Czy może mi ktoś powiedzieć dlaczego nie mogę zmieniać paramertów w kotle ??
16.04.2020r kupiłem kocioł gazowy VIESSMANN VITODENS 200-W B2HF 1,9-11kW
Niedawno został zainstalowany i uruchomiony, podczas konfiguracji zauważyłem że nie da się ustawić wszystkich parametrów zgodnie z instrukcją, dlaczego?? chodzi o parametry:
- 596.0 „Maksymalna moc grzewcza” – można ustawić w zakresie 70-100%, mimo że instrukcja podaje że zakres ten wynosi od 0 do 100%
- 1503.0 „Minimalna moc grzewcza” można ustawić minimalnie 5%, instrukcja podaje że zakres ten wynosi 0-100% , poza tym Państwo z VIESSMANN'a podają iż minimalna moc tego kotła to 1,9kW ,wówczas gdy osiąga on minimalną moc 5,0kW i nie da się mniej, a kupowałem go dla mocy minimalnej 1,9kW (czuję się trochę oszukany), w konsekwencji kocioł taktuje, bo temperatura powrotu jest stosunkowo wysoka.
- 1102.0 oraz 1102.1 nic nie zmieniają, pompa pracuje ze stałą prędkością ustawioną w parametrze 1100.2 (minimalnie mogę ustawić 60%) zamiast modulować w podanym zakresie (również jestem rozczarowany, nie tego oczekiwałem ,mój stary 10 letni kocioł miał modulację w zakresie min-max), przez to również kocioł taktuje gdyż woda powrotna bardzo szybko osiąga wysoką temperaturę.
W dodatku kocioł w trybie „zapotrzebowanie z zewnątrz” nie działa pogodowo z uwzględnieniem krzywej grzewczej, a ze stałą temperaturą zasilania (także jestem zawiedziony tym rozwiązaniem), dodam że w trybie normalnym kocioł pracuje bez przerwy, pompa obiegowa mieli wodę bez przerwy z mocą 60%
Moja instalacja to 1 obieg grzewczy , w sumie 12 grzejników stalowych-płytowych ,wyposażonych w głowice automatycznie sterujące mocą grzejników w zależności od zapotrzebowania, wszystkimi głowicami zarządca centrala podłączona do styku beznapięciowego 96 w kotle, cała instalacja wykonana w systemie rozdzielaczowym, bez sprzęgła , bez zaworów mieszających, zasilanie z kotła zasila bezpośrednio pion