Albo na sztywno dac z 40st mam. Nadzieję to termostaty wyłącza tylko ten baniak bufor czy jak mu tam będzie się grzać
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrawdopodobnie problem polega na tym że układ mieszał mi zimną wode z ciepłą i walił to do podłogówki. Po zablokowaniu (odcieciu tegoż zaworu mieszającego) pompa od 23:30 do 7 rano zuzyła 7kwH i to w mrozie -4st. Jeszcze dopatruje się jednego problemu po defroście woda z bufora wychłodzona trafia do podłogówki. Co sądzicie o tym aby zastosować termostat który wyłaczy pompe obiegową w chwili gdy temperatura spadnie do poziomu X wówczas będe miał zimna wode w buforze a nie w podłogówce ?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdybyś zamieścił schemat instalacji to łatwiej byłoby pomóc, na moje oko trochę ta instalacja za bardzo pomieszana
Dom z 2007 r. 220m2 (180 użytkowej), ok. 30m2 podłogówki, reszta grzejniki płytowe wspomagane wentylatorami (taki klimakonwektor DIY). Ściany porotherm 30cm + 10cm styropian, strop 30cm wełna, okna plastikowe 2 szybowe. Wentylacja z rekuperatorem. PC chińska inwerterowa na przyzwoitych podzespołach (prywatny import), moc 18kW plus bufor 1000l, zoptymalizowane do pracy w taryfie taniej. CWU 300l.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodstawa, przy buforze ( sprzęgle ) tak dobrać obciążenia hydrauliczne, ( przepływy) żeby to się równoważyło. To co wpływa do sprzęgła to ma wpływać, wtedy to siè nie miesza.
Z drugiej strony, przy mieszaniu się wody w sprzęgła, to pierwszym objawem było by taktowanie pompy ( pompa by pracowała cały czas, natomiast sprężarka by Ci się wyłączała. A nie wiem czy tak było u Ciebie.
To, że teraz w nocy Ci zjadła mniej, to może być spowodowane, tym że sie nie szroniła, bo przy -4 jest suche powietrze i brak wilgoci.
A problem może wrócić przy defrostach.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy Ty masz pompę obiegową za buforem i jak jest sterowana?
" W modelu EHSH/EHSX logika defrostu jest nieco inna. Mamy wysoką temperaturę w buforze ciepła.
O wiele wyższą niż w podłogówce – i w tym wypadku pompa wykorzystuje to ciepło poprzez pracę zaworów bypass.
Dlatego też sprawności z etykiet energetycznych Altherm EHSH/EHSX są jeszcze wyższe ''
https://blog.karbon.com.pl/pc-powiet...-pompy-ciepla/
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompa jest za buforem i aktualnie jest niesterowana. Stąd moje pytanie czy założyc termostat przylgowy i wyłączać ja jak temperatura w buforze spadnie i włączy jak się podniesie. Na bank po defroście wprowadza zimną wode 25st do podłogówki. Dla mnie jest to chore co prawda z hydraulika nie mam i nigdy nie miałem nic wspólnego.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1/ Pompy ciepła Daikina mają ;
- inverterową modulację mocy,
- modulowaną pompę obiegową utrzymującą stałą dT,
- wbudowane zawory mieszające i bypassowe,
2/ Mając samą podłogówkę, po co Tobie ??? ;
- zawory mieszające,
- pompa obiegowa wtórna,
3/ Jeżeli już to do sterowania załączenia wtórnej pompy proponuje sterownik
.... salus PC11, który ma swój czujnik temperatury i prostą obsługę ;
...... - nastawiasz temperaturę min bufora, przy której ma się włączyć
wtórna pompa i nie marnujesz energii ,
4/ Czy grzałką C.O w module wewnętrznym masz aktywowaną???
Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 01-12-2020 o 16:33
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAd. 1 powieżyłem wykonanie instalacji fachowcom min z firmy daikin przyjechał na budowę wszystko zobaczył dobrał pompę przekazał schemat hydraulikowi A ten zgodnie wykonał. Nieposiadalem wiedzy na temat działania instalacji hydraulicznych chcieliśmy z żoną tanie bezobsługowe estetyczne bez grzejników ogrzewanie. Gdybym posiadał obecną wiedzę niedopuscil bym do wykonania takiej instalacji. Bufor pompy obiegowe regulatory pokojowe itd. Mój błąd że zaufalem wiedzy fachowców
Ad.2 odp po części w ad 1.
Ad.3 zakupiłem pc 11 i domontuje samodzielnie
Ad. 4 mówimy o grzałce u mnie w interfejsie nazywa się Bsh są one dwie przy defrostach nie biorą udziału na 10 przypadków raz złapałem że była włączona.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
Sterowanie automatyczne bezobsługowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzałka BSH służy do podgrzewania wody w zasobniku. Grzałki backup oznaczone są BUH i jeśli faktycznie zamontowana jest konfiguracja 9V to posiada ona grzałki o mocy łącznej 9 kW, podzielone na stopnie - 3, 6 oraz łącznie 9 kW.
Swoją drogą czy ten fachowiec z firmy Daikin podpisał protokół? Bo rozumiem że "przekazał schemat hydraulikowi" ale tylko instalacji ogrzewania domu - pompę kto zamontował?
Daikin Altherma III 8 kW
Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
FV 5,3 kWp E-W
bogusław: Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić. post #79
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDopiero teraz doczytałem jaki masz dom .
Skoro masz 10tys lub nawet 14tys zapotrzebowania rocznego przyjmijmy ze 12tys kwh ,to masz obciazenie gdzies na poziomie 7,5kw to w dniu kiedy srednoa dobowa wyjdzie 0st masz obciażenie ok.3,25kw .
Czyli musisz dostarczyc do domu 3,25x24h=78kwh
To 78kwh podziel na cop 3 a moze i gorszy przy jakis defrostach lub nie optymalnie ustawionej pompie i wynalazku zwanym bufor to 78/3=26kwh poboru dolicz do tego ze 2kwh na cwu i wszystko sie zgadza.
Zapotrzebowania nie oszukasz .
Moze w dzien Ci mniej bierze bo mniej godzin liczysz do dnia a wiecej do nocy moze wode Ci jeszcze grzeje w tych godzinach nocnych,moze tak sie rozjlada ze w nocy nagrzewa dom a w dzien mniej chodzi wytraca te cieplo a w nocy nadrabia (niewiem jak sterujesz temperaturą w domu)
12000kwh/scop3=4000kwh pobranego +cwu720kwh=4720kwh/27=175dni takiej pogody czyli prawie caly sezon grzewczy a wiadomo pare dni sie trafi chlodniejszych a zdecydowana wiekszosc cieplejszych
Ostatnio edytowane przez codix ; 02-12-2020 o 08:22
Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=codix;7999118]Dopiero teraz doczytałem jaki masz dom .
Skoro masz 10tys lub nawet 14tys zapotrzebowania rocznego przyjmijmy ze 12tys kwh ,to masz obciazenie gdzies na poziomie 7,5kw to w dniu kiedy srednoa dobowa wyjdzie 0st masz obciażenie ok.3,25kw .
Czyli musisz dostarczyc do domu 3,25x24h=78kwh
To 78kwh podziel na cop 3 a moze i gorszy przy jakis defrostach lub nie optymalnie ustawionej pompie i wynalazku zwanym bufor to 78/3=26kwh poboru dolicz do tego ze 2kwh na cwu i wszystko sie zgadza.
Zapotrzebowania nie oszukasz .
Moze w dzien Ci mniej bierze bo mniej godzin liczysz do dnia a wiecej do nocy moze wode Ci jeszcze grzeje w tych godzinach nocnych,moze tak sie rozjlada ze w nocy nagrzewa dom a w dzien mniej chodzi wytraca te cieplo a w nocy nadrabia (niewiem jak sterujesz temperaturą w domu)
Mam termostaty pokojowe i siłowniki salus na zaworze. Bufor wali zimna wode po defrostach w podłogówke tu wg. mnie jest problem. Jak w chwili defrostu odłacze pompe obiegowa z proądu po defroście temperatura w kilka minut wraca a gdy ta =woda zimna idzie w podłogówke trwa to znacznie dłużej Kupiłem termostat jak wyżej P. Andrzej poleca dołożę to i zobaczymy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo nie jest problemem u kazdego wali zimna w czasie defrostu do obiegu i jest ok a jak ktos nie ma bufora to niby gdzie ta zimna woda z defrostu idzie ??
Jesli bedziesz mial poborcw taki dzien jak dzisiaj na takim poziomie jak dzisiaj to ja nie widze problemu .
Tylko wczesniej pisales ze to bylo wiecej a bylo cieplej wiec moze pomoglo zablokowanie tego zaworu mieszajacego albo jeszcze sie przygladnij defrostom pewnie bylo ich wiecej jak bylo troche cieplej moze grzalki sie dolaczaja albo defrosty sa nie prawidlowe.
A moze juz bedzie ok po wylaczenou tego mieszacza.
Co do wylaczania pompki wtornej termostatem to mozesz sobie zrobic jeszcze gorzej bo podczas defrostu laduje Ci zimna wode do obiegu ale pobiera ciepla z obiegu jak to wylaczysz to moze w buforze nadmiernie spadac temperatura i nie przeprowadzi ci defrostu za pomoca zladu wody tylko bedzie sie zalaczal jakis inny tryb defrostu jak w panasonikach mode2 sama sprezarka albo zalaczac sie beda grzalki
Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 02-12-2020 o 09:40
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych