Na pierwszym screenie masz brak taktowania.
Od godz. 22ej (na osi czasu na dole wykresu) zaczyna się grzanie, moc pobierana (czarna linia) rośnie razem z czerwoną linią (zasilanie) oraz proporcjonalnie do niej niebieską (powrót). Przez cały czas grzania widać że krzywa zasilania i powrotu przebiega dość płasko - pompa nie wykonuje defrostu i nie zatrzynuja pompy obiegowej. Moc (czarna linia) początkowo dość wysoka - po północy (8 nov) wypłaszcza się na poziomie ok. 0,5 kW.
Teraz taktowanie. Zaczyna się o 8.55 (strzałka) i trwa do 13ej.
Linia zasilania, powrotu i mocy jest poszarpana. Wahania są znaczne. Patrząc na pompę widać by było że wentylator zatrzymuje się i załącza, pompa obiegowa również.
EDIT problem z hostingiem
Następnie druga strzałka pokazuje dobrą pracę bez taktowania, tzn. nonstop.