a pokaż jak masz spięte przewody DC w rozdzielni
a pokaż jak masz spięte przewody DC w rozdzielni
Dziennik + komentarze mój komfort-owy
136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
PV 9,9kWp południe 30st
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnapisz do producenta falownika, nie znam Growat, ale dziwnie ci ten układ pracuje, rozdzielnia poprawna, ewidentnie wina falownika
Dziennik + komentarze mój komfort-owy
136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
PV 9,9kWp południe 30st
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam
Mam kłopot, a mianowicie jak sądzicie gdzie najlepiej zamontować falownik Solar Edge i licznik energii zużytej. Chciałbym w aplikacji na telefonie widzieć ile zużywam a ile produkuję energii.
Mam taki plan. Panele na gruncie oddalone od kotłowni o 60metrów, w kotłowni Falownik Solar Edge ale kłopot bo w kotłowni jest przewód 3 fazowy ale nie ma rozdzielni głównej w której chciałem umieścić licznik energii zużytej. A dojście bez prucia podłóg lub ścian nierealne. Pomyślałem że może w skrzynce PGE ale nie wolno.
Zamieszczam mały rysunek i prosił bym o wasze opinie. Jakie było by najlepsze rozwiązanie.
Dom 166m2 + podpiwniczenie 32m2 wybudowany z szarego betonu komórkowego 24
Ocieplenie 15cm styro, okna plastiki 3 szybowe wełna na poddaszu 25cm + dach 15cm i dachówka.
Pompa Ciepła Atlantic TRI 11 wszędzie podłogówka + jeden grzejnik w Kotłowni
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFalownik montuje się jak najbliżej modułów i zasila kablem AC a nie doprowadza się DC na odległość 60m. Z falownika odczytasz ile produkuje, natomiast licznik montujesz w tablicy rozdzielczej w obwodzie odbiorników jak ma być liczona energia zużywana, nawet jakbyś w tej skrzynce mógł zamontować to zużywanej nie zobaczysz, co najwyżej pobraną albo oddaną
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie nie mam zacienienia tylko mój instalator po wycenach na Froniusie mówi iż cennikowo wychodzi bardzo podobnie maksymalnie 1000zł mniej bo Fronius jest tylko 8,2 więc musiałby założyć 10.
Na SE dostał dobrą cenę. Ja po negocjacjach dostałem 44000zł za 32 x 320 Canadiany plus Licznik zużycia(1100 netto) i montaż.
Dom 166m2 + podpiwniczenie 32m2 wybudowany z szarego betonu komórkowego 24
Ocieplenie 15cm styro, okna plastiki 3 szybowe wełna na poddaszu 25cm + dach 15cm i dachówka.
Pompa Ciepła Atlantic TRI 11 wszędzie podłogówka + jeden grzejnik w Kotłowni
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście fajnie wiedzieć jak działa każdy panel ale jakby była różnica 5000 to bym zrezygnował. Mógłbyś napisać na PW tą hurtownię? Myślę że 31 zostanie zgłoszonych a ja "samodzielnie" podepnę 32 panel
Dom 166m2 + podpiwniczenie 32m2 wybudowany z szarego betonu komórkowego 24
Ocieplenie 15cm styro, okna plastiki 3 szybowe wełna na poddaszu 25cm + dach 15cm i dachówka.
Pompa Ciepła Atlantic TRI 11 wszędzie podłogówka + jeden grzejnik w Kotłowni
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak naprawdę wystarczyłoby chyba podłączyć ten panel po wymianie licznika. Z naciskiem na "chyba". Bo potem to już raczej pies z kulawą nogą się nie zainteresuje liczbą paneli na dachu. No, jakby to było 5 paneli więcej, to mogłoby to wyjść, ale przy jednym? Ja nie namawiam, broń boże, to niezgodne z prawem, poświadczanie nieprawdy i w ogóle kryminał.
stodoła 130 m2 z garażem 20m2, PV 9,8 kWp na dachu, napędzana PC PW 10 (roczne zużycie CO+CWU+chłodzenie pasywne ok. 3700-4300 kWh, 99% w II taryfie), WM własnej roboty+rekuperator. Ściany 24+20 styropian, podłoga 15 cm perlit, dach 30 cm wełna. Podłogówka + grzejnik w temp otoczenia w łazience i garażu. Masa mostków i niepotrzebnych kominów
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko załatwione z firmą montującą. Tylko potrzebna poprawność instalacji i licznika energii zużytej. Może jednak Zrobić Falownik koło Paneli i podłączyć skrzynkę pod istniejącą instalację alarmową aby nikogo nie pokusiło a dedykowany licznik zrobić skrzynkę od wewnętrznej strony płotu i tam go umieścić, mam nadzieję że znajdę przewód w ziemi dochodzący do skrzynki.
Z drugiej strony Falownik w domu to stała temperatura.
Ostatnio edytowane przez Szymek98 ; 26-04-2020 o 18:37
Dom 166m2 + podpiwniczenie 32m2 wybudowany z szarego betonu komórkowego 24
Ocieplenie 15cm styro, okna plastiki 3 szybowe wełna na poddaszu 25cm + dach 15cm i dachówka.
Pompa Ciepła Atlantic TRI 11 wszędzie podłogówka + jeden grzejnik w Kotłowni
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli ściągnąć Falownik do Kotłowni lepiej i taniej. ok
No tak tylko jeden WLZ , Ale myślałem że lepiej tam zamontować skrzynkę hermetyczną i tam wrzucić licznik jak kuć strop ściany itd żeby dostać się z kotłowni która jest pod częścią domu do skrzynki elektrycznej w której nie ma miejsca na licznik i tak trzeba będzie zrobić osobną natynkową nad nią.
Dom 166m2 + podpiwniczenie 32m2 wybudowany z szarego betonu komórkowego 24
Ocieplenie 15cm styro, okna plastiki 3 szybowe wełna na poddaszu 25cm + dach 15cm i dachówka.
Pompa Ciepła Atlantic TRI 11 wszędzie podłogówka + jeden grzejnik w Kotłowni
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZabezpieczenie przepięciowe mam, a kabel 3 fazowy mam w kotłowni, więc jeśli było by bez licznika to sprawa łatwiejsza.
Dom 166m2 + podpiwniczenie 32m2 wybudowany z szarego betonu komórkowego 24
Ocieplenie 15cm styro, okna plastiki 3 szybowe wełna na poddaszu 25cm + dach 15cm i dachówka.
Pompa Ciepła Atlantic TRI 11 wszędzie podłogówka + jeden grzejnik w Kotłowni
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo napięcie zbliżające się do 253 V rejestrujesz także, gdy falownik nie pracuje, albo produkcja jest mała? Czy tylko przy pełnej mocy produkcji? Bo jak długi kabel od falownika do licznika raczej ma małe znaczenie(należy dobrać jego przekrój na podstawie obliczeń - spadki napięć, obciążenie), tylko ważna jaka jest impedancja pętli zwarcia między transformatorem a punktem zainstalowania falownika. Niektórzy mają od ZK do trafa nawet kilkaset metrów. Wiadomo, im krótsza odległość między falownikiem a transformatorem to tym lepiej, ale to nie znaczy, że jak będzie falownik oddalony 100 metrów od licznika/ZK to będzie źle a sumarycznie, w całości np. 500 metrów od trafo. Wszystko zależy jaka będzie IPZ.
IPZ można sobie policzyć domowym sposobem. Taki wynik nie należy traktować na poważnie, ale może dać przybliżony wynik jak z profesjonalnego urządzenia pomiarowego np. Sonela 525.
Potrzebne będzie jakieś urządzenie o obciążeniu rezystancyjnym, oporowym np. farelka, grzałka, żelazko. Najlepiej dobrać coś co ma przybliżoną moc jaką moc ma falownik na wyjściu. Multimetrem sprawdzamy napięcie jałowe bez obciążenia np. 235 V. Wpinamy np. żelazko 2000 W(8,7A) do gniazda w miejscu przyłączenia falownika. Mierzymy napięcie multimetrem pod obciążeniem, wynik 230 V.
No to liczmy: (235 - 230)/8,7A = 0,57 Ω - mamy wynik IPZ
Nawet sobie można policzyć spodziewany prąd zwarciowy: 235/0,57 = 412 A
Ostatnio edytowane przez emigrus ; 26-04-2020 o 23:24
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam . Parę dni temu przyjechali instalatorzy montować PV 3,3 kWp ( projekt Urzędu Gminy ) 11 paneli po 300W. Zamontowali inwerter Solax Power 3X o mocy 4kW . Montują większy ponieważ powyżej 3 kW muszą założyć 3-fazowy. Zapytałem czy można coś do niego dołożyć zasugerowali, że mogę dokupić 5 paneli i połączyć w dwa stringi po 8 szt. co da moc 4,8 kWp. Pasowało mi takie coś chociaż będę musiał dopłacić za każdy dodatkowy panel 1150 zł. Cena wychodzi znaczna ale jest w nią wliczona robocizna i dodatkowy materiał ( mocowania PV , kable, zabezpieczenia przepięciowe ). Czy dobrą decyzję podjąłem z tym dokupieniem 5 paneli?
Tak na marginesie to montują tylko instalacje i mocowania a panele podobno już jadą z chin, kiedy dojadą nikt nie wie.
PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
Razem 9,42 kWp.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz dość daleko do trafa, 1,5 km. Jaka jest IPZ? Możesz sobie się pobawić w obliczenie jak napisałem wyżej - falownik musi być wyłączony, albo robić to jak będzie ciemno. Im wyższa IPZ tym trudniej wypchać tę energię w sieć. Żeby to uczynić trzeba podnieść napięcie.
Kabel, czy przewód po stronie AC między falownikiem a rozdzielnicą może mieć i 500 metrów, tylko prawidłowo trzeba dobrać przekroje kabla/przewodu uwzględniając spadki napięć na tym odcinku i jak będzie obciążona dana linia. No i jaka będzie IPZ. Za to jak ktoś wcześniej napisał falownik jak najbliżej instalacji PV - jak najkrótsze przewody DC.
Ostatnio edytowane przez emigrus ; 27-04-2020 o 00:33
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapięcie jałowe bez obciążenia(wyłączony falownik) i napięcie z obciążeniem(także wyłączony falownik) przy tym samym odbiorniku oporowym(2008W). Dla takiej konfiguracji liczysz IPZ.
Tak jak pisałem, Ciebie interesuje IPZ i odległość falownika w miejscu zamontowania od transformatora a nie odległość falownika od złącza kablowego, czy rozdzielnicy, że jakiś odcinek ma 60, czy 130 metrów. Jeżeli wyjdzie wysokie IPZ, powyżej 1 Ω to będzie niezbyt ciekawie. W takiej sytuacji falownik musi podnieść napięcie, żeby wypchać nadwyżkę w sieć, tym bardziej, że wypychasz prawie 3 kW. Jedynie prośba do ZE o obniżenie napięcia. Albo nielegalna metoda - o ile masz Forniusa to zmieniasz region Polska na 50 Hz Inertnational i falownik będzie pracować ponad 260 V i się nie wyłączy. Ludziom w okolicy możesz zafundować napięcie 260 V. Czego robić nie wolno. Niektórzy tak się ratują...
Ostatnio edytowane przez emigrus ; 27-04-2020 o 10:03
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd grubych przekrojów są kable aluminiowe. Ja mam do garażu 80 metrów i skablowałem garaż kablem YAKXS o przekroju 35 mm^2. Tanio i lepiej niż miedź... Poza tym wszystkie sieci niskiego napięcia nN i ich kable ziemne, czy linia napowietrzna AsXSn to aluminium.
Ostatnio edytowane przez emigrus ; 27-04-2020 o 10:26
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa też nie mam wprowadzonego YAKXS 35 mm^2 bezpośrednio do rozdzielnicy głównej w domu. Na domie mam przejście w skrzynce hermetycznej i odpornej na UV poprzez zaciski śrubowe Ensto Clampo Pro( https://www.ensto.com/pl/produkty/ko...to-clampo-pro/ ) z tego przekroju na miedź 16 mm^2. Jest szaleństwem i totalnym idiotyzmem, żeby na odległości 80 metrów, czy ponad kłaść kabel ziemny miedziany o dużym przekroju. Chyba, że ktoś nie ma co robić z kasą to proszę bardzo. W garażu w podrozdzielnicy akurat wjechałem przekrojem 35 mm^2, ale też na zaciski Ensto i z nich już linką LgY 16 mm^2 na rozłącznik izolacyjny tzw. FR 100 A.
Do obejrzenia https://www.youtube.com/watch?v=LKxL4KyncVA
Ostatnio edytowane przez emigrus ; 27-04-2020 o 13:50
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzekroju nie dobiera się do zamówionej mocy. Dziś jest takie zapotrzebowanie, za 10-20 lat może być większe. Przekrój dobiera się na podstawie obliczeń i pomiarów, żeby został spełniony SWZ. Także trzeba myśleć przyszłościowo, żeby nie trzeba było wymieniać WLZ'tu w przyszłości na większy przekrój. Jak to robią niektóre ZE doprowadzając do ZK 4 x 240 mm^2. Co nie znaczy, że Odbiorca ma do domu położyć przekrój 240 mm^2... Takim minimum bym widział właśnie przekrój 35 mm^2.
W Twoim przypadku żadna zmiana nie da żadnego rezultatu - masz 1,5 km do trafostacji pewnie z wysoką IPZ.
Dostępne w wersji mobilnej