Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanasonic nazywa to Deice Mode 2 . Kolega @Andrzej5101 nazwał to ( w linku kilka postów wyżej) defrostem awaryjnym ( wg mnie błędnie , bo Panasonic nic nie wspomina ,że jest robiony "podczas awarii ") , na forum spotkałem się również nazwę w stylu rozmrażanie gorącymi gazami .
Cechą charakterystyczną jest to , że pompka objegowa w jednostce wewnętrznej się zatrzymuje ( więc wymiennik nie ma dostarczanego ciepła) , a w jednostce zewnętrznej sprężarka się najpierw zatrzymuje , po czym startuje z charakterystycznym dzwiękiem pilowania piłką do metalu ( przynajmniej ja to tak odbieram) , a w odcztach czestotliwość sprężarki wzrasta do ok 72-80Hz. Na podliczniku energii widać ,że moc wzrasta do ok 2,5kW ( dokładnie nie pamiętam). Druga charakterystyczną cechą to czas ,trwa to dobre 15-20minut.
Kazdy Panasonic bedzie się odmrazal przez Deice Mode 2 jeśli temperatura otoczenia jest poniżej -10 stopni. Przy wyższych temperaturach rodzaj odmrażania zależy od temperatury powrotu. W T-CAPach jeśli spadnie poniżej 27 stopni ,a w normalnych poniżej 22 stopni. Poza tym jeśli w trakcie Deice Mode 1 ( przy pomocy zładu ) temperatura powrotu spadnie poniżej tych temperatur ,rozmrażanie się zatrzyma i przełączy się na deice Mode 2 (może stąd wg Andrzeja to awaryjne...)
A jak to się fizycznie dzieje ...( czy sprężarka może być grzejnikiem.) ,tgo nie jestem w stanie wytlumaczyc. Cos kojazę , że w parownik wpleciona jest jedna pętla dodatkowa ( w dwuwentylatorowych dwie) , może one wtedy służą jako dolne zrodło , a pozostala część parownika jako górna i się rozmraża.... (Stąd tez kolejne zjawisko ,że sie nierownomiernie rozmraza).
Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJesteś mądry (aż dziw, że taki mądry).
Bardzo się cieszę że tak jasno wytłumaczyłeś Koledze @MIG25 do czego służy sprężarka. Ja od tej pory też będę wiedział że sprężarka służy do sprężania.
To takie odkrywcze, że pozwolę sobie zacytować Twoje słowa:
"A to jakaś nowość, nie słyszałem by sprężarka pełniła funkcję grzałki.
Sprężarka jak sama nazwa wskazuje spręża czynnik, nic innego nie robi."
Jedynie przy okazji napomknę nieśmiało, że zauważyłem (z pewną nieśmiałością), że Daikin stale wprowadza jakieś ulepszenia w swoich produktach. Pewnie w procesach defrostów też. Niektóre rozwiązania doczekały się swoich nazw.
Ja jako laik się w to nie wgłębiam. W zupełności wystarczy, jeśli wszystko działa jak należy.
Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże dlatego , że jak poprosisz Chińczyka ,żeby Ci potwierdził zakres pracy do -30 stopni to też to zrobi. Nawet podeśle Ci dokument z czerwoną pieczątką ( a dla Chińczyka czerwona pieczęć to świętość i się z tym nie dyskutuje).
A dlaczego nie ma grzałek... Chińczyk kopiując weryfikuje . Przez to np chińskie kopie samochodów nie przejdą testów zderzeniowych ,bo chińczyk je odchudza. Choćby o głupie poduszki powietrzne. Więc teraz podobne pytanie , po co w samochodach jakieś poduszki powietrzne , skoro w chińskich nie ma ...
Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo co nie jest wg Ciebie rzeczywistością ? że dostaniesz potwierdzenie na -30 ? Ty może nie , ale jak byś był zainteresowany kupnem powiedzmy 100szt to dostaniesz wszystko.
To że w Chinskiej pompie nie masz żadnej grzałki tłumaczysz to jej nowoczesnością , a w rzeczywistości to jest odchudzanie cenowe.
Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak tak, nawet IPhone jest produkowany w Chinach , ale już designed in USA. Rozróżnij to.
Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
Sterowanie automatyczne bezobsługowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i znowu jest problem... Przed chwilą miałem rozmowę z osobą, która dość głęboko "siedzi" w sprawach związanych z Daikin`em.
Myślałem, a właściwie przekonałeś mnie, że sprężarka to jednak nie grzałka, a tu masz - "ni z gruszki, ni z pietruszki" mój dzisiejszy rozmówca wspomniał, że Daikin zaczął stosować ogrzewanie sprężarki sprężarką. Gdy jest zimna (sprężarka) to przed rozruchem puszczany jest prąd do sprężarki, a ta się nagrzewa, a potem już ciepła zaczyna sprężać (i rozprężać). Podobno jest to realizowane częstotliwością - o znacznie wyższej częstotliwości w stosunku do normalnego zakresu pracy częstotliwość podana na uzwojenia powoduje, że się nagrzewa. Czy tak jest na prawdę nie wiem, ale nie mam zamiaru zgłębiać tematu.
W każdym razie moja jednostka zewnętrzna Altermy z 2008 roku o mocy 8,5 kW wczoraj została podłączona do obwodu pompy ciepła "tymi ręcami robionej",a na dodatek ze sterownikiem od klimatyzatora - działa jak należy.
Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo by się zgadzało , zaobserwował że przy dużej wilgotności nawet w temperaturach plusowych po dłuższym przestoju klima włacza się na chwilę , potem przełącza defrost czeka chwile 30 s. potem na chwilę daje pełne obroty i zaczyna grzać. I to am sens . Tak ze voymara teorie spiskowe o badziewnej taniej chińszczyźnie można sobie .... odpuścić.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKOLEGO!!!!!! Nie zamierzam tu cię bluzgać, lecz jak coś piszesz to CZYTAJ . CZYTAJ i pisz lecz do odpowiedniej osoby.
Pozwól że zacytuję urywek twojego postu #1954
[B]Cyt.Tak ze voymara teorie spiskowe o badziewnej taniej chińszczyźnie można sobie .... odpuścić.
POWIEDZ W KTÓRYM POŚCIE JA PISAŁEM O CHIŃSKICH PRODUKTACH?[/B]
PS. Jak dla mnie tel ma mieć dostęp do internetu , nawigacji zdjęć itd. i nie musi kosztować aż 300zeta. A w tys.PLN to już nie wiem co pisać.
Tak że trochę rozwagi w pisaniu zwłaszcza że sugestia nie do mnie.
PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
Sterowanie automatyczne bezobsługowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo nie o to chodziło - rozważana była sprawa defrostów.
Ja jako laik zwróciłem uwagę, że chyba nie koniecznie do rozmrożenia z lodu wymiennika w jednostce zewnętrznej całe ciepło jest pobierane z nagrzanych układów wewnętrznych.
Ty w moim odczuciu starałeś się wręcz ośmieszyć Kolegę @MIG25 twierdząc, że sprężarka jest tylko sprężarką.
Ująłeś to tak:
"A to jakaś nowość, nie słyszałem by sprężarka pełniła funkcję grzałki.
Sprężarka jak sama nazwa wskazuje spręża czynnik, nic innego nie robi".
Więc miałeś świadomość, że Kolega nie do końca nie miał racji, a kpienie z niego było raczej niestosowne.
To, że dowiedziałem się że sprężarka w Daikin`e może się też nagrzewać "sama w sobie" bardziej kojarzy mi się że poniekąd zachowuje się jak płytka kuchni indukcyjnej (czyli w określonych warunkach grzeje), gdzie elementy stalowe stają się ciepłe.
Sprężarka sporo waży, więc nie wykluczone że jeśli celowo ją się nagrzeje do odpowiedniej temperatury to to ciepło wystarczy do "zrzucenia" lodu z jednostki zewnętrznej.
Co więcej w instrukcji Daikin`a trudno znaleźć informację o wymaganej minimalnej objętości zładu.
Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDaikin Altherma III 8 kW
Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
FV 5,3 kWp E-W
bogusław: Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280