Dane wyjściowe dom 105m2
Zapotrzebowanie na ciepło 4,7kW przy -20°C
Ilość osób w domu 4 osoby, zapotrzebowanie na CWU 1kW
Czyli łącznie dom przy -20°C potrzebuje:
Na wodę użytkową: 24kWh( jest to duże zużycie na CWU większość domów ma około 10kWh)
Na ogrzewanie: 112,8kWh
Pompa ciepła Panasonic SDC 5kW wyprodukuje przy -20°C na CWU 24kWh w ciągu około 8h.
Pompa na CWU pracuje z mniejszą mocą około 3kW ze względu na wyższą temperaturę zasilania oraz priorytet COP.
Przez te 8h(zazwyczaj w cyklach 4x2h) będzie pracować tylko na potrzeby CWU bez użycia grzałki.
Na ogrzewanie będzie pracować przez pozostałe 16h.
Przez 16h pracując z pełną mocą wyprodukuje 16h x 3,9kW = 62,4 kWh.
Ma wyprodukować 112,8kWh, więc na 14h( bo nie od razu) dołączy sobie grzałkę.
Grzałka pracująca przez 14h x 3kW = 42kWh
BRAKUJE 8,4kWh.
WNIOSEK pompa Panasonic SDC 5kW przy -20C nie da sobie rady nawet pracując na 100% grzałką i sprężarką.
Pompa ma też przestoje ze względu na okienka pracy na CO i CWU czyli nie pracuje cały czas, jak dobrze się dopasuje okienka to będzie pracować przez 80-90% czasu w ciągu doby.
Więc już pewnie w temperaturach -13 – (-15°C) mogą być problemy z temperaturą.
Jak dołożymy do tego jeszcze że są, np. święta czy sylwester, mamy gości większe zużycie wody, ludzie wchodzą i wychodzą to taka pompa da znać o braku mocy jeszcze wcześniej.
Mnóstwo można tu znaleźć opisów że pompa 5kW jest super na domy nawet większe niż 100m2.
To wszystko niestety złe dobory. Moja firma nigdy nie założyła pompy 5kW na domy o normalnej izolacji większy niż 80m2.