  1. #5681
    Banned NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    adam_mk

    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.229

    Domyślnie

    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Dzięki Adamie.

    Zaczynam rozumieć skąd u kolegi stała temp. DZ na zasilaniu po wielu godzinach.
    Tak w skrócie, dla laika jak ja, bufor i zmienna wydajność (modulacja) pompy obiegowej GZ czyni z prostego on/offa coś na kształt inwertera.

    Mylę się?
    Jeżeli masz na myśli - wysokosprawne dojście do parametrów zadanych najmniejszym wydatkiem energetycznym na ZASILANIE PC - to TAK.
    Działa to jak "programowalny regulator temperatury skraplania"
    Sprzętowy (np Castell) stabilizuje temperaturę ustawioną naciągiem sprężyny. Konkretną, jedną.

    Jak bardzo trzeba, bo wynika to z konkretnego domu/układu grzewczego, to stosujemy też modulowany przepływ DZ.
    Też Wilo z PWM. Tylko takie "większe".

    Wtedy PC "daje" od około 2 do max (bywa 24kW) - tyle ile chwilowo potrzeba, a jest on-off.

    One naprawdę są "szyte na miarę".

    Co inwestor potrzebuje - to dostaje. No, jak się z Jerzym dogada.

    Adam M.

  2. #5682
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    U mnie temperatura DZ po 3-4h grzania na najwyższym biegu 6.6/2.6
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  3. #5683

    Domyślnie

    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Zaczynam rozumieć skąd u kolegi stała temp. DZ na zasilaniu po wielu godzinach.
    Ja myślę, że u mnie dodatkowym czynnikiem pomagającym utrzymywać w miarę stałą temp. DZ (po wielu godzinach pracy, nawet po całym dniu pracy spadek zaledwie o ok 0,5°) są warunki gruntowe:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20200924_084553.jpg
Wyświetleń:	43
Rozmiar:	90,4 KB
ID:	450957

    DZ wykonane w dolince, kolektory poziome liniowe leżące nie tylko w wodzie gruntowej ale i w warstwie "żwiru rzecznego" (materiał taki sam, jaki mamy w korycie pobliskiej rzeczki - lustro rzeki jest jakiś metr poniżej poziomu kolektorów, 100m od mojej działki) - przez ten materiał woda wyjątkowo szybko przepływa. Na chłopski rozum sobie to tak tłumaczę, że ochłodzona woda wokół rurek ciśnie się w dół, a cieplejsza (która jest poniżej) ciśnie się w górę - cały czas się miesza unosząc cieplejszą wodę do góry ku rurce. Taka wymiana wody zimniejszej z cieplejszą jest o niebo łatwiejsza (szybsza) w żwirze niż w glinie. W kurzawce tak samo szybko.

    Dodatkowym czynnikiem jest rozmiar DZ, kilometr fi40 to ok 900l płynu, w tej rzece sporo wody upłynie zanim pompka obiegowa DZ zdąży taką ilość przemielić (czyli wykonać 1 pełny obieg).
    280m2 pow. ogrzewanej: parter+poddasze (piwnica nieogrzewana), dom z 2010, MAX 30cm+ wełna fasadowa 15cm, 3-szybowe okna.
    Wentylacja graw., w planach reku Thessla home 650m3/h z ERV + glikolowy GWC 100mb fi40.
    Pompa ciepła Konceptus 16kW ON-OFF + buforo-bojler 500l. Łazienki+kuchnia podłogówka, reszta grzejniki panelowe.
    Dolne źródło poziome: 1km liniowo (5 sekcji x 200mb fi40), realizacja:
    https://nanofox1.wixsite.com/kolektory

  4. #5684
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Zarejestrowany
    Aug 2013
    Skąd
    WAW
    Posty
    5.064

    Domyślnie

    Po tygodniu nieobecności zawitałem znowu na budowę aby zawijać dalej rury od WM w sreberka i sprawdziłem DZ w dziennym okienku. Start 11sC, po 15 min. zjechało do 6, po 2h wyszło 8. Dziwna sprawa. Ciekawe czy to przypadkiem nie przez niezasypane do końca rowy przy studzience, sama studzienka i dobiegi do domu tez na wierzchu. Nie chce mi się machać łopatą, a nie mogę się doprosić żeby kopara przyjechała
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 08-12-2020 o 11:29
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Basen ogrodowy w wykończeniu

  5. #5685

    Domyślnie

    Dzisiaj po 4h grzania w dzień temp 4.2 i 0
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi

  6. #5686

    Domyślnie

    Po 1h na CO:

    5,6 i 1,8C.
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  7. #5687
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    Po 2h 8,5 i 3,9
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  8. #5688
    Banned NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    adam_mk

    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.229

    Domyślnie

    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Po 2h 8,5 i 3,9
    Zadziwiająco dobrze...
    Masz tam naprawdę sporo wody!

    Adam M.

  9. #5689
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    Cytat Napisał adam_mk Zobacz post
    Zadziwiająco dobrze...
    Masz tam naprawdę sporo wody!

    Adam M.
    Dziękuję.
    Zastanawiam się czy założyć PC kaganiec zegarowy na II taryfę i grzać cały bufor do 44*C?
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  10. #5690
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    bpiter79

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    Wodzisław Śląski
    Posty
    381

    Domyślnie

    Po 10h:
    DZ 5,4 / 2,2
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117

  11. #5691

    Domyślnie

    Dzień dobry, to mój pierwszy post na tym forum
    Mam dość dziwne pytanie, ponieważ pierwszy raz po roku sprawdziłem temperaturę wyjścia i wejścia na pompie i mocno się zdziwiłem...
    Temperatura na dworze -2 stopnie
    Temperatura wejścia do PC 0,4 stopnia
    Temperatura wyjścia do PC 9,3 stopnia
    Czy takie coś jest w ogóle możliwe?
    Pompa to Buderus WPS 11
    Pozdrawiam

  12. #5692
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko-podkarpacie
    Posty
    600

    Domyślnie

    Raczej temp. wejścia to 9,3 a wyjścia z PC to 0,4 st.
    Temperatury w miarę normalne tylko delta ( różnica ) zbyt duża, powinna być 3-6 st. C. Może filtr przytkany albo pomka DZ ma za wolne obroty.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.

    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.

  13. #5693

    Domyślnie

    Niestety temperatury są takie jak napisałem.
    Wejście 0,4 stopnia, a wyjście 9,3

  14. #5694

    Domyślnie

    Pewnie czujniki temp. podpięte na odwrót?
    280m2 pow. ogrzewanej: parter+poddasze (piwnica nieogrzewana), dom z 2010, MAX 30cm+ wełna fasadowa 15cm, 3-szybowe okna.
    Wentylacja graw., w planach reku Thessla home 650m3/h z ERV + glikolowy GWC 100mb fi40.
    Pompa ciepła Konceptus 16kW ON-OFF + buforo-bojler 500l. Łazienki+kuchnia podłogówka, reszta grzejniki panelowe.
    Dolne źródło poziome: 1km liniowo (5 sekcji x 200mb fi40), realizacja:
    https://nanofox1.wixsite.com/kolektory

  15. #5695

    Domyślnie

    A da się to jakoś sprawdzić samemu?
    Czy jeśli są podpięte na odwrót wtedy pompa może pracować mniej wydajnie? Pobierać więcej energii czy coś?

  16. #5696

    Domyślnie

    Zaczekaj na wypowiedź tutejszych speców, ale z tego co się orientuję, to dobre pompy ciepła dostosowują prędkość pompy DZ w zależności od pomiarów temperatury wejścia i wyjścia tak żeby delta temp była optymalna (ok 5*) więc moim amatorskim zdaniem błędne pomiary pompy mogą wpływać na wydajność, być może właśnie dlatego delta jest tak rozjechana bo sterownik dostaje odwrócone parametry i algorytm szaleje. Jak kolega wyżej zasugerował , powodem może być zmniejszony przepływ płynu w DZ, wtedy zużycie energii elektrycznej będzie większe do uzyskania tego samego efektu cieplnego. Ale wydaje się to nieprawdopodobne, żeby czujniki były na odwrót, bo przecież instalator by to od razu zauważył przy uruchamianiu pompy, że pomiary są odwrócone.

    Jedyne co mi przychodzi do głowy (oprócz wezwania serwisu) to włącznie trybu ręcznego i uruchomienie samej pompki obiegowej DZ (bez sprężarki) na 20 minut i sprawdzenie,czy oba czujniki pokażą tę samą temperaturę - czy w ogóle dobrze mierzą.
    Ostatnio edytowane przez Nanofox1 ; 09-12-2020 o 21:40
    280m2 pow. ogrzewanej: parter+poddasze (piwnica nieogrzewana), dom z 2010, MAX 30cm+ wełna fasadowa 15cm, 3-szybowe okna.
    Wentylacja graw., w planach reku Thessla home 650m3/h z ERV + glikolowy GWC 100mb fi40.
    Pompa ciepła Konceptus 16kW ON-OFF + buforo-bojler 500l. Łazienki+kuchnia podłogówka, reszta grzejniki panelowe.
    Dolne źródło poziome: 1km liniowo (5 sekcji x 200mb fi40), realizacja:
    https://nanofox1.wixsite.com/kolektory

  17. #5697
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    bpiter79

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    Wodzisław Śląski
    Posty
    381

    Domyślnie

    Cytat Napisał masło Zobacz post
    A da się to jakoś sprawdzić samemu?
    Czy jeśli są podpięte na odwrót wtedy pompa może pracować mniej wydajnie? Pobierać więcej energii czy coś?
    W mojej jest też tak, jak u kolegi. Tłumacze to sobie tak, że pokazuje temp. wejścia do DZ i wyjścia z DZ.
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117

  18. #5698

    Domyślnie

    A jakie masz temperatury?
    280m2 pow. ogrzewanej: parter+poddasze (piwnica nieogrzewana), dom z 2010, MAX 30cm+ wełna fasadowa 15cm, 3-szybowe okna.
    Wentylacja graw., w planach reku Thessla home 650m3/h z ERV + glikolowy GWC 100mb fi40.
    Pompa ciepła Konceptus 16kW ON-OFF + buforo-bojler 500l. Łazienki+kuchnia podłogówka, reszta grzejniki panelowe.
    Dolne źródło poziome: 1km liniowo (5 sekcji x 200mb fi40), realizacja:
    https://nanofox1.wixsite.com/kolektory

  19. #5699
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    bpiter79

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    Wodzisław Śląski
    Posty
    381

    Domyślnie

    Rano po 10h było 5 / 1,9
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117

  20. #5700

    Domyślnie

    Po 5h: 4,3 i 0,8C

    Sucho, zjazd z temp.
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

Strona 285 z 319

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony