W zasadzie sam sobie odpowiedziałeś na pytanie co powoduje ten parametr, tak właśnie to działa na MODUL ON. Na podstawie własnego algorytmu, sterownik sam dobiera parametry zasilania instalacji (zazwyczaj obniża temp. zasilania), a temperaturę wynikającej z krzywej traktuje jako najwyższą dostępną w danym momencie (w przypadku gdy Autoadaptacja jest OFF, bo gdy AUTO jest ON, to teoretycznie może podnieść temp. przesuwając OFFSET, ale w praktyce zauważyłem, że OFFSET na AUTOA też najczęściej przesuwany jest w dół), często załączana jest pompa w celu skontrolowania temp wody w układzie i jeśli trzeba, to na chwile załączany jest palnik.
Przy Modul OFF sterownik działa na podstawie histerezy i włącza kocioł po spadku temp. zadanej o 0,3*C, a wyłączą po przekroczeniu zadanej o 0,1*C, temp. zasilania jest utrzymywana sztywno wg ustawionej krzywej
Po wpisaniu kodu, pierwsze jest AMB, wciskasz [+], następne jest AMB CR , wciskasz [+] i kolejna funkcja dostępna to MODUL wciskasz [OK] , [+/-] wybierasz co chcesz i zatwierdzasz [OK]