dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
  1. #1

    Domyślnie Rekuperacja i klima problem.

    Witajcie.

    Mam u siebie instalacje klimatyzacji i rekuperacji, dom jednorodzinny 200m2. Reku Thessla green airpack 400, chociaz nie jestem pewien czy nie 500. Ale to malo wazne. Panowie walcza u nas z ustawieniami, generalnie mamy tak ,ze w salonie nadole nawet przy 60% nic nie nawiewa jedynie w gabinecie, na gorze jest podobnie. Panowie twierdza ,ze zakladali system polaczony z klimatyzacja ktora ma chodzic razem z reku i ja wspomagac, cz yto prawda ? bo cos mi sie wierzyc nie chce. Oczywiscie klima w trybie wentylacji ma byc wlaczona non stop.

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.419
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Klima nie odprowadzi CO2 ani nie dostarczy O2. Osuszy - i o tyle poprawi komfort, o ile to wilgotność dokucza (a ostatnio jest bardzo sucho).
    Masz wyniki pomiarów przepływów?
    Wrzuć projekt z obliczeniami, jak wentylacja wykonana zgodnie z nim.

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Klima nie odprowadzi CO2 ani nie dostarczy O2. Osuszy - i o tyle poprawi komfort, o ile to wilgotność dokucza (a ostatnio jest bardzo sucho).
    Masz wyniki pomiarów przepływów?
    Wrzuć projekt z obliczeniami, jak wentylacja wykonana zgodnie z nim.
    Beda dopiero robic pomiary. Wlasnie wilgotnosc nie dokucza, wrecz przeciwnie uzywamy nawilzacza powietrza.
    Generalnie jesli chodzi sama reku bez "wspomagania" klima ,to tak jak by jej nie bylo.

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.419
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał tommypear Zobacz post
    uzywamy nawilzacza powietrza.
    Generalnie jesli chodzi sama reku bez "wspomagania" klima ,to tak jak by jej nie bylo.
    A czego oczekujesz? Ma być mało CO2 - i tyle. A jak czujesz senność i zmęczenie, to jest masakra. Pożycz czujnik CO2.
    Nawilżacz latem jest zbędny. Zimą pewnie nie da rady.

  5. #5

    Domyślnie

    Oczekuje ,ze bedzie czym oddychac. Pozatym wydaje mi sie ,ze powinienem czuc nawiewane powietrze w anemostatach, a tak jest moze w dwoch z 7. Bez otwartych okien generalnie ciezko jest, jest duszno. Dziwi mnie tez fakt wspomagania reku, uwazam ,ze w ten sposob Panowie chca sie troche ratowac, tlumaczac ,ze musza chodzic dwa urzadzenia.

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.419
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Mają być przepływy na anemostatach zgodne z projektem. Czucie jest subiektywne i zależy od różnych czynników. A czujnik CO2 przydatny jest po zamieszkaniu.

  7. #7

    Domyślnie

    My juz mieszkamy...
    Zobaczymy co pokaza pomiary.

  8. #8

    Domyślnie

    A czy w thessli mozna na sterowniku sprawdzic ilosc zasysanego powietrza oraz wyrzucanego ?

  9. #9

    Domyślnie

    A mam jeszcze pytanie, na ile procent macie ustawiona reku ? Nie mowie o wietrzeniu itd. Taka standardowa praca.

  10. #10
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.175

    Domyślnie

    Cytat Napisał tommypear Zobacz post
    A mam jeszcze pytanie, na ile procent macie ustawiona reku ? Nie mowie o wietrzeniu itd. Taka standardowa praca.
    U mnie przy obecnych temperaturach 36% przez 16 h i 64% przez 8h. Dla rekuperatora Brink HR 300 i pow 127 m2
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  11. #11
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    To system kanałowy? Oba systemy są połączone?
    W takich układach niestety często tak to działa. Przewody klimatyzacji są o wiele większej średnicy. Klimatyzator odpowiada za cyrkulację powietrza, a rekuperator jest dopięty do układu i wymienia część powietrza.

    Taki system jest m.in. u sąsiada. Dlatego system musi pracować cały czas. Inaczej powietrze wymuszane przez rekuperator "stoi".

    Sam miałem projektować coś takiego dla siebie
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 16-08-2020 o 19:24

  12. #12

    Domyślnie

    Tak system kanalowy. Wszystko na takich duzych metalowych rurach. Z tym ,ze wczoraj zrobilem test i na dole ok sa kanaly polaczone, niestety na pietrze chyba nie, bo uruchamiajac dodatkowo wentylacje z klimy w kratkach od reku nic sie nie zmienia.

  13. #13
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Masz jakiś projekt tego?

  14. #14

    Domyślnie

    Projekt byl dokupiony do projektu domu archon. Projekt reku byl wykonany przez rekuperatory.pl

  15. #15
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Jeśli rekuperacja została zrobiona jako dopinka do systemu klimatyzacji, to Panowie mają rację - klimatyzacja w trybie wentylowania musi chodzić cały czas. Taniej przy montażu, ale drożej w eksploatacji.

    Rekuperator nie dmuchnie w taką instalację z zachowaniem jakiejkolwiek sensownej dystrybucji powietrza.
    Tak jak pisałem, u sąsiada jest tak samo, ale u niego system po prostu działa cały czas utrzymując zadane parametry temperatury i to działa - nawet bardzo dobrze, choć pożera więcej prądu.

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony