    Cytat Napisał dmdaikin Zobacz post
    pompa daikin altherma p-w 8 kw na czynnik RS32,
    10449 W - zapotrzebowanie na ciepło wg. projektu
    14 444 W - Licząc na stronie ciepłowłaściwe wychodzi
    Napisałeś ;
    - moja pompa zużywa 25-30 kWh na dobę, grzeje 150 m2 tylko podłogowe.
    - dom mocno ocieplony.
    Te dane nie wskazują na budynek dobrze /mocno ocieplony
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  2. #182

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Napisałeś ;
    - moja pompa zużywa 25-30 kWh na dobę, grzeje 150 m2 tylko podłogowe.
    - dom mocno ocieplony.
    Te dane nie wskazują na budynek dobrze /mocno ocieplony
    Andrzej masz rację u mnie jest 220m2 . 150m2 grzeję do 23--24*C reszta 70m2 pomieszczenia socjalne do 19*C PC pobiera ok.23kWh i nie uważam abym dom miał super ciepły.
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  3. #183
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    dmdaikin

    Zarejestrowany
    Jan 2020
    Skąd
    Kłobuck
    Kod pocztowy
    42-100
    Posty
    56

    Domyślnie

    Cytat Napisał RRR. Zobacz post
    Sprawdź czy nie masz rozszczelnionych okien oraz czy rekuperator nie chodzi na zbyt wysokim biegu. Nie ma cudów, to musi działać
    rekuperator działa prawidłowo wziąłem nawet termometr do jednego z nawiewów i działa wszystko prawidłowo. W domu jest ciepło niema mostków. Jedynie ale nie posądzam żeby to aż takie straty powodowało to podłoga w łazience jest nieocieplona od spodu ona ma niecałe 3m2 powierzchni podłoga w łazience niedogrzana żeby nie powiedzieć zimna. Dziś po nocy od 7 do 7 pompa pobrała 25kwh w nocy było jakieś -3st. Zauważyłem tez jedną regularność jak chodnik zalany wokół pompy jest wodą czyli często się odszrania to zużycie zaraz jest sporo wyższe. Wczoraj od 7 do 16 zużyła 6kwh a reszta przez noc. Widze tez z ona się bardzo zaszrania robi się cała biała gruba warstwa szronu. dla przykładu w nocy z soboty na niedzielę było w okolicach 4st zużyła 13kwH przez 24H.

  4. #184

    Domyślnie

    Cytat Napisał dmdaikin Zobacz post
    Widze tez z ona się bardzo zaszrania robi się cała biała gruba warstwa szronu.
    dla przykładu w nocy z soboty na niedzielę było w okolicach 4st zużyła 13kwH przez 24H.
    Jakie masz nastawy pompy
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  5. #185
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    dmdaikin

    Zarejestrowany
    Jan 2020
    Skąd
    Kłobuck
    Kod pocztowy
    42-100
    Posty
    56

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Napisałeś ;
    - moja pompa zużywa 25-30 kWh na dobę, grzeje 150 m2 tylko podłogowe.
    - dom mocno ocieplony.
    Te dane nie wskazują na budynek dobrze /mocno ocieplony
    dom jest zbudowany z prothermu 25, ściany ocieplone styropianem 15cm, podłoga 15cm styropianu, poddasze - strych nieużytkowe strop ocieplony 20cm sttyropianu, okna 3 szybowe VEKA. czy to jest mało ?
    Ostatnio edytowane przez dmdaikin ; 26-11-2020 o 13:40

  6. #186

    Domyślnie

    Jak budynek by był mocno ocieplony to;
    - moc cieplna wynosiła by ok; 5 do 6 kW,
    - zapotrzebowanie na ciepło, ok; 7000 do 8000 kWh/rok
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  7. #187
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    dmdaikin

    Zarejestrowany
    Jan 2020
    Skąd
    Kłobuck
    Kod pocztowy
    42-100
    Posty
    56

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Jakie masz nastawy pompy
    krzywa grzewcza -13/33 15/28
    brak sterownika madoka odbiór ciepła mierzy wg. tem. powrotu.
    Ostatnio edytowane przez dmdaikin ; 26-11-2020 o 14:08

  8. #188

    Domyślnie

    Cytat Napisał dmdaikin Zobacz post
    krzywa grzewcza -13/33 ; 15/28
    brak sterownika madoka , odbiór ciepła mierzy wg. tem. powrotu.
    Zmień na;
    -13/35 C ; + 15/30 C
    Czy jest bufor?
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  9. #189
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    dmdaikin

    Zarejestrowany
    Jan 2020
    Skąd
    Kłobuck
    Kod pocztowy
    42-100
    Posty
    56

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Zmień na;
    -13/35 C ; + 15/30 C
    Czy jest bufor?
    jest bufor

  10. #190

    Domyślnie

    Cytat Napisał dmdaikin Zobacz post
    jest bufor
    Powinien pomóc przy odszranianiu - przy wyższej temperaturze,
    Obserwuj temperaturę powrotu w czasie defrostu oraz czas trwania.
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  11. #191
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    dmdaikin

    Zarejestrowany
    Jan 2020
    Skąd
    Kłobuck
    Kod pocztowy
    42-100
    Posty
    56

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Powinien pomóc przy odszranianiu - przy wyższej temperaturze,
    Obserwuj temperaturę powrotu w czasie defrostu oraz czas trwania.
    Czas trwania defrostu 3minuty. Temperatura zasilania wówczas 33st i spadła do 26 ale szybko urosła . Zuzycie od 7 do 17 6kWh a przez noc do 7 17kwh

  12. #192

    Domyślnie

    Cytat Napisał dmdaikin Zobacz post
    Zauważyłem tez jedną regularność ;
    - jak chodnik zalany wokół pompy jest wodą czyli często się odszrania to zużycie zaraz jest sporo wyższe.
    - Wczoraj od 7 do 16 zużyła 6 kwh a reszta przez noc.
    - Widze tez z ona się bardzo zaszrania, robi się cała biała gruba warstwa szronu.
    dla przykładu w nocy z soboty na niedzielę było w okolicach 4st zużyła 13 kwH przez 24H.
    Warto odprowadzić wodę z pod pompy do rynny,
    Defrosty wystepuja w temperaturach od + 3 C do - 3 C
    poczytaj ;https://forum.muratordom.pl/showthre...-hydrauliczne)
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  13. #193

    Domyślnie

    Cytat Napisał dmdaikin Zobacz post
    Czas trwania defrostu 3minuty. Temperatura zasilania wówczas 33st i spadła
    do 26 ale szybko urosła . Zużycie od 7 do 17 to 6 kWh a przez noc do 7 17 kwh
    Czy jest poprawa ?
    Warto zmniejszyć temperaturę wewnątrz budynku w sypialni
    do ok;20 C w czasie snu,
    Można, podnieść temperaturę o 1 C;
    -13C/36 C ; +15 C/ 31C
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 27-11-2020 o 07:52
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  14. #194
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Maciej Loret

    Zarejestrowany
    Jun 2013
    Skąd
    Pod Bydgoszczą
    Posty
    556

    Domyślnie

    Cytat Napisał Maciej Loret Zobacz post
    Witam,

    nietypowe pytanie...
    Jak sprawdzić czy PC PW (nie) taktuje?
    Nieśmiało się przypominam...
    Jest jakiś prosty sposób?
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret

  15. #195

    Domyślnie

    Cytat Napisał Maciej Loret Zobacz post
    Nieśmiało się przypominam...
    Jest jakiś prosty sposób?
    Jak sprawdzić czy PC PW (nie) taktuje?
    Należy dążyć aby PC pracowała ciągle bez wyłączeń, czyli aby;
    - energia tracona przez budynek była równa energii dostarczonej przez PC.
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  16. #196
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    dmdaikin

    Zarejestrowany
    Jan 2020
    Skąd
    Kłobuck
    Kod pocztowy
    42-100
    Posty
    56

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Czy jest poprawa ?
    Warto zmniejszyć temperaturę wewnątrz budynku w sypialni
    do ok;20 C w czasie snu,
    Można, podnieść temperaturę o 1 C;
    -13C/36 C ; +15 C/ 31C
    Raczej poprawy nie widzę. Obserwuję natomiast że przegrzewa się salon 70m2 i w łazience jest dośc ciepło. Mam w każdym pomieszczeniu termostat i siłowniki salus lecz wyłączyłem to wszystko i ustawiłem temperatury przepływami.
    Przy sterowaniu termostatami podłogi wyziebiały się bardzo i mam wrażenie że jak ta woda z tej wyziębionej pętli wraca nagle do pompy to zaczynają się cuda.

  17. #197
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    marcinwlkp2014

    Zarejestrowany
    Nov 2014
    Skąd
    srem
    Kod pocztowy
    63-100
    Posty
    108

    Domyślnie

    Hej. Pytanko mam, w okolicach -2 a 2 stopnie macie ustawione podniesienie krzywej na szybszy defrost? Ja mam 2 rozciagnij na 4, mam bufor i nie wiem czy jest to potrzebne. W tym okresie gdzie duzo defrostow bo cala noc ok -2 i mgla to w domu po takiej nocy mam za cieplo, oczywiscie zuzycie wyskakuje bo wieksza temp zadana. Pozdr
    Dom w II strefie po podlogach 230 m. Uzytkowe 180 m. Okna Oknoplast 3 szyby, podloga 15 cm grafit, sciana 15 cm Etixxa, skosy 30 cm welny 0,032 a strop 38 cm welny 0,035, garaz odizolowany od domu. PC PW Daikin 8 kW, bufor 300 l, CWU Daikin 200l. Grzejniki Kermi V33 na 110 m plus 70 m podlogowki. OZC Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 8192 W; Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH- 14596 kwh/rok;Kubatura ogrzewana budynku VH- 617 m³. Rekuperacja Thessla Green Home 400.

  18. #198

    Domyślnie

    Cytat Napisał dmdaikin Zobacz post
    Raczej poprawy nie widzę. Obserwuję natomiast że przegrzewa się salon 70m2 i w łazience jest dośc ciepło. Mam w każdym pomieszczeniu termostat i siłowniki salus lecz wyłączyłem to wszystko i ustawiłem temperatury przepływami.
    Przy sterowaniu termostatami podłogi wyziebiały się bardzo i mam wrażenie że jak ta woda z tej wyziębionej pętli wraca nagle do pompy to zaczynają się cuda.
    Jak pompa ma pracować ciągłe i włączać się / wyłaczać zależnie od osiągniętej temp powrotu to raczej krzywą się obniża.

    U mnei gdybym ustawił taką krzywą to bym się w domu ugotował , mimo że lubię mieć ciepło (około 23 stopnie) ...

    Obecnie testuje u siebie (ponownie) grzanie ciągłe (bez termostatu , bez stref) i dopieszczam krzywą , ale raczej przy grzaniu ciiągłym krzywa jest dużo niższa niż przy grzaniu czasowym .

    Mam inną pompę , ale zasady ustawienia podobne
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 27-11-2020 o 12:38
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

  19. #199

    Domyślnie

    Cytat Napisał dmdaikin Zobacz post
    Raczej poprawy nie widzę. Obserwuję natomiast że przegrzewa się salon 70m2 i w łazience jest dośc ciepło.
    Mam w każdym pomieszczeniu termostat i siłowniki salus lecz wyłączyłem to wszystko i ustawiłem temperatury przepływami.
    Przy sterowaniu termostatami podłogi wyziebiały się bardzo i mam wrażenie że jak ta woda z tej wyziębionej pętli wraca nagle do pompy to zaczynają się cuda.
    Należy wyregulować salon,
    Jak z warstwą szronu i z odmrażaniem??
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  20. #200
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Maciej Loret

    Zarejestrowany
    Jun 2013
    Skąd
    Pod Bydgoszczą
    Posty
    556

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Jak sprawdzić czy PC PW (nie) taktuje?
    Należy dążyć aby PC pracowała ciągle bez wyłączeń, czyli aby;
    - energia tracona przez budynek była równa energii dostarczonej przez PC.
    Radio Erewań?
    Andrzej, przeczytałeś choć pytanie, na które odpowiadasz?
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret

Strona 10 z 22

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony