Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZa wrzesień 5 kWh za samo CO. Koszt 1,5zl.
Trzy ostatnie dni września grzane. W sumie 2,5 godziny pracy pompy.
CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd 3.09 -30.09 na rzecz CWU i chłodzenia pompa zużyła 44 kwh.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCWU COP1=10,3
Podłoga C0P1 =0
Klimy testowanie nowej sztuki i praca samych wentylatorów aby ciepło ze słońca rozgonić 17kWh
Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzestałem się udzielać w raportach o spalaniu.
Prezentacja dzisiejszych rekordów w tej decyzji mnie umacnia.
Poniżej 50kWh na CWU na miesiąc...
PULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
Rekuperacja Renovent Excellent 400, PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEee...tam.
Miałem niebywale wysokie temp. DZ w sierpniu i wrześniu (wykorzystywałem chłodzenie pasywne) przekraczające 17C, a chwilami i 18C.
Temp. zasilania 300l zasobnika dochodziła tylko do 51C na koniec grzania.
Krótkie grzanie po ok. 10-15 min. w dwóch cyklach. Zużycie ok. 1,5 kWh na dzień.
Nie doceniasz gruntówki i wartości energetycznej glikolu o temp. 17-18C.
Do tego większość zużycia wody to prysznice. Nie mam małych dzieci.
Zimą sytuacja się zmieni, jak grunt będzie dawał 1,5 C na zasilaniu. Także spoko. Nie ma w tych wynikach nic nadzwyczajnego.
Pozdrawiam.
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWe wrześniu na cele ogrzewania były 3 załaczenia i czas pracy 4h. Ze względu na jeden weekend gdzie było zimno i mokro. Komfort marznącej żony i dzieciaków się obniżył.. .
Pobór prądu w kWh
w 1t 33
w 2t 72
razem 105
Średni koszt 53,55zł miesięcznie, cały okres gdzie nie pracuje pc na ogrzewanie średnio grzanie ciepłej wody pobiera 80-100kwh. Zależnie od zużycia cwu.
Na razie zyski bytowe podnoszą temperaturę ale komfort już nie jest jak wcześniej i czas na dniach uruchomić ogrzewanie ze względu na 3 latkę lubi biegać boso. W domu nadal wacha się temperatura 22-22,5.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
P.u. 98.25m²+garaż 18.01m².OP 100%PC WPS 6k1, DZ 2x90m,WM,OZC(asolt)EAH:62,5kWh/m2rok,ΦHL:3640W, QH:6379 kWh/rok, Grzanych podłóg~98m2,kubatura 265m3
PV 8,69, azymut 240st, dach 23st.
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla tych co nie wierzą w zużycie energii poniżej 50kWh na cele CWU w sezonie letnim:
m-c V - 58kWh,( do tego na CO 70kWh ), maj był bardzo zimny, ale podaję bo od 02.05.2020 spisałem licznik główny energii
m-c VI - 41kWh
VII - 40kWh
VIII - 35kWh
IX - 51kWh ( w tym na grzanie CO - 13kWh )
Wg. licznika energii na cały dom w tym czasie ( 02.05 - 30.09.2020r ) zużycie 1490kWh, gdzie cały dom na prąd, łącznie z indukcją, 4-osobowa rodzina
Średnio m-c wychodzi 300kWh, a tyle miałem w sezonach bez pompy PC PW, z tego wynika, że w lecie prawie nie zauważam zużycia na cele CWU.
To jest ta przewaga PC PW w lecie nad PC gruntowymi, wysokie temperatury dolnego źródła.
Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPosty nie na temat przeniosłem do innego wątku Tutaj
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMinął mi równo rok od wprowadzenia.
CO+CWU: 3617 kWh (1820 zł).
Jak na używanie samopas (bez patrzenia tania/droga) i dziurę w izolacji wielkości kilu m2 to jestem zadowolony.
W przyszłości powinno być lepiej.
Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLicznik 2465 (już doliczając dzienne okienko na CWU). Poprzednio 2304 kWh
Poszło 161 kWh w październiku na CO i CWU. Temp. w domu 22C (ustawione 21,8C).
Te 161 kWh to koszt u mnie 51,52 zł.
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPaździernik 89 kWh na samo CO tanią pc pw.
CWU zwykłym bojlerem.
125m2 po podłogach. Koszt 27zł.
CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDwie PC PP 112kWh
Podłogówka COP1 88kWh
CWU COP1 49kWh 41,5* histereza 1*
Temp powietrza nastawiona 23 histereza 0,5*
Temp podłogi 22,5 parter i 22pietro histereza 0,1*
Bez kagańca
koszt droga 0zł
tania szacunkowo 60% płatne ok 30-50% normalnej stawki
Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie w tym miesiącu pykło 150kwh.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiększość forumowiczów podaje odczyty z podlicznika, montowanego w rozdzielni.
W moim przypadku jest to podlicznik dwutaryfowy, zliczający całość zużytego prądu przez pompę, również pompki obiegowe D i GZ.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.