no i wychodzi na to, że miałeś rację. bo termometr wrzucony do króćca pokazuje zupełnie inny odczyt niż czujnik Vaillanta. Odczytane dziś rano parametry wyglądają następująco:
Temp. zewnętrznego pobieranego: 2.2°C
Czerpnia: 0.6°
Wyrzutnia:3.7°C
Temp. w pomieszczeniach mieszkalnych: 21°C
Temp. w pomieszczeniu reku: 11.3°C
Temp. zużytego pobieranego: 19.7°C sonda (centrala pokazuje 16.5°C)
Temp. nawiewanego: 16.8°C
Prędkość pobieranego: 151m3/h
Prędkość dostarczanego: 140m3/h
więc...
- sprawność wychodzi na poziomie 87% - więcej niż deklaruje producent
- nie do końca wiem, której wartości czerpni się trzymać 2.2 czy 0.6 - rekuperator w statystykach podaje temp. św. pob 2,2°C, ale już po kliknięciu test czujnika 0.6°C. Nie wiem czy 2.2 to nie jest zwykły odczyt z pogodówki bo taka też jest temp. wyświetlana na regulatorze w salonie.
- między wywiewem a nawiewem jest jakieś 10m3 różnicy - wszystkie anemostaty chwilowo są wykręcone na podobnym poziomie a w centrali nie ustawiałem dodatkowych korekt. Przy uruchomieniu miałem robione pomiary anemometrem i niby wszystko było zrównoważone.
- dziwi mnie też odczyt wilgotności bo regulator wskazuje 51% a oddzielnie postawiony higrometr 37%,
- przy okazji dowiedziałem się, że w regulatorze (ten salonowy VRC700) walnięta jest też czujka jakości powietrza jej odczyt 65535ppm
także w poniedziałek telefon i zgłoszenie serwisowe. Wielkie dzięki za odzew i wszelkie sugestie