i studzi się (tzn. stoi bez przepływu) do chwili gdy osiągnie wartość nastawioną na pokrętle. Gdy ją osiągnie zawór wypuszcza wodę z instalacji podłogowej powodując tym samym napływ gorącej wody z powrotu grzejnika, zawór znów zamyka przepływ i woda znowu studzi się w pętli oddając ciepło do podłogi.
Jest to taki trochę mało profesjonalny sposób na ogrzewanie podłogowe nie mniej jednak przy małych instalacjach (krótkich pętlach) sprawdza się. Jego minusem jest efekt o którym Pan poniekąd pisze tzn. na poczatku pętli grzewczej, gdzie napływa ciepła woda z powrotu grzejnika, woda ma wysoką temperaturę zaś na końcu pętli jest już ona chłodna. Efektem jest różna temperatura powierzchni podłogi.